nou wie van jullie heeft gelijk?
Het AREI zegt dat de verbinding tussen de aardingselektroden en de aardingsonderbreker of hoofdaardingsklem 16mm² moet zijn. indien geisoleerd met geel/groen of 25² indien blank, zonder isolatie dus.
De beschermingsgeleider, verplichtend geel/groen, dus deze van de onderbreker naar de verdeelkast heeft dezelfde sectie als de bijhorende fasegeleiders (tot en met 16mm²). Dus in uw geval is dit duidelijk 10mm². In principe mag de beschermingsgeleider in de kabel zitten (5G10) maar dan zit men met het probleem dat er geen toegang is tot de tellerkast om de aarding aan te sluiten. Daarom zal men deze afzonderlijk aanleggen.
U kan het arei voor huishoudelijke installaties altijd raadplegen op
https://veiligwonen.vincotte.be/nl/publicaties/.../huishoudelijke-elektrische-installaties
Bij oude installaties in appartementsgebouwen is (was) de beschermingsgeleider gewoonlijk 6mm² blank en werd doorverbonden van verdiep tot verdiep. Hetgeen er wel eens gebeurt bij renovatiewerken is dat de vertrekkende beschermingsgeleider naar het hogergelegen verdiep niet meer wordt aangesloten of "onvrijwillig" werdt onderbroken. Vandaar dat men nu voor ieder appartement een afzonderlijke beschermingsgeleider van 10mm² zal plaatsen naar de aardingsonderbreker of hoofdaardingsklem.
Kan ik dan in de kelder nog een klein verdeelbord voorzien (4 modules) en mijn hoofddifferentieel erin steken?
Zo kan ik toch mijn aardingskabel in 3G10 of 5G10 gebruiken?
Kan men echter hoofddifferentieel in de kelder plaatsen of moet elk verdeelbord sowieso een hoofddifferentieel op zichzelf hebben?
Mijn andere vraag hierover: https://forum.livios.be/nl/technieken/elektriciteit/hoofddifferentieel-in-de-kelder