Luchttekort in zeer luchtdichte woning met ventilatiesysteem D

26

Luchttekort in zeer luchtdichte woning met ventilatiesysteem D

BK
BK
#Ventilatie · 7 jaren geleden
Deze vraag is goed beantwoord

Graag wens ik volgende problematiek voor te leggen in de hoop dat iemand onze situatie herkent en/of eventueel een oplossing kan voorstellen: we hebben zeer recent een ruime BEN-woning laten bouwen die ver voldoet aan de huidige isolatienormen (E-peil 29, ventilatie D). Mijn partner ervaart de woning als aangenaam, en dit is sterk in tegenstelling tot mijn ervaring. In essentie komt het erop neer dat ik een tekort aan lucht ervaar, dus een zekere benauwdheid en druk op het lichaam waardoor ademen en spreken meer vermoeiend is dan in een minder luchtdichte woning (bijkomend voel ik een verminderd evenwicht). Tevens ervaar ik het ventilatiesysteem als onaangenaam (de lucht die het toelevert is niet geheel reukloos en naar mijn gevoel is het debiet veel te laag). Ik wil zeker benadrukken dat ik deze gewaarwording nog nooit heb gehad in een andere (en dus niet luchtdichte) woning.
Is iemand op de hoogte van deze mogelijke, problematische ervaring en van de eventuele oorzaak ervan? Weet iemand hoe we dit probleem kunnen reduceren? Kan een overstap naar systeem C of bij voorkeur natuurlijke ventilatie (A) het probleem verhelpen of is een gereduceerde zuurstofopname eigen aan luchtdichte woningen?

1
Kris M
Kris M
594 3474 Andere particulier
7 jaren geleden· Bedankje ontvangen

Werkt de D-ventilatie wel naar behoren ?  Recentere systemen regelen het debiet ifv parameters zoals luchtvochtigheid en CO2.  Kijk anders in de handleiding om 'm als test eens op vast debiet in te stellen.

 Koop anders een CO2 meter om de luchtkwaliteit te meten.

Doe pragmatisch de test of natuurlijk ventileren (door ramen te openen) het gevoel van tekort aan lucht wegneemt. 

1
ID_DIM
ID_DIM
20 131 Andere professioneel
7 jaren geleden· Bedankje ontvangen

Ik krijg de indruk dat het systeem niet al te juist is uitgerekend (en mogelijk slecht geplaatst).
De Zehnder ComfoQ 600 is een zwaar toestel die veelal gebruikt wordt in grote woningen.
Ik vrees echter dat de basisproblemen te maken kunnen hebben met een te kleine diameter buis waardoor het toestel "harder" moet werken om een minimum aan verse lucht te doen circuleren. (Ik volg dus de ingenieur van Nederland zijn advies).

Luchtmoleculen kunnen weliswaar niet "groter" of "kleiner" zijn maar het gevoel dat u ervaart kan wel te maken hebben met de vochtigheid in de woning.
Parket kan krom trekken door een te hoog of te laag vochtgehalte. Best eens nakijken hoe het daarmee zit (ik vermoed een te laag vanwege de droge huid). Dit kan wel opgelost worden door vocht in enkele ruimtes in te brengen. Dit "droog"-effect durft al eens tijdens de wintermaanden plaats te vinden als het echt koud is en er weinig vocht in de lucht aanwezig is. De klassieke truuk is om een bakje water op een radiator te zetten en deze te laten verdampen. Hiermee kan het probleem al opgelost zijn.

De plastiek geur heeft, vrees ik, te maken met de leidingen zelf. Als de voorziene leidingen niet van Zehnder zelf afkomstig zijn (of een andere erkende ventilatiefabrikant) dan is de kans reeel dat u deze hinder ondervindt. Ik weet dat sommige "bricoleurs" al eens afvoerleidingen durven te gebruiken om kosten te drukken voor snelle reparaties of zelfs zo goedkoop mogelijk te werken voor een systeem op te leveren.

Het feit dat ze sommige kamers als "Clean room" aanschouwen is ook een slecht  teken.
Alle kamers moeten onderling verbonden zijn via doorvoeropeningen. Indien dit niet het geval is verbaast het me niet dat u problemen ondervindt.

Al bij al denk ik dat het ligt aan  een opstapeling van fouten door een amateur die niet weet hoe woningventilatie werkt of geplaatst moet worden. De unit zelf (en het systeem) worden terecht juist aangeschreven. De meest voorkomende fouten en klachten zijn in 90% van de gevallen het gevolg van slechte plaatsing of gebruik van "slechte" materialen.

