Kringen zekeringskast

Yev
Yev
#Elektriciteit · 7 jaren geleden

Ik zou graag willen weten of ik de zekering van een droge kring (die normaal rechtsreeks stroom mag krijgen van de 300mA diff) achter de 30mA diff mag zetten omdat dit beter uitkomt wat bedrading in de kast betreft. Alvast bedankt voor jullie hulp. 

Alle reacties

0
idur
idur
174 842 Andere professioneel
7 jaren geleden

Dit is toegelaten. Een hogere beveiliging mag altijd  

0
idur
idur
174 842 Andere professioneel
7 jaren geleden· Bedankje ontvangen

Vervolg vorig bericht  

Let wel op dat je niet boven de max. stroomsterkte gaat van de diff. 30mA

Vb. Hoofdzekering is 63A,  Diff 300mA is ook 63A,diff 30mA is 40A. Je plaatst 3 kringen van 20A achter deze diff. 30mA dan is dit fout daar je 3 x 20A kan vragen over deze diff. Moest je hoofdzekering maar 40A zijn is er geen probleem daar deze zekering de stroom begrensd op 40A en de waarde van de diff. 30mA niet overstijgt  

0
Hugo C.
Hugo C.
353 2291 Bouwer
7 jaren geleden· Bedankje ontvangen

Ik begrijp niet waarom men zo kritisch staat tegenover het plaatsen en gebruiken van een verliesstroomschakelaar van 30mA, zowel als regelgever als gebruiker. Uiteindelijk duidt een stroomverlies van minder dan 30mA ook op een anomalie in de installatie of toestel met gevaar van elektrocutie of brand. Zelden "herstellen" anomalieën zich op een uitzondering: diepvriesproducten in de kookpot op een elektrische kookplaat laten ontdooien kan  condensatie veroorzaken op, onder en in de kookplaat met het gevolg dat de diff uitschakelt zodra men de plaat inschakelt.

Dus mijn advies: plaats naast de diff van 300mA een diff van 30mA met dezelfde stroomsterkte (40 of 63A) waarop de ganse installatie is aangesloten behalve de elektrische kookplaat. Gans de installatie is beter beveiligd tegen stroomverlies of elektrocutie. 

0
gery
gery
71 548 Andere particulier
7 jaren geleden· Bedankje ontvangen

Vb. Hoofdzekering is 63A,  Diff 300mA is ook 63A,diff 30mA is 40A. Je plaatst 3 kringen van 20A achter deze diff. 30mA dan is dit fout daar je 3 x 20A kan vragen over deze diff. Moest je hoofdzekering maar 40A zijn is er geen probleem daar deze zekering de stroom begrensd op 40A en de waarde van de diff. 30mA niet overstijgt  

De situatie uit uw voorbeeld is op zich al wettelijk verboden, én technisch niet volgens de regels! Als de 30mA diff rechtstreeks achter de hoofdautomaat van 63A aangesloten is (dus zonder extra automaat van 40A), dient deze 30mA diff ook 63A te zijn, en geen 40A.

0
Yev
Yev
0 4 Andere particulier
7 jaren geleden

De hoofdzekering is 40A, diff 300mA is 40A en de diff van 30mA is ook 40A. Ik heb geen elektrische kookplaat. In totaal heb ik 12 zekeringen en de 2 diff. De diff van 30mA voedt 6 zekeringen waarvan 1x16A en 5x20A. De diff van 300mA voedt de diff van 30mA plus 3x20A , 2x16A en 1x4A. Mag ik aannemen dat mij situatie wettelijk wel in orde is ? Alvast bedankt voor jullie hulp

0
idur
idur
174 842 Andere professioneel
7 jaren geleden

Diff. 30mA staat achter diff. 300mA. Heb nog nooit opmerking gekregen op een diff 40A/30mA na een diff. 300mA /63A met hoofdzekering 63A zolang de optelsom van de waarden van de zekeringen achter de diff 30 mA de amperewaarde van de diff. niet overstijgt. 

