Nieuw AREI: 6mm² niet langer veplicht voor monofase fornuis, wasmachine... ?

32

Nieuw AREI: 6mm² niet langer veplicht voor monofase fornuis, wasmachine... ?

jorisdt31992
jorisdt31992
#Elektriciteit · 5 jaren geleden

Onder de huidige regels van het AREI ben je in principe verplicht om 6mm² kabel te gebruiken wanneer je een fornuis of wasmachine enkelfasig wil voeden. Dit vind ik terug in artikel 198 van het AREI (zie eerste bijlage).

In het nieuwe AREI (Boek 1. Installaties op laagspanning en op zeer lage spanning) zegt men op pagina 115 hier het volgende over (zie bijlage 2):

"De wasmachine, de afwasmachine, de droogkast, het elektrisch fornuis, de elektrische kookplaat en elektrische oven worden ook afzonderlijk gevoed door een of meerdere exclusief toegekende stroombanen. "

Begrijp ik het goed dat vanaf 1 juni 2020, wanneer het nieuwe AREI in werking treedt, het niet langer verplicht is 6mm² te leggen voor het monofasig voeden van de eerder vermelde huishoudelijke toestellen, of zie ik iets over het hoofd?

Indien deze verplichting effectief is weggevallen wat is dan de vermogensgrens voor een exlusieve kring van 2.5mm², moet ik hier 16A*230V rekening (met een automaat van 20A) of mag ik 20A*230V rekenen in dit geval? 

Alvast bedankt voor jullie respons!

Mvg,

Joris 

https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/59429/nieuwarei-2.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=e3248583c968a49b29e32858a74ce7edhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/59429/oudarei-1.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=2622e3720f1b7cbdc06c459be96f67e7

Alle reacties

0
Kris M
Kris M
594 3474 Andere particulier
5 jaren geleden

Je mag GEEN 20A manueel (25A automaat) gebruiken op een 2,5 mm2 circuit.  Maximum 20A automaat (wat genoeg is voor een modale wasma hine/droogkast)

0
jorisdt31992
jorisdt31992
0 2 Verbouwer
5 jaren geleden

Bedankt voor de reactie, 2.5mm² moet idd afgzekerd worden met 20A automaat of met 16A smeltzekering. Wanneer er gekozen wordt voor een 20A automaat mag je de kring dan belasten tot 20A of moet je steeds rekenen met de waarde van de hypothetische smeltzekering van 16A? Maw: mag je een 2.5mm² kring belasten met een toestel van 4600 Watt of slechts 3680 Watt?

Mijn originele vraag blijft wel nog steeds onbeantwoord, namelijk:

Mvg,

Joris

0
Eendraadsschema
Eendraadsschema
27 260 Andere professioneel
5 jaren geleden

Bedankt voor de reactie, 2.5mm² moet idd afgzekerd worden met 20A automaat of met 16A smeltzekering. Wanneer er gekozen wordt voor een 20A automaat mag je de kring dan belasten tot 20A of moet je steeds rekenen met de waarde van de hypothetische smeltzekering van 16A? Maw: mag je een 2.5mm² kring belasten met een toestel van 4600 Watt of slechts 3680 Watt?

Mijn originele vraag blijft wel nog steeds onbeantwoord, namelijk:

Mvg,

Joris

Dit is iets wat onder gezond verstand te gebruiken valt. Als u fornuis op vol vermogen 7kW heeft is dat 30,4 A dan is het toch logisch dat u 6mm² steekt en op 32A aansluit. Dus gebruik dan in deze omstandigheden u gezond verstand want als u dat op 2,5mm² aansluit en 20A automaat dan denk ik dat u heel lang op u eten zult mogen wachten en een paar keer de automaat moogt gaan opzetten.

0
E*L
E*L
0 11 Verbouwer
5 jaren geleden

Bedankt voor de reactie, 2.5mm² moet idd afgzekerd worden met 20A automaat of met 16A smeltzekering. Wanneer er gekozen wordt voor een 20A automaat mag je de kring dan belasten tot 20A of moet je steeds rekenen met de waarde van de hypothetische smeltzekering van 16A? Maw: mag je een 2.5mm² kring belasten met een toestel van 4600 Watt of slechts 3680 Watt?

