Installatie automaat 16A EN 20A
Beste ,
Kan ik 20A voor mijn verlictingkring te gebruiken ?
Kan ik draad doorsnede van 1.5 mm² voor 20A ?
Kan draaddoorsnede van 2..5 mm en 1.5mm² gemengd worden voor 16A OF 20A.
Kunt iemand mij helpen ?
Bedankt.
Installatie automaat 16A EN 20A
Beste ,
Kan ik 20A voor mijn verlictingkring te gebruiken ?
Kan ik draad doorsnede van 1.5 mm² voor 20A ?
Kan draaddoorsnede van 2..5 mm en 1.5mm² gemengd worden voor 16A OF 20A.
Kunt iemand mij helpen ?
Bedankt.
Beste,
Voor verlichtingskringen is het verplicht om een automaat met max. 16A te installeren.
Voor 20A is de min. draadsectie die mag gebruikt worden 2,5mm².
Van 2,5mm² naar 1,5mm² mag niet maar van 1,5mm² naar 2,5mm² kan geen kwaad en moet afgezekerd worden op max. 16A.
Let wel. Gemengde circuits (licht en stopkontakt) moeten volledig in 2,5mm2 uitgevoerd zijn zelfs als ze afgezekerd zijn op 16A.

Download onze gratis zonnepanelengids
Alles wat je moet weten over duurzame energie, kostenbesparing en installatie. Inclusief checklists voor maximale opbrengst!
Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Algemene elektriciteitswerken maken je woning veiliger en efficiënter. Ontdek wat je zelf kan doen en waarvoor je best een elektricien inschakelt.
Lees meer
Ontdek wat een situatieschema elektriciteit is, hoe je het zelf maakt, waarom het verplicht is en hoe het bijdraagt aan jouw elektrische installatie.
Lees meer
Met een batterij kan je overtollige zonnestroom stockeren. Maar hoe werkt het precies? Wat is de prijs? En is de investering voor jou wel interessant?
Lees meerVraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!
AanvragenMet premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.
ZoekenMet deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.
Aanvragen