1
Iceberg
Iceberg
16 172 Andere particulier
7 jaren geleden

Extreme luchtdichting en isolatie kunnen nooit een nadeel betekenen bij het ventileren, integendeel !

Het feit dat metingen aangeven dat Co2 geen probleem is wil zeggen dat er voor dat doel en voor de inbreng van voldoende zuurstof een voldoende ventilatie is.

Toch wel, ... hoe luchtdichter en hoe dikker geïsoleerd, hoe beter je ventilatiesysteem uitgewerkt moet zijn (met vnl een zo goed mogelijk uitgekiende doorstroming/spreiding in de ruimtes)

co2 meter is een indicatie thv het meetpunt maar zegt niets over de toestand x meter verder. Ook positie van dergelijke meetpunten moet goed bekeken worden ....

1
Iceberg
Iceberg
16 172 Andere particulier
7 jaren geleden· Bedankje ontvangen

Bij bewoonde kamers zou je kunnen veronderstellen dat daar de lucht extra in beweging is door het leven in de kamer. Mensen die weg en weer lopen, deuren die openen en sluiten, het zijn allemaal dingen waardoor de lucht zich nog gemakkelijker zal mengen moest dit nog nodig zijn, wat blijkbaar niet het geval is

Dag Charel,

Het is net dit ‘leven’ (die de beweging veroorzaakt), die de omgevingslucht tot een bepaald niveau helpen te contamineren... mensen transpireren, ademen, zijn (soms) actief (koken, douchen, ...), maken stof ... m.a.w. dragen ze terug bij dat de lucht weerom niet homogeen is  in deze ruimte ;-) )

Tot een bepaalde hoogte vind ik deze Nederlandse test waardeloos ... (met alle respect voor hun titel als prof, maar helaas benaderen ze veelal de situaties te theoretisch, terwijl het in de praktijk er helemaal anders aan toegaat en het geheel m.i. toch ruimer bekeken dient te worden)

indien men beweert dat de luchtkwaliteit in  ganse ruimte quasi gelijk is, dan dient men ook verscheidene metingen uit te voeren op verschillende hoogtes en niet enkel aan het plafond. Ook de spreiding en aantal van de sensoren mocht wat mij betreft wat beter!

Verscheidene pulsieroosters zijn ontworpen met het oog op het ‘Coanda-effect’ dus hierbij zou je de meest verse lucht (spreiding) aan het plafond moeten terugvinden en als gevolg op deze hoogte de beste resultaten (in principe betere kwaliteit) moeten meten. (Bij de Nederlandse test zijn vermoedelijk wandventielen gebruikt (type?) waarbij hun montagehoogte ook niet vermeld staat)

Dergelijke pulsieventielen zijn nogal simpel en hun werking ook. Het zou dan ook zonde zijn dat merken als bv Trox zoveel research doen terwijl het volgens deze Nederlandse test het totaal geen zin zou hebben om dergelijk research en ontwerp van roosters te doen daar zogenaamd bewezen is dat toch alle lucht in de ganse ruimtes homogeen zou zijn.

Ook woningen met wat architecturale, speelse karakters hebben niet immer een vlak plafond op 2m40 (vides, mezzanines, schuine plafonds, ... ) en wat met externe factoren zoals bv de verwarming in de ruimte die af en toe aan kan staan? ...

ook woonruimtes met het loftgevoel, of zelfs publieke plaatsen (WZC, ziekenhuizen) om nog grotere ruimtes te noemen ... vragen een doordacht ventilatiesysteem om tot een goede, volledige doorstroming te komen.

je kan deze onmogelijk vergelijken met deze voorgestelde (kleine) testruimte waar men iets probeert te bewijzen dewelke de realiteit totaal niet benaderd!

Bovendien staan de sensoren in de kleine test ruimte, (naast hun verkeerdelijk identieke positie op plafondhoogte) ook nog eens vrij dicht bijmekaar (een belachelijke 2m23 en 1m80 tss.afstand in de testkamer)

Dit is het laatste dat ik nog kwijt wou over deze test.

het belangrijkste is dat de problemen van BK nog opgelost raken en wetende Charel, dat ook u veel goede adviezen aan de mensen meedeelt !

Alle reacties

0
Charel
Charel
932 5434 Andere professioneel
7 jaren geleden

Het spijt me Iceberg maar dat kopt niet helemaal.

