Dus die WC staat ook op het 1ste verdiep. Geen primaire verluchting! Dan is het normaal dat je telkens je WC doortrekt de sifon van de wastafel gaat brubbelen, dan heb je een verlies in het waterslot. Stuur mij via een privébericht je email adres door dan stuur ik je een filmpje op waar je duidelijk kan zijn wat er gebeurt.
Beluchters op het horizontaal gedeelte tussen de sifon en de muur werken niet. In feite is die buis ALTIJD 100% vol met water. In het begin kan het nog wat helpen maar op korte termijn zit die beluchter vol met zeepresten.
Welk type WC heb je boven? ophang Wc of niet ? Kan je daar geen verluchting plaatsen?
De sifon op de foto is eigenlijk een "fles" sifon. Die hebben een waterslot van 5cm. Deze sifons zijn minder goed dan een tubulaire sifon (zoals die van een keuken).
Een "fles" sifon gaat ook sneller verstoppen dan een tubulaire sifon.
Kijk ook eventjes op de volgende site : https://www.facq.be/nl/catalog/plv/78/index.html
Daar heb je een sifon voor de wastafel nr 283910. daar zit een bal in waardoor je geur kan vermijden. Maar de aansluiting naar de muur is in diameter 40 mm !