18

Kringen zekeringskast

Yev
Yev
#Elektriciteit · 7 jaren geleden

Ik zou graag willen weten of ik de zekering van een droge kring (die normaal rechtsreeks stroom mag krijgen van de 300mA diff) achter de 30mA diff mag zetten omdat dit beter uitkomt wat bedrading in de kast betreft. Alvast bedankt voor jullie hulp. 

Alle reacties

0
idur
idur
174 842 Andere professioneel
7 jaren geleden

Dit is toegelaten. Een hogere beveiliging mag altijd  

0
idur
idur
174 842 Andere professioneel
7 jaren geleden· Bedankje ontvangen

Vervolg vorig bericht  

Let wel op dat je niet boven de max. stroomsterkte gaat van de diff. 30mA

Vb. Hoofdzekering is 63A,  Diff 300mA is ook 63A,diff 30mA is 40A. Je plaatst 3 kringen van 20A achter deze diff. 30mA dan is dit fout daar je 3 x 20A kan vragen over deze diff. Moest je hoofdzekering maar 40A zijn is er geen probleem daar deze zekering de stroom begrensd op 40A en de waarde van de diff. 30mA niet overstijgt  

0
Hugo C.
Hugo C.
353 2291 Bouwer
7 jaren geleden· Bedankje ontvangen

Ik begrijp niet waarom men zo kritisch staat tegenover het plaatsen en gebruiken van een verliesstroomschakelaar van 30mA, zowel als regelgever als gebruiker. Uiteindelijk duidt een stroomverlies van minder dan 30mA ook op een anomalie in de installatie of toestel met gevaar van elektrocutie of brand. Zelden "herstellen" anomalieën zich op een uitzondering: diepvriesproducten in de kookpot op een elektrische kookplaat laten ontdooien kan  condensatie veroorzaken op, onder en in de kookplaat met het gevolg dat de diff uitschakelt zodra men de plaat inschakelt.

Dus mijn advies: plaats naast de diff van 300mA een diff van 30mA met dezelfde stroomsterkte (40 of 63A) waarop de ganse installatie is aangesloten behalve de elektrische kookplaat. Gans de installatie is beter beveiligd tegen stroomverlies of elektrocutie. 

0
gery
gery
71 548 Andere particulier
7 jaren geleden· Bedankje ontvangen

Vb. Hoofdzekering is 63A,  Diff 300mA is ook 63A,diff 30mA is 40A. Je plaatst 3 kringen van 20A achter deze diff. 30mA dan is dit fout daar je 3 x 20A kan vragen over deze diff. Moest je hoofdzekering maar 40A zijn is er geen probleem daar deze zekering de stroom begrensd op 40A en de waarde van de diff. 30mA niet overstijgt  

De situatie uit uw voorbeeld is op zich al wettelijk verboden, én technisch niet volgens de regels! Als de 30mA diff rechtstreeks achter de hoofdautomaat van 63A aangesloten is (dus zonder extra automaat van 40A), dient deze 30mA diff ook 63A te zijn, en geen 40A.

0
Yev
Yev
0 4 Andere particulier
7 jaren geleden

De hoofdzekering is 40A, diff 300mA is 40A en de diff van 30mA is ook 40A. Ik heb geen elektrische kookplaat. In totaal heb ik 12 zekeringen en de 2 diff. De diff van 30mA voedt 6 zekeringen waarvan 1x16A en 5x20A. De diff van 300mA voedt de diff van 30mA plus 3x20A , 2x16A en 1x4A. Mag ik aannemen dat mij situatie wettelijk wel in orde is ? Alvast bedankt voor jullie hulp

0
idur
idur
174 842 Andere professioneel
7 jaren geleden

Diff. 30mA staat achter diff. 300mA. Heb nog nooit opmerking gekregen op een diff 40A/30mA na een diff. 300mA /63A met hoofdzekering 63A zolang de optelsom van de waarden van de zekeringen achter de diff 30 mA de amperewaarde van de diff. niet overstijgt. 