0
gery
gery
71 548 Andere particulier
7 jaren geleden

De hoofdzekering is 40A, diff 300mA is 40A en de diff van 30mA is ook 40A. Ik heb geen elektrische kookplaat. In totaal heb ik 12 zekeringen en de 2 diff. De diff van 30mA voedt 6 zekeringen waarvan 1x16A en 5x20A. De diff van 300mA voedt de diff van 30mA plus 3x20A , 2x16A en 1x4A. Mag ik aannemen dat mij situatie wettelijk wel in orde is ?

Dat is in orde zo.

0
gery
gery
71 548 Andere particulier
7 jaren geleden· Bedankje ontvangen

Ik zou graag willen weten of ik de zekering van een droge kring (die normaal rechtsreeks stroom mag krijgen van de 300mA diff) achter de 30mA diff mag zetten omdat dit beter uitkomt wat bedrading in de kast betreft.

Dat mag.

0
gery
gery
71 548 Andere particulier
7 jaren geleden

Dus mijn advies: plaats naast de diff van 300mA een diff van 30mA met dezelfde stroomsterkte (40 of 63A) waarop de ganse installatie is aangesloten behalve de elektrische kookplaat. Gans de installatie is beter beveiligd tegen stroomverlies of elektrocutie. 

U wil maximale beveiliging, maar u sluit de kookplaat toch niet aan volgens die maximale beveiliging?
Begrijpe wie begrijpen kan.

0
Yev
Yev
0 4 Andere particulier
7 jaren geleden

Waarom mag je in dit geval achter de diff 30mA slechts 2x20A zetten? Moest je meer kringen hebben en deze overbelasten dan zou de diff 30mA normaal gezien toch moeten afspringen. Of ben ik fout aan het redeneren? 

Diff. 30mA staat achter diff. 300mA. Heb nog nooit opmerking gekregen op een diff 40A/30mA na een diff. 300mA /63A met hoofdzekering 63A zolang de optelsom van de waarden van de zekeringen achter de diff 30 mA de amperewaarde van de diff. niet overstijgt. 

Download onze gratis zonnepanelengids

Download onze gratis zonnepanelengids

Alles wat je moet weten over duurzame energie, kostenbesparing en installatie. Inclusief checklists voor maximale opbrengst!

Download nu gratis jouw gids
Thuisbatterij laten plaatsen? Vergelijk gratis offertes!

Thuisbatterij laten plaatsen? Vergelijk gratis offertes!

Laat een thuisbatterij installeren en gebruik optimaal je zonne-energie. Ontvang gratis en vrijblijvende offertes van vakmensen.

Offertes aanvragen
Elektriciteit plaatsen of renoveren? Ontvang gratis offertes!

Elektriciteit plaatsen of renoveren? Ontvang gratis offertes!

Ontdek de beste vakmensen uit de buurt. Vergelijk gratis en zonder verplichtingen offertes voor jouw elektriciteitswerken.

Offertes aanvragen

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Lees ook

Wat zijn algemene elektriciteitswerken en wat mag je zelf doen?

Wat zijn algemene elektriciteitswerken en wat mag je zelf doen?

Algemene elektriciteitswerken maken je woning veiliger en efficiënter. Ontdek wat je zelf kan doen en waarvoor je best een elektricien inschakelt.

Lees meer

VEKA lanceert tool om automatisch energie te besparen met je digitale meter

VEKA lanceert tool om automatisch energie te besparen met je digitale meter

VEKA lanceert een tool om het beste energiebeheersysteem (EMS) te vinden. Bespaar op je energiefactuur en verhoog je zelfverbruik zonder ingewikkelde apps.

Lees meer

Thuisbatterij: werking, prijs, terugverdientijd en alle andere dingen die je moet weten

Thuisbatterij: werking, prijs, terugverdientijd en alle andere dingen die je moet weten

Met een batterij kan je overtollige zonnestroom stockeren. Maar hoe werkt het precies? Wat is de prijs? En is de investering voor jou wel interessant?

Lees meer


Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.

Zoeken
Magazines

Bouwen of verbouwen? Bestel je gratis magazine!

Aanvragen
Praktische gidsen

Met deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.

Aanvragen
Forum

Zit je met een vraag? Stel ze aan andere bouwers en verbouwers.

Stel je vraag