Ongeveer 2/7e van je zonneëlectriciteit zal de daluurteller doen terugdraaien. De andere 5/7e de piekteller.
Je installatie zal ongeveer 1750 kWh per jaar opbrengen (iets minder) of dus 1250 kWh terugdraaien op de piekuurteller en 500kWh op de daluurteller.
Typisch verbruik je ongeveer 50% energie op daluren. Als je minder dan 2.500 kWh verbruikt (wat het geval is als boiler etc niet op electriciteit werkt) zal je daluurverbruik (vaatwas, wasmachine, ...) overdag moeten laten draaien om de tellerstand positief te houden. Negatieve tellerstanden ben je bij quasi alle leveranciers kwijt.
De meerprijs van de huur van de dubbele teller zal je hoogstwaarschijnlijk niet terugverdienen en binnen een paar jaar wordt die toch vervangen door een slimme meter met andere verrekeningsregels.
Als je een normaal verbruik hebt (2.500 tot 3.000 kWh) dan beter een enkelvoudige goedkopere teller.