Goede Morgen,

Ik zoek advies i.v.m. het verplaatsen van meterkasten in een bestaand gebouw met 4 appartementen (2 bewoond). Aanleiding is de verbouwing van kelder, 0 en 1.

Huidige situatie:

- kabel van ongeveer 10m komt binnen in de kelder en loopt naar achter waar 4 meterkasten hangen

- vanuit elke meterkast vertrekt een stijgleiding VVB 3x10mm2 (zwart, blauw, geelgroen)

- in elk appartement is er een zekeringkast

- er is geen geldig keuringsbewijs voor de appartementen

Gewenste situatie:

- meterkasten in de kelder, vlakbij de voorgevel (ipv 10m verder).

De maatschappij vraagt tussen meterkast en zekeringkast XVB 4x10mm2 (bruin, zwart, grijs, blauw) kabels, dus we moeten die stijgleidingen vervangen.

De maatschappij vraagt op voorhand gekeurde binneninstallaties.

Hoe pakken we dit aan: welke stappen en in welke volgorde?

- Als ik de stijgleidingen hou, dan kan ik de installaties laten keuren, maar de maatschappij vraagt andere leidingen.

- Als ik de stijgleidingen vervang, dan kan ik die niet aansluiten in de meterkast en zitten we een tijd zonder :(

- Kan ik vb de nieuwe stijgleidingen klaarleggen, naast de bestaande, maar nog niet aansluiten?

...

Alvast bedankt voor jullie advies, en nog een prettige dag!

Stef

1
Kris M
Kris M
594 3489 Andere particulier
4 jaren geleden· Bedankje ontvangen

Keuring is vanaf de zekeringkasten.  

Eerst binneninstallatie conform en laten keuren met de bestaande stijgleidingen.  Er wordt gekeurd vanaf de zekeringkast.

Dan nieuwe stijgleidingen plaatsen naar de eventuele nieuwe tellerkastplaats en distributiebeheerder zal komen aansluiten.   Als je de kasten in de appartementen verplaatst gewoon een tijdelijke brugaansluiting maken. 

Voor je begint distributiebeheerder laten langskomen om offerte en werkinstructies op te stellen zodat je zeker bent want hun regeltjes zijn wet ;-)  

1
Hugo C.
Hugo C.
353 2291 Bouwer
4 jaren geleden· Bedankje ontvangen

Hoe oud is het gebouw  of de elektrische installatie? Vermoedelijk zal ook de binnenhuisinstallatie moeten aangepakt worden om conform te zijn (Plaatsen van verliesstroomschakelaars, automatische zekeringen, aarding op stopcontacten etc). Ik heb het als volgt gedaan: de binnenhuisinstallatie zo goed als mogelijk conform gemaakt (de metalen pechelbuizen blijven in gebruik - kringen met meer dan 8 stopcontacten). Een nieuwe en ruime zekeringenkast voorzien van verliesstroomschakelaars 300mA 4p en 30mA 4p (je gebruikt hier enkel N (blauw) en 1 fase (vb bruin), de 2 overige geleiders blijven onbenut), geschikte automatische zekeringen 20A per kring stopcontacten, 16A voor kringen met verlichting. Verder de kringen met stopcontacten overal een geleider voor aarding bijgetrokken (vervang eventueel ook de gele of de groene geleider door blauw) + overal stopcontacten met aarding. Een aardgeleider 1,5mm2 naar alle lichtpunten.

Naast de stijgleiding van 4 x 10mm2 ook een afzonderlijke aardgeleider 10mm2 per appartement voorzien naar de zekeringenkast.

U kan per appartement werken. Zodra een appartement klaar is t.e m. de stijgleiding naar de nieuwe plaats kan u een tijdelijke verbinding maken tussen de nieuwe kabel en de kabel van de bestaande tellers (misschien kan u de oude kabel hiervoor recuperen en herbruiken.

Vermoedelijk zal Fluvius nieuwe tellerkasten plaatsen en zullen enkel de tellers overgeplaatst worden. Best mogelijk dat digitale tellers geplaatst worden.