Een ventilatiesysteem moet niet beter of anders uitgewerkt worden naargelang de dikte van isolatie en de mate van luchtdichtheid. Een ventilatiesysteem moet gewoon zorgen voor voldoende luchtverversing en dat gaat het best met een goede luchtdichtheid. Isolatie wel of niet, dun of dik, heeft daar niets mee te maken !

Verder moet je weten dat er proeven en metingen zijn gedaan die aantonen dat bij ventilatie van woningen de lucht in alle hoeken van de kamers quasi dezelfde kwaliteit heeft ongeacht waar in die kamer aan- en afvoer zich ten opzichte van elkaar bevinden. Dus de positie zowel van de ventielen als van het meetpunt hebben zo goed als geen belang.

0
BK
BK
0 2 Bouwer
7 jaren geleden

Wederom dank voor de geleverde reacties. We gaan dit zeker meenemen in verder onderzoek. Het betreft inderdaad een zeer ruime woning die niet afdoend geventileerd wordt (slechts vijf luchttoevoerpunten voor meer dan 1200 kubieke meter, kunststofleidingen met geringe diameter die soms over een afstand van 20 meter lopen, luchttoevoer en -afvoerkanaal op het dak op slechts een meter afstand van elkaar en bijkomend geurhinder afkomstig van de Zehnder unit [dit laatste eveneens vastgesteld door de architect; de ventilatiespecialist gaat dit samen met een vertegenwoordiger van Zehnder komen bekijken]). De hele woning werd eveneens door iemand uit de academische wereld als een clean room bestempeld. En volgens de ventilatiespecialist kan de Zehnder niet op volle capaciteit werken door het beperkter net aan leidingen/kanalen. Tevens is het zo dat we bijkomend een sterke geurhinder (metaalgeur) ervaren binnen aan de zij-inkom van de woning (zowel bij het actief zijn van de Zehnder als bij stillegging van de ventilatie). We vermoeden dat de geur afkomstig is van de warmtepomp (dit is het enige andere toestel in de garage), en meer specifiek van de zonnepanelen (eveneens aangesloten op de warmtepomp) op het dak die dienen voor verwarming van het zwembad. De geurhinder varieert (we vermoeden in functie van het zonlicht) en is positief gecorreleerd met hoge tVOC metingen (> 1000ppb). De ventilatie is niet in staat om de slechte lucht weg te filteren maar zorgt eerder voor een verspreiding ervan (en zoals reeds aangehaald levert de Zehnder op zich al lucht toe met een plastic geur).

Dus inderdaad, geen frisse lucht binnenshuis (die gegenereerd wordt door de woning en niet door de omgeving buitenshuis) en een niet afdoende ventilatie (het debiet is veel te laag). We zoeken nu naar een oplossing om op een natuurlijke wijze voldoende te ventileren zodat de woning leefbaar wordt voor iedereen (we beschikken enkel over vloerverwarming en geen radiatoren dus we moeten rekening houden met een relatief beperkte warmtetoeleveringscapaciteit). Tot slot wil ik ook toevoegen dat ik naar ervaring toe geen “outlier” ben, om het met een statistische term uit te drukken. Vier bezoekers van de woning ervoeren eveneens klachten van duizeligheid, sterke droogte, drukkend gevoel op het lichaam en onaangenaamheid.

Mochten jullie advies kunnen leveren i.v.m. de omvorming en verbetering van onze woning, dan is dit uitermate welkom en geapprecieerd!

0
Iceberg
Iceberg
16 172 Andere particulier
7 jaren geleden

Het spijt me Iceberg maar dat kopt niet helemaal.

Een ventilatiesysteem moet niet beter of anders uitgewerkt worden naargelang de dikte van isolatie en de mate van luchtdichtheid. Een ventilatiesysteem moet gewoon zorgen voor voldoende luchtverversing en dat gaat het best met een goede luchtdichtheid. Isolatie wel of niet, dun of dik, heeft daar niets mee te maken !

Verder moet je weten dat er proeven en metingen zijn gedaan die aantonen dat bij ventilatie van woningen de lucht in alle hoeken van de kamers quasi dezelfde kwaliteit heeft ongeacht waar in die kamer aan- en afvoer zich ten opzichte van elkaar bevinden. Dus de positie zowel van de ventielen als van het meetpunt hebben zo goed als geen belang.

