Op jouw schema lijkt mij dat de boiler niet is afgezekerd alsook de D/N relais.In bijlage het aangepast schema.Je sluit ook de D/N relais foutief aan is ook aangepast op het schema.Normaal wordt de spanning die nodig is voor het spoel van D/N relais afgezekerd met 2 gewone zekeringen van 2A.In het schema heb ik deze spanning afgenomen van de zekeringautomaat van de boiler,maar je mag daar eventueel een aparte zekering voorzien van lage waarde.De voedingskabel die tussen de KWH meter en het verdeelbord komt is volgens de huidig gevraagde normen van de netbeheerder een xvb 4x 10mm²(dus zonder aarding).Als de waarde van je hoofdzekering aan de KWHmeter niet hoger is dan 40A mag je de interne bedrading in kast 3 tussen automaten en diff's in 6mm² uitvoeren.De diff van 30mA hoeft niet dezelfde waarde te hebben als de diff van 300mA.Je moet de som maken van de automaten die achter de diff van 30mA staan.
vb.:3 x aut.16A=48A wil zeggen waarde diff 30MA =63A
vb.:1 x aut 16A + 1x aut 10A=26A wil zeggen diff 30mA=40A