0
gery
gery
71 548 Andere particulier
7 jaren geleden

De hoofdzekering is 40A, diff 300mA is 40A en de diff van 30mA is ook 40A. Ik heb geen elektrische kookplaat. In totaal heb ik 12 zekeringen en de 2 diff. De diff van 30mA voedt 6 zekeringen waarvan 1x16A en 5x20A. De diff van 300mA voedt de diff van 30mA plus 3x20A , 2x16A en 1x4A. Mag ik aannemen dat mij situatie wettelijk wel in orde is ?

Dat is in orde zo.

0
gery
gery
71 548 Andere particulier
7 jaren geleden· Bedankje ontvangen

Ik zou graag willen weten of ik de zekering van een droge kring (die normaal rechtsreeks stroom mag krijgen van de 300mA diff) achter de 30mA diff mag zetten omdat dit beter uitkomt wat bedrading in de kast betreft.

Dat mag.

0
gery
gery
71 548 Andere particulier
7 jaren geleden

Dus mijn advies: plaats naast de diff van 300mA een diff van 30mA met dezelfde stroomsterkte (40 of 63A) waarop de ganse installatie is aangesloten behalve de elektrische kookplaat. Gans de installatie is beter beveiligd tegen stroomverlies of elektrocutie. 

U wil maximale beveiliging, maar u sluit de kookplaat toch niet aan volgens die maximale beveiliging?
Begrijpe wie begrijpen kan.

0
Yev
Yev
0 4 Andere particulier
7 jaren geleden

Waarom mag je in dit geval achter de diff 30mA slechts 2x20A zetten? Moest je meer kringen hebben en deze overbelasten dan zou de diff 30mA normaal gezien toch moeten afspringen. Of ben ik fout aan het redeneren? 

Diff. 30mA staat achter diff. 300mA. Heb nog nooit opmerking gekregen op een diff 40A/30mA na een diff. 300mA /63A met hoofdzekering 63A zolang de optelsom van de waarden van de zekeringen achter de diff 30 mA de amperewaarde van de diff. niet overstijgt. 

Download onze gratis zonnepanelengids

Download onze gratis zonnepanelengids

Alles wat je moet weten over duurzame energie, kostenbesparing en installatie. Inclusief checklists voor maximale opbrengst!

Download nu gratis jouw gids
Thuisbatterij laten plaatsen? Vergelijk gratis offertes!

Thuisbatterij laten plaatsen? Vergelijk gratis offertes!

Laat een thuisbatterij installeren en gebruik optimaal je zonne-energie. Ontvang gratis en vrijblijvende offertes van vakmensen.

Offertes aanvragen

Vraag gratis offertes aan voor jouw bouw- of renovatieproject

Vraag snel en eenvoudig offertes aan bij gespecialiseerde professionals bij jou in de buurt.

Offertes aanvragen

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Lees ook

Een laadpaal bij je thuis: werking, installatie en prijs

Een laadpaal bij je thuis: werking, installatie en prijs

Wil je een laadpaal installeren? Dan zit je ongetwijfeld met vragen: waar plaats je die laadpaal thuis, hoeveel kost het en hoe laad je efficient?

Lees meer

Feesten zonder ongelukken: tips voor een veilig eindejaar

Feesten zonder ongelukken: tips voor een veilig eindejaar

De feestdagen staan weer voor de deur. Ieder jaar gebeuren er tal van ongevallen in huis. Met deze tips zorg je ervoor dat alles veilig verloopt.

Lees meer

Een energieleverancier kiezen voor elektriciteit en aardgas: zo maak je de juiste keuze

Een energieleverancier kiezen voor elektriciteit en aardgas: zo maak je de juiste keuze

Hoe kies je een leverancier voor elektriciteit en/of aardgas? Ontdek hoe je energieleveranciers kan vergelijken en hoe je gemakkelijk verandert.

Lees meer


Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.

Zoeken
Magazines

Bouwen of verbouwen? Bestel je gratis magazine!

Aanvragen
Praktische gidsen

Met deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.

Aanvragen
Forum

Zit je met een vraag? Stel ze aan andere bouwers en verbouwers.

Stel je vraag