5

3é zekeringskast bijplaatsen in de garage

jepe63
jepe63
#Elektriciteit · 5 jaren geleden

Hallo Allemaal ,  

Even de situatie schetsen ik woon nu 33 jaar in een huis dat de laatste jaren redelijk gerenoveerd is.

Oorspronkelijk had ik 2 zekeringskasten ,eentje in de woonkamer (1) en eentje in de ruimte naar de badkamer (2)

Ik wil mijn oude zekeringskast vernieuwen en in mijn garage een 3é bijplaatsen.(nu gewoon enkele stopcontacten en verlichting)

Ik wil tevens in mijn garage een laadunit maken voor een elektrische wagen. (Zappi v2 : 32A)

Mijn vraag de kabel van mijn woonkamer naar de garage kan ik over de muur leggen zonder noemenswaardige problemen , de afstand is ongeveer 18m (grof gemeten) welke dikte moet deze hebben ?

De kabel moet ik deze in de 1é kast (vertrek) afzekeren met 32A en zo naar de garage , daar dan naar een verliesstroomschakelaar ?

Of hoe doe ik dit ? Heb 30 jaar de elektriciteit samen met de elektrieker gelegd en aangesloten maar denk dat de regels nu wel iets strenger geworden zijn 😉

Graag jullie advies over kabels en materialen aub

Hieronder wat foto’s om het een en ander te verduidelijken.

 

https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/57846/zekeringskast2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=d3b6192c002a9a22ba3b4556def6adbdhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/57846/zekeringskast1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=9f03c0ea66663f3740660ff0b20ea31d

Alle reacties

0
Kris M
Kris M
594 3496 Andere particulier
5 jaren geleden

Om AREI comform te zijn moet je van de tellerkast toekomen op een te verzegelen 300mA differentieel....

Eerste foto suggereert dat je een 40A monofase aansluiting hebt.  Klopt dit? Zekering tussen teller en hoofddifferentieel mag niet...  

om een 32A laadstation aan te sluiten zal je dan je aansluiting moeten verzwaren tot bv monofase 63A of draaistroom 40A.  Installatie te herkeuren en conform te maken.

zelf zou k met minimaal 6mm2 of zelfs 10mm werken om de stroomverliezen te beperken.

0
K16
K16
51 313 Andere professioneel
5 jaren geleden

Aansluiting hoeft niet verzwaard te worden vermits deze regelaar rekening houd met uw huidige verbruik.

Toestel kan volledig geprogrammeerd worden hoe en wanneer er wordt geladen.

Dus als er tijdelijk veel verbruik is in uw installatie zal de regelaar zijn laadstroom aanpassen en blijft alles funktioneren.

Wilt ge maximaal laden altijd dan kan het gewenst zijn uw aansluiting te verzwaren.

Kabel XVB 3G6

0
jepe63
jepe63
0 2 Andere particulier
5 jaren geleden

Is idd een monofase van 40, heb ook zonnepanelen liggen, is dan de verzwaring ook nodig? 

En kan ik alvast een 10mm² kabel leggen en toch niet verzwaren of mag dit niet ?

0
K16
K16
51 313 Andere professioneel
5 jaren geleden

Verzwaring hebt ge enkel nodig waneer ge uw verbruik wil verhogen op bepaalde tijdstippen.

Bv. auto opladen maximaal,wassen en strijken en drogen en fritten bakken en wat weet ik nog allemaal en dit allemaal op zelfde tijdstip.

Kabel 6mm² is meer dan voldoende afdezekerd met 32A

Vraag gratis offertes aan voor jouw bouw- of renovatieproject

Vraag snel en eenvoudig offertes aan bij gespecialiseerde professionals bij jou in de buurt.

Offertes aanvragen
Download onze gratis zonnepanelengids

Download onze gratis zonnepanelengids

Alles wat je moet weten over duurzame energie, kostenbesparing en installatie. Inclusief checklists voor maximale opbrengst!

Download nu gratis jouw gids

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Lees ook

Keuring van elektriciteit: alles over wettelijke eisen

Keuring van elektriciteit: alles over wettelijke eisen

Alles over de keuring van elektriciteit: wettelijke eisen, frequentie, kosten en waarom een elektrische keuring essentieel is voor je veiligheid.

Lees meer

Energieovernamedocument bij verhuis, verhuur, verkoop, scheiding of overlijden: dit moet je weten

Energieovernamedocument bij verhuis, verhuur, verkoop, scheiding of overlijden: dit moet je weten

Je energieleverancier inlichten bij verhuis, scheiding of overlijden? Ontdek hoe je de meterstanden doorgeeft met een energieovernamedocument.

Lees meer

Alles wat je moet weten over elektriciteit in je woning: van plan tot keuring

Alles wat je moet weten over elektriciteit in je woning: van plan tot keuring

Elektriciteit leggen? Ontdek tips voor je elektriciteitsplan, aansluiting, keuring, keuze van leverancier en hoe je kan besparen op je verbruik.

Lees meer


Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.

Zoeken
Magazines

Bouwen of verbouwen? Bestel je gratis magazine!

Aanvragen
Praktische gidsen

Met deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.

Aanvragen
Forum

Zit je met een vraag? Stel ze aan andere bouwers en verbouwers.

Stel je vraag