Dag Charel,

Dus als je om het cru te zeggen bv een pulsierooster van bv 100m3/h tegen een extractierooster zet van 100m3/h in dezelfde ruimte heeft dit volgens u geen belang, noch invloed op luchtkwaliteit in deze ruimte? Ik dacht het niet ... er zijn zoveel type ventilatieroosters (inductie, perfo, wervel, ... en noem maar op) om tot een goed resultaat te komen wat ventileren in ruimten betreft

Positie meetpunten, aantal , ... kunnen alleen maar bijdragen tot een betere weergave van de situatie...(mits inachtname van de periodieke voorgeschreven callibraties)

0
Charel
Charel
932 5434 Andere professioneel
7 jaren geleden

Iceberg,

Pulsie tegen extractie is nu wel zeer extreem. Maar er is een studie gemaakt door de universiteit van Eindhoven waarbij zowat alle mogelijke combinatie's van opstellingen van pulsie en extractie werden uitgetest en waarbij tegelijk ook de mate van luchtverversing in alle hoeken van de kamer en in het centrum ervan werden gemeten en vergeleken..

Ook de meest ongebruikelijke combinatie waarbij er boven een in de hoek van de kamer staande deur werd ingeblazen en er onder diezelfde deur werd afgevoerd is hierbij getest.

Het resultaat van al die metingen was dat de luchtkwaliteit bij alle combinatie's en op alle plaatsen in de kamer quasi hetzelfde was.

Blijkbaar heeft de traagheid van het vervangen van de lucht (je voelt geen luchtverplaatsing) als effect dat de lucht zich homogeen verdeelt of vermengt in gans de kamer.

0
Iceberg
Iceberg
16 172 Andere particulier
7 jaren geleden

Beste Charel,

In Nederland bouwen ze in het algemeen heel wat kleiner dan bij ons, ... misschien vandaar dat men dergelijk resultaat bekomt? (kleine ruimtes hebben nu eenmaal minder volume te verversen). Over welke opp/volumes gingen deze tests? Dergelijke test kan m.i. enkel slagen als er geen invloeden zijn van externe factoren (zoals bv geen aanwezigheid van personen). Echter moet een ventilatiesysteem juist ontworpen worden, rekening houdend met al deze beïnvloedende factoren.

Thuis kan je gemakkelijk bewijzen dat de luchtkwaliteit onmogelijk overal dezelfde kan zijn: de stank van de wc wordt toch ook afgezogen (veelal een 25m3/h) en ruik je (liefst) niet in naburige ruimtes (=m.a.w. verschillende luchtkwaliteit, ondanks vrij trage extractie dus geen vermenging met omgeving...

Kortom, in een beetje aanzienlijke, bewoonde ruimte verwacht ik in ieder geval niet dezelfde resultaten als de Nederlandse tests! 

(Hebt u, indien mogelijk, een link van deze ter beschikking, ... zou het graag eens bekijken)

0
Iceberg
Iceberg
16 172 Andere particulier
7 jaren geleden

Beste BK,

jullie hebben precies veel foutgelopen zaken wat geuren en ventilatie betreft!

indien mogelijk, misschien reeds proberen om verse lucht aanzuig verder weg van de uitblaas op het dak te plaatsen... (uitblaas naar andere kant gericht!) kwestie dat je daar zo min mogelijk uitgeblazen lucht terug naar binnen trekt!

is zeker geen totaaloplossing van jullie probleem, maar zou de luchtkwaliteit (bij de bron) toch al iets moeten verbeteren 

0
Charel
Charel
932 5434 Andere professioneel
7 jaren geleden

@ Iceberg

Klik eens op "effectiviteit balansventilatie in woningbouw" en dan kom je zo op die studie uit van de technische universiteit van Eindhoven door prof. Jan Hensen.

Kleine ruimte's of grote ruimte's, het ventilatiedeiet moet natuurlijk in verhouding zijn. Ook in die studie is daarmee rekening gehouden.

0
Iceberg
Iceberg
16 172 Andere particulier
7 jaren geleden

Beste Charel,


Hartelijk dank voor het artikel!
Wel zie ik bevestigd dat deze testen op heel kleine ruimtes uitgevoerd werden (grootste testruimte was woonkamer van slechts 24m2/plafondhoogte 2m40) en hiermee toch niet voldoen aan (in het algemeen) onze ‘thans’ ruimere woonruimtes.


Ook zie ik bevestigd dat ventilatiecapaciteit sterk beïnvloedt kan worden door o.a. de gebruikers (gebruiksfase) en dat de ‘geringere mate van luchtdoorlatendheid van de woningschil VERGROOT het belang van effectieve woningventilatie’!


