Dikte aardingskabel tussen verdeelbord en aardingsonderbreker

11

Dikte aardingskabel tussen verdeelbord en aardingsonderbreker

mdi
mdi
#Elektriciteit · 6 jaren geleden

Hoofdvoeding is 10 mm² monofase

Het verdeelbord bevindt zich op het gelijkvloers en aardingsonderbreker is in de kelder.

Hoe dik moet de aardingskabel tussen verdeelbord en aardingsonderbreker zijn? 

Moet die 6 mm² of 16 mm² zijn? Of moet die gewoon de doorsnede hebben van de grootste geleider (10 mm² dus)?

Alle reacties

0
Hugo C.
Hugo C.
353 2291 Bouwer
6 jaren geleden

10mm2 is voldoende. 

0
idur
idur
174 842 Andere professioneel
6 jaren geleden

de verbinding tussen aardingsonderbreker en verdeelbord moet 16mm² zijn.

0
mdi
mdi
0 6 Bouwer
6 jaren geleden

nou wie van jullie heeft gelijk?

0
K16
K16
51 313 Andere professioneel
6 jaren geleden

De hoofdbeschermingsgeleider is een koperen geleider met een doorsnede (sectie) van 10 mm2 . 

(Doornede van de voedingsgeleiders minimum,dus 10mm² in dit geval)

0
idur
idur
174 842 Andere professioneel
6 jaren geleden

De verbinding tussen de aardingspen)/lus en de onderbreker moet 16mm² zijn. De verbinding tussen onderbreker en verdeelbord min. 6mm²of de sectie van de voedingskabel tussen kwh meter en verdeelbord. Dus mijn antwoord hierboven was niet correct. 

0
Hugo C.
Hugo C.
353 2291 Bouwer
6 jaren geleden

nou wie van jullie heeft gelijk?

Het AREI zegt dat de verbinding tussen de aardingselektroden en de aardingsonderbreker of hoofdaardingsklem 16mm² moet zijn. indien geisoleerd met geel/groen of 25² indien blank, zonder isolatie dus.

De beschermingsgeleider,  verplichtend geel/groen, dus deze van de onderbreker naar de verdeelkast heeft dezelfde sectie als de bijhorende fasegeleiders (tot en met 16mm²). Dus in uw geval is dit duidelijk 10mm².  In principe mag de beschermingsgeleider in de kabel zitten   (5G10) maar dan zit men met het probleem dat er geen toegang is tot  de tellerkast om de aarding aan te sluiten. Daarom zal men deze afzonderlijk aanleggen. 

U kan het arei voor huishoudelijke installaties altijd raadplegen op 

https://veiligwonen.vincotte.be/nl/publicaties/.../huishoudelijke-elektrische-installaties

Bij  oude installaties in appartementsgebouwen is (was) de beschermingsgeleider gewoonlijk 6mm² blank en werd doorverbonden van verdiep tot verdiep. Hetgeen  er wel eens gebeurt bij renovatiewerken  is dat de vertrekkende beschermingsgeleider naar het hogergelegen verdiep niet meer wordt aangesloten of  "onvrijwillig" werdt onderbroken. Vandaar  dat men nu voor ieder appartement een afzonderlijke beschermingsgeleider van 10mm² zal plaatsen naar de aardingsonderbreker of hoofdaardingsklem.

0
mdi
mdi
0 6 Bouwer
6 jaren geleden

nou wie van jullie heeft gelijk?

Het AREI zegt dat de verbinding tussen de aardingselektroden en de aardingsonderbreker of hoofdaardingsklem 16mm² moet zijn. indien geisoleerd met geel/groen of 25² indien blank, zonder isolatie dus.

De beschermingsgeleider,  verplichtend geel/groen, dus deze van de onderbreker naar de verdeelkast heeft dezelfde sectie als de bijhorende fasegeleiders (tot en met 16mm²). Dus in uw geval is dit duidelijk 10mm².  In principe mag de beschermingsgeleider in de kabel zitten   (5G10) maar dan zit men met het probleem dat er geen toegang is tot  de tellerkast om de aarding aan te sluiten. Daarom zal men deze afzonderlijk aanleggen. 

U kan het arei voor huishoudelijke installaties altijd raadplegen op 

https://veiligwonen.vincotte.be/nl/publicaties/.../huishoudelijke-elektrische-installaties

Bij  oude installaties in appartementsgebouwen is (was) de beschermingsgeleider gewoonlijk 6mm² blank en werd doorverbonden van verdiep tot verdiep. Hetgeen  er wel eens gebeurt bij renovatiewerken  is dat de vertrekkende beschermingsgeleider naar het hogergelegen verdiep niet meer wordt aangesloten of  "onvrijwillig" werdt onderbroken. Vandaar  dat men nu voor ieder appartement een afzonderlijke beschermingsgeleider van 10mm² zal plaatsen naar de aardingsonderbreker of hoofdaardingsklem.

Kan ik dan in de kelder nog een klein verdeelbord voorzien (4 modules) en mijn hoofddifferentieel erin steken? 

Zo kan ik toch mijn aardingskabel in 3G10 of 5G10 gebruiken?

Kan men echter hoofddifferentieel in de kelder plaatsen of moet elk verdeelbord sowieso een hoofddifferentieel op zichzelf hebben?

Mijn andere vraag hierover: https://forum.livios.be/nl/technieken/elektriciteit/hoofddifferentieel-in-de-kelder

0
Hugo C.
Hugo C.
353 2291 Bouwer
6 jaren geleden

nou wie van jullie heeft gelijk?