Mijn originele vraag blijft wel nog steeds onbeantwoord, namelijk:

Mvg,

Joris

Dit is iets wat onder gezond verstand te gebruiken valt. Als u fornuis op vol vermogen 7kW heeft is dat 30,4 A dan is het toch logisch dat u 6mm² steekt en op 32A aansluit. Dus gebruik dan in deze omstandigheden u gezond verstand want als u dat op 2,5mm² aansluit en 20A automaat dan denk ik dat u heel lang op u eten zult mogen wachten en een paar keer de automaat moogt gaan opzetten.

Hmmm...ik sluit al jaren kookplaten aan op 20A/2.5mm² (in opbouw, in 25mm buis of met reservebuis) en er is nog nooit een automaat afgevallen :-) Maar stel dat je inderdaad alles op vol vermogen zet en dus 7000W zijnde pakweg 31A opneemt; je automaat laat dit toe maar dan heb je bij een gemiddelde huishoudelijke monofase aansluiting van 40A nog pakweg 9A zijnde +/- 2000W over voor de rest van de woning. Ik garandeer je dat die mensen vaak in het donker gaan zitten omdat hun automaat in de tellerkast uitgevallen is. De stroom voor het kookfornuis beperken via de automaat in de verdeelkast tot 20A is dus zeker zo verstandig ;-) en zoals ik al zei, maak je geen zorgen...bij normaal koken is 20A ruimschoots voldoende! :-)
Wat de vraag van Joris betreft: Voor zover ik het interpreteer valt de verplichting van 6mm² voor een fornuis helemaal niet weg, ze wordt nu net de norm!! :-( De uitzondering(en) waar ik gebruik van maakte om met 20A/2.5mm² te werken zijn niet meer opgenomen in het AREI (in opbouw, in 25mm buis of met reservebuis). Je moet nu de geleiders kiezen in functie van het aangesloten vermogen en dan heb je die 32A/6mm² nodig want alle koopplaten zijn pakweg 7000W...

0
Hugo C.
Hugo C.
353 2291 Bouwer
5 jaren geleden

Kookplaten enkelfasig aansluiten met 2.5mm2  geleiders? Totaal onverantwoord. Dat weet je best ook. Bij 3 × 400V + N  - 20A kan ik inkomen. En wat het uitschakelen betreft: dat men geen tweede maal  aanklopt kan ik best inkomen.

0
RodeRidder
RodeRidder
237 1896 Bouwer
5 jaren geleden

Dan is een woning aansluiten op 6mm2/40A ook totaal onverantwoord. Alle verbruikers in een doorsnee woning samen zijn makkelijk 20-30kW. 

0
E*L
E*L
0 11 Verbouwer
5 jaren geleden

Kookplaten enkelfasig aansluiten met 2.5mm2  geleiders? Totaal onverantwoord. Dat weet je best ook. Bij 3 × 400V + N  - 20A kan ik inkomen. En wat het uitschakelen betreft: dat men geen tweede maal  aanklopt kan ik best inkomen.

Leg me dat eens uit dan :-)  Zoals ik al schreef is (was) het wettelijk perfect toegelaten en na meer dan 20 jaar is er nog nooit een automaat (20A) uitgevallen. Waar zie je een probleem dan? Je hebt tenslotte 4600W continu beschikbaar bij 1xIn (I-nominaal) van de automaat. Dit vermogen neemt geen enkel normaal kookvuur op bij normaal koken :-) En zelfs al zou je alles op maximum zetten en pakweg 7000W opnemen dan spreken we over pakweg 1.5xIn... Een C-curve automaat zal dit vlotjes 1000sec (+/- 17 minuten) toelaten, maar daartegen is alles in de kookpotten zwart geblakerd ;-) lol... De wet laat het toe en de cijfers tonen aan dat het geen probleem is, dus... ;-) Verder denk ik dat men eerder niet meer terug zal "aankloppen" als de teller-automaat en dus het ganse huis uitvalt (elektronica, klokken, enz...), ook dit verhinder je door het beschikbare vermogen voor het fornuis te beperken! :-)   

0
E*L
E*L
0 11 Verbouwer
5 jaren geleden

Dan is een woning aansluiten op 6mm2/40A ook totaal onverantwoord. Alle verbruikers in een doorsnee woning samen zijn makkelijk 20-30kW. 

