Vragen mbt keuringsverslag elektriciteit
Hallo,
Op het keuringsverslag van de elektrische installatie van de woning die ik graag zou kopen staan er toch enkele inbreuken. Ik ken hier helemaal niets van en de nodige werken zouden dan ook gebeuren door een elektricien. Nu is mijn vraag of dit ernstige inbreuken zijn, of dat dit inbreuken zijn die makkelijk en voor een haalbare prijs op te lossen zijn. De woning is instapklaar, dus ik zou het niet zien zitten om de muren open te kappen en hele grote werken uit te voeren. Is er iemand die mij hiermee kan verder helpen, en mij toch een beetje meer op mijn gemak kan stellen?
- eendraad en/of situatieschema van de installatie te voorzien of te vervolledigen en/of in drievoud op te maken. (is me duidelijk en heb ik uiteraard geen schrik van. Wordt enkel vermeld voor de volledigheid)
- de aardingspen van één of meerdere contactdozen zijn niet aangesloten op de aarding van de installatie
de onderbreker van de aardelektrode ontbreekt of is moeilijk of niet bereikbaar.
- de aanduiding van de stroomkringen, apparatuur en/of de spanningsaanduiding, enz. is afwezig, onvolledig of onjuist.
-het verdeelbord is niet voorzien van een deur (kon ik zelf ook zien :) )
- de genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn niet op een afdoende wijze afgeschermd
- De algemene differentieelstroominrichting aan het begin van de installatie is niet verzegelbaar of de verzegelplaatjes ontbreken.
- De nominale stroomsterke (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geinstalleerde leiding en/of verbruiker
-kalibreerelementen van de pensmeltveiligheden, penautomaten, diazed zekeringen en automaten ontbreken
- contactdozen en/of schakelaars zonder bodem moeten bevestigd worden op aangepaste montageplaten (brandveiligheid t.a.v. opbouw schakelmateriaal).
Als leek klinken deze dingen mij vrij ernstig, waardoor ik toch schrik heb om een bod te doen op de woning.
Alvast bedankt voor de info.
Groeten,
Sarah