Het AREI zegt dat de verbinding tussen de aardingselektroden en de aardingsonderbreker of hoofdaardingsklem 16mm² moet zijn. indien geisoleerd met geel/groen of 25² indien blank, zonder isolatie dus.

De beschermingsgeleider,  verplichtend geel/groen, dus deze van de onderbreker naar de verdeelkast heeft dezelfde sectie als de bijhorende fasegeleiders (tot en met 16mm²). Dus in uw geval is dit duidelijk 10mm².  In principe mag de beschermingsgeleider in de kabel zitten   (5G10) maar dan zit men met het probleem dat er geen toegang is tot  de tellerkast om de aarding aan te sluiten. Daarom zal men deze afzonderlijk aanleggen. 

U kan het arei voor huishoudelijke installaties altijd raadplegen op 

https://veiligwonen.vincotte.be/nl/publicaties/.../huishoudelijke-elektrische-installaties

Bij  oude installaties in appartementsgebouwen is (was) de beschermingsgeleider gewoonlijk 6mm² blank en werd doorverbonden van verdiep tot verdiep. Hetgeen  er wel eens gebeurt bij renovatiewerken  is dat de vertrekkende beschermingsgeleider naar het hogergelegen verdiep niet meer wordt aangesloten of  "onvrijwillig" werdt onderbroken. Vandaar  dat men nu voor ieder appartement een afzonderlijke beschermingsgeleider van 10mm² zal plaatsen naar de aardingsonderbreker of hoofdaardingsklem.

Kan ik dan in de kelder nog een klein verdeelbord voorzien (4 modules) en mijn hoofddifferentieel erin steken? 

Zo kan ik toch mijn aardingskabel in 3G10 of 5G10 gebruiken?

Kan men echter hoofddifferentieel in de kelder plaatsen of moet elk verdeelbord sowieso een hoofddifferentieel op zichzelf hebben?

Mijn andere vraag hierover: https://forum.livios.be/nl/technieken/elektriciteit/hoofddifferentieel-in-de-kelder

Het allereerste toestel moet steeds een algemene  verliesstroomschakelaar 40 A  zijn van max 300mA. Hogerop mogen er gevoeligere verliesstroomschakelaars geplaatst worden (30mA) voor badkamer, wasmachine enz.

0
mdi
mdi
0 6 Bouwer
6 jaren geleden

Ik wil de geel/groene kabel van 3G10 gebruiken en niet nog eens aardingskabel trekken.

Moet ik dan 2 keer 300mA plaatsen? Eén in de kelder en één op het gelijkvloers. 

0
Hugo C.
Hugo C.
353 2291 Bouwer
6 jaren geleden

Ik wil de geel/groene kabel van 3G10 gebruiken en niet nog eens aardingskabel trekken.

Moet ik dan 2 keer 300mA plaatsen? Eén in de kelder en één op het gelijkvloers. 

Neen, enkel in de "hoofdverdeelkast" in de kelder moet de verliesstroomschakelaar van 40A - 300mA geplaatst worden maar u mag stroomafwaarts  altijd een  verliesstroomschakelaar plaatsen van  40A - 30mA. Twee verliesstroomschakelaars met dezelfde gevoeligheid (300mA) zullen gewoonlijk altijd gelijktijdig uitschakelen en heeft dus geen zin. Alleen er op letten dat badkamer, en de stopcontacten voor wasmachine, vaatwas  op een verliesstroomschakelaar van 30mA zijn aangesloten.

Thuisbatterij laten plaatsen? Vergelijk gratis offertes!

Thuisbatterij laten plaatsen? Vergelijk gratis offertes!

Laat een thuisbatterij installeren en gebruik optimaal je zonne-energie. Ontvang gratis en vrijblijvende offertes van vakmensen.

Offertes aanvragen
Elektriciteit plaatsen of renoveren? Ontvang gratis offertes!

Elektriciteit plaatsen of renoveren? Ontvang gratis offertes!

Ontdek de beste vakmensen uit de buurt. Vergelijk gratis en zonder verplichtingen offertes voor jouw elektriciteitswerken.

Offertes aanvragen
Download onze gratis zonnepanelengids

Download onze gratis zonnepanelengids

Alles wat je moet weten over duurzame energie, kostenbesparing en installatie. Inclusief checklists voor maximale opbrengst!

Download nu gratis jouw gids

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Lees ook

Wat zijn algemene elektriciteitswerken en wat mag je zelf doen?

Wat zijn algemene elektriciteitswerken en wat mag je zelf doen?

Algemene elektriciteitswerken maken je woning veiliger en efficiënter. Ontdek wat je zelf kan doen en waarvoor je best een elektricien inschakelt.

Lees meer

Thuisbatterij: werking, prijs, terugverdientijd en alle andere dingen die je moet weten

Thuisbatterij: werking, prijs, terugverdientijd en alle andere dingen die je moet weten

Met een batterij kan je overtollige zonnestroom stockeren. Maar hoe werkt het precies? Wat is de prijs? En is de investering voor jou wel interessant?

Lees meer

Situatieschema elektriciteit: wat is het en waarom heb je het nodig?

Situatieschema elektriciteit: wat is het en waarom heb je het nodig?

Ontdek wat een situatieschema elektriciteit is, hoe je het zelf maakt, waarom het verplicht is en hoe het bijdraagt aan jouw elektrische installatie.

Lees meer


Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.

Zoeken
Magazines

Bouwen of verbouwen? Bestel je gratis magazine!

Aanvragen
Praktische gidsen

Met deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.

Aanvragen
Forum

Zit je met een vraag? Stel ze aan andere bouwers en verbouwers.

Stel je vraag