Eigenlijk zou men eens een vergelijkende test moeten uitvoeren ter vergelijking met bv een (middel)grote villa... ik ben overtuigd dat bij grotere ruimtes de aandacht voor de doorstroom (met inachtname van roosterpositie’s, types e.d.) nog veel belangrijker zijn om de ganse ruimte volledig ververst te krijgen. Ook (variërende) plafondhoogtes zullen hierop hun invloed hebben!)


Bij de vooropgestelde testen heeft men bovendien ook nog vooraf een en ander van de originele installatie moeten fine-tunen om tot goede resultaten te kunnen komen.


M.a.w. test geslaagd met een correct uitgevoerde installatie (hier weliswaar bij de kleinere ruimtes).


De installatie van BK blijkt nu duidelijk geen correct uitgevoerde installatie te zijn, terwijl in deze case het een groter gebouw betreft... hier kan dus de kwaliteit van de lucht ZEKER NIET overal gelijk zijn! (= te weinig ventilatiecapaciteit en weinig ventilatie-efficiëntie) en nog wat geluidshinder erbovenop door o.a. de onderdimensionering van de luchtkanalen...

0
Charel
Charel
932 5434 Andere professioneel
7 jaren geleden

Ruimte's van 24 m² zijn te vergelijken met een zeer ruime slaapkamer waar er één toevoer en één doorvoer is. In een in Vlaanderen gebruikelijke woonruimte die maximaal twee maal die grootte kan hebben zijn allicht of zouden er minstens twee maal zo veel toevoerventielen moeten zijn en het dubbele aan doorvoer. Maar nog belangrijker is dat daar het debiet dan ook het dubbele zou moeten zijn en dus is dat ook weer perfect vergelijkbaar met die proefopstelling. Bij die proefopstelling zal je gemerkt hebben dat de lucht daar overal in de kamer quasi homogeen was, de verschillen tussen de meetpunten waren verwaarloosbaar. Ik kan me dan ook niet voorstellen dat er bij een grotere kamer met dus ook een groter debiet die lucht dan plots veel minder homogeen zou zijn. Het kan in ieder geval niet zo'n verschil geven dat je er nadeel van zou kunnen ondervinden.

De testkamers waren volgens mij onbewoonde kamers waar de lucht enkel in beweging kon gebracht worden door het ventileren. Bij bewoonde kamers zou je kunnen veronderstellen dat daar de lucht extra in beweging is door het leven in de kamer. Mensen die weg en weer lopen, deuren die openen en sluiten, het zijn allemaal dingen waardoor de lucht zich nog gemakkelijker zal mengen moest dit nog nodig zijn, wat blijkbaar niet het geval is.

Maar goed, zoals je zegt, de installatie moet wel correct zijn berekend en dat betekent dan vooral een juiste balans tussen invoer en afvoer en een voldoende groot ventilatiedebiet in verhouding met de grootte van de kamers en van de gehele woning. En dan maakt het volgens mij verder niet uit of het een grote of kleine woning betreft.

En daar wringt hier inderdaad het schoentje, er schort hier duidelijk iets aan de installatie. Men mag hierdoor zeker niet de oorzaak zoeken bij de isolatie of bij de luchtdichtheid van de woning.

0
Iceberg
Iceberg
16 172 Andere particulier
7 jaren geleden· Bedankje ontvangen

Bij bewoonde kamers zou je kunnen veronderstellen dat daar de lucht extra in beweging is door het leven in de kamer. Mensen die weg en weer lopen, deuren die openen en sluiten, het zijn allemaal dingen waardoor de lucht zich nog gemakkelijker zal mengen moest dit nog nodig zijn, wat blijkbaar niet het geval is

Dag Charel,

Het is net dit ‘leven’ (die de beweging veroorzaakt), die de omgevingslucht tot een bepaald niveau helpen te contamineren... mensen transpireren, ademen, zijn (soms) actief (koken, douchen, ...), maken stof ... m.a.w. dragen ze terug bij dat de lucht weerom niet homogeen is  in deze ruimte ;-) )

Tot een bepaalde hoogte vind ik deze Nederlandse test waardeloos ... (met alle respect voor hun titel als prof, maar helaas benaderen ze veelal de situaties te theoretisch, terwijl het in de praktijk er helemaal anders aan toegaat en het geheel m.i. toch ruimer bekeken dient te worden)

indien men beweert dat de luchtkwaliteit in  ganse ruimte quasi gelijk is, dan dient men ook verscheidene metingen uit te voeren op verschillende hoogtes en niet enkel aan het plafond. Ook de spreiding en aantal van de sensoren mocht wat mij betreft wat beter!