Bij de keuring zal dan ook de hoofdverliesstroomschakelaar in de zekeringenkast kunnen verzegeld worden en zal op het keuringsverslag de sectie van de nieuwe kabel vermeld staan (4 × 10mm2).

Voorzie ook de equipotentiaalverbindingen (aarding van metalen leidingen zoals sanitair, aardgas en cv) in vob 6mm2.

En natuurlijk zullen ook de schema's moeten opgemaakt worden. Is er ook een aansluiting "Gemene delen"? 

Alle reacties

0
Kris M
Kris M
594 3489 Andere particulier
4 jaren geleden· Bedankje ontvangen

Keuring is vanaf de zekeringkasten.  

Eerst binneninstallatie conform en laten keuren met de bestaande stijgleidingen.  Er wordt gekeurd vanaf de zekeringkast.

Dan nieuwe stijgleidingen plaatsen naar de eventuele nieuwe tellerkastplaats en distributiebeheerder zal komen aansluiten.   Als je de kasten in de appartementen verplaatst gewoon een tijdelijke brugaansluiting maken. 

Voor je begint distributiebeheerder laten langskomen om offerte en werkinstructies op te stellen zodat je zeker bent want hun regeltjes zijn wet ;-)  

0
Hugo C.
Hugo C.
353 2291 Bouwer
4 jaren geleden· Bedankje ontvangen

Hoe oud is het gebouw  of de elektrische installatie? Vermoedelijk zal ook de binnenhuisinstallatie moeten aangepakt worden om conform te zijn (Plaatsen van verliesstroomschakelaars, automatische zekeringen, aarding op stopcontacten etc). Ik heb het als volgt gedaan: de binnenhuisinstallatie zo goed als mogelijk conform gemaakt (de metalen pechelbuizen blijven in gebruik - kringen met meer dan 8 stopcontacten). Een nieuwe en ruime zekeringenkast voorzien van verliesstroomschakelaars 300mA 4p en 30mA 4p (je gebruikt hier enkel N (blauw) en 1 fase (vb bruin), de 2 overige geleiders blijven onbenut), geschikte automatische zekeringen 20A per kring stopcontacten, 16A voor kringen met verlichting. Verder de kringen met stopcontacten overal een geleider voor aarding bijgetrokken (vervang eventueel ook de gele of de groene geleider door blauw) + overal stopcontacten met aarding. Een aardgeleider 1,5mm2 naar alle lichtpunten.

Naast de stijgleiding van 4 x 10mm2 ook een afzonderlijke aardgeleider 10mm2 per appartement voorzien naar de zekeringenkast.

U kan per appartement werken. Zodra een appartement klaar is t.e m. de stijgleiding naar de nieuwe plaats kan u een tijdelijke verbinding maken tussen de nieuwe kabel en de kabel van de bestaande tellers (misschien kan u de oude kabel hiervoor recuperen en herbruiken.

Vermoedelijk zal Fluvius nieuwe tellerkasten plaatsen en zullen enkel de tellers overgeplaatst worden. Best mogelijk dat digitale tellers geplaatst worden.

Bij de keuring zal dan ook de hoofdverliesstroomschakelaar in de zekeringenkast kunnen verzegeld worden en zal op het keuringsverslag de sectie van de nieuwe kabel vermeld staan (4 × 10mm2).

Voorzie ook de equipotentiaalverbindingen (aarding van metalen leidingen zoals sanitair, aardgas en cv) in vob 6mm2.

En natuurlijk zullen ook de schema's moeten opgemaakt worden. Is er ook een aansluiting "Gemene delen"? 

0
StefkeJ
StefkeJ
0 7 Verbouwer
4 jaren geleden

Bedankt Kris, dat de keuring vanaf de zekeringkasten is was me niet bekend, en werpt een goed licht op de zaak!

Ik denk dat de aanpak duidelijk is, ik heb het hieronder als antwoord op Hugo C beschreven.

Nog een prettige dag!

0
StefkeJ
StefkeJ
0 