Heb je die cijfers al eens nagekeken? Besef je dat dit op 230V monofase 87...130A is??? Dat vermogen krijg je in België voor geen enkele woning :-)  

0
Hugo C.
Hugo C.
353 2291 Bouwer
5 jaren geleden

Een kookplaat van 7kWatt betekent 32A. Dwz een enkelfazige aansluiting gebeurt met geleiders van 6mm2 en een automatische zekering van 32A. Dat zijn de regels van goed vakmanschap en garanderen u een foutvrije en probleemloze werking voor 50 jaar en meer.

Een geleider van 2,5mm2 mag maximaal beveiligd worden met een automatische zekering van 20A omdat een automatische zekering het thermisch gedrag van de geleider controleert, terwijl een smeltveiligheid enkel een overstroom controleert. 

Nu is het juist op kritieke momenten, waar je de kookplaat uren maximaal gaat gebruiken bv bij een diner met een groot aantal bezoekers en je u geen problemen kunt veroorloven, dat hier de zekering zal uitschakelen. Direct inschakelen en voortdoen als daarvoor zit er niet in. En dan komt de kwaliteit van het geleverde werk ter sprake. Ik begrijp trouwens niet waarom men zou trachten met een lichtere installatie te werken. Is dat nu zo heroïsch om een kookplaat aan te sluiten met 2 x 2,5mm2 ipv 2 x 6mm2? Voor die paar euro's per lopende meter lever je toch geen minderwaardig werk af.

0
RodeRidder
RodeRidder
237 1896 Bouwer
5 jaren geleden

Heb je die cijfers al eens nagekeken? Besef je dat dit op 230V monofase 87...130A is??? Dat vermogen krijg je in België voor geen enkele woning :-)  

Ja, 6mm2 / 40A afzekering is wat er in zowat elke woning ligt. 

Thuisbatterij laten plaatsen? Vergelijk gratis offertes!

Thuisbatterij laten plaatsen? Vergelijk gratis offertes!

Laat een thuisbatterij installeren en gebruik optimaal je zonne-energie. Ontvang gratis en vrijblijvende offertes van vakmensen.

Offertes aanvragen
Elektriciteit plaatsen of renoveren? Ontvang gratis offertes!

Elektriciteit plaatsen of renoveren? Ontvang gratis offertes!

Ontdek de beste vakmensen uit de buurt. Vergelijk gratis en zonder verplichtingen offertes voor jouw elektriciteitswerken.

Offertes aanvragen

Vraag gratis offertes aan voor jouw bouw- of renovatieproject

Vraag snel en eenvoudig offertes aan bij gespecialiseerde professionals bij jou in de buurt.

Offertes aanvragen

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Lees ook

Met deze ingrepen bespaar je snel op je energiefactuur

Met deze ingrepen bespaar je snel op je energiefactuur

Je energiefactuur op korte termijn doen dalen, hoeft niet noodzakelijk veel moeite te kosten. Met kleine ingrepen kan je op jaarbasis al heel wat besparen.

Lees meer

Feesten zonder ongelukken: tips voor een veilig eindejaar

Feesten zonder ongelukken: tips voor een veilig eindejaar

De feestdagen staan weer voor de deur. Ieder jaar gebeuren er tal van ongevallen in huis. Met deze tips zorg je ervoor dat alles veilig verloopt.

Lees meer

Wat is het verbruik van een warmtepomp? Bespaar met deze tips

Wat is het verbruik van een warmtepomp? Bespaar met deze tips

Welke factoren beïnvloeden het verbruik van een warmtepomp, hoe bereken je het, wat kost het en hoe kan je besparen? Wij zochten het voor je uit.

Lees meer


Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.

Zoeken
Magazines

Bouwen of verbouwen? Bestel je gratis magazine!

Aanvragen
Praktische gidsen

Met deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.

Aanvragen
Forum

Zit je met een vraag? Stel ze aan andere bouwers en verbouwers.

Stel je vraag