Verscheidene pulsieroosters zijn ontworpen met het oog op het ‘Coanda-effect’ dus hierbij zou je de meest verse lucht (spreiding) aan het plafond moeten terugvinden en als gevolg op deze hoogte de beste resultaten (in principe betere kwaliteit) moeten meten. (Bij de Nederlandse test zijn vermoedelijk wandventielen gebruikt (type?) waarbij hun montagehoogte ook niet vermeld staat)

Dergelijke pulsieventielen zijn nogal simpel en hun werking ook. Het zou dan ook zonde zijn dat merken als bv Trox zoveel research doen terwijl het volgens deze Nederlandse test het totaal geen zin zou hebben om dergelijk research en ontwerp van roosters te doen daar zogenaamd bewezen is dat toch alle lucht in de ganse ruimtes homogeen zou zijn.

Ook woningen met wat architecturale, speelse karakters hebben niet immer een vlak plafond op 2m40 (vides, mezzanines, schuine plafonds, ... ) en wat met externe factoren zoals bv de verwarming in de ruimte die af en toe aan kan staan? ...

ook woonruimtes met het loftgevoel, of zelfs publieke plaatsen (WZC, ziekenhuizen) om nog grotere ruimtes te noemen ... vragen een doordacht ventilatiesysteem om tot een goede, volledige doorstroming te komen.

je kan deze onmogelijk vergelijken met deze voorgestelde (kleine) testruimte waar men iets probeert te bewijzen dewelke de realiteit totaal niet benaderd!

Bovendien staan de sensoren in de kleine test ruimte, (naast hun verkeerdelijk identieke positie op plafondhoogte) ook nog eens vrij dicht bijmekaar (een belachelijke 2m23 en 1m80 tss.afstand in de testkamer)

Dit is het laatste dat ik nog kwijt wou over deze test.

het belangrijkste is dat de problemen van BK nog opgelost raken en wetende Charel, dat ook u veel goede adviezen aan de mensen meedeelt !

Van verwarming tot ventilatie. Ontdek alles wat je moet weten over energie in ons gratis magazine ‘Mijn Energie’

Van verwarming tot ventilatie. Ontdek alles wat je moet weten over energie in ons gratis magazine ‘Mijn Energie’

De mogelijkheden zijn de laatste jaren enorm toegenomen, waardoor het moeilijker wordt om de juiste keuze te maken voor jouw woning. In dit magazine helpen we je graag op weg.

Bestel nu

Vraag gratis offertes aan voor jouw bouw- of renovatieproject

Vraag snel en eenvoudig offertes aan bij gespecialiseerde professionals bij jou in de buurt.

Offertes aanvragen
Ventilatiesysteem plaatsen? Ontvang gratis offertes!

Ventilatiesysteem plaatsen? Ontvang gratis offertes!

Kies voor een efficiënt ventilatiesysteem en vergelijk vandaag nog gratis en vrijblijvende offertes van vakmensen in jouw buurt.

Offertes aanvragen

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Lees ook

In de kijker: nieuw ventilatiesysteem C voor renovaties

In de kijker: nieuw ventilatiesysteem C voor renovaties

Ontdek de innovatieve DUCO ventilatiesystemen C die zorgen voor energiezuinige luchtverversing tijdens renovaties.

Lees meer

Een goede luchtvochtigheid in huis: tips tegen droge of vochtige lucht

Een goede luchtvochtigheid in huis: tips tegen droge of vochtige lucht

Is de lucht in jouw huis te droog of te vochtig? Ontdek de gevolgen en zorg voor een goede luchtvochtigheid in huis dankzij deze tips.

Lees meer

De ventilatie uitzetten in de winter: een slecht idee?

De ventilatie uitzetten in de winter: een slecht idee?

Je ventilatiesysteem uitschakelen om te vermijden dat er te veel koude lucht binnenkomt. Is dat wel een goed idee?

Lees meer


Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.

Zoeken
Magazines

Bouwen of verbouwen? Bestel je gratis magazine!

Aanvragen
Praktische gidsen

Met deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.

Aanvragen
Forum

Zit je met een vraag? Stel ze aan andere bouwers en verbouwers.

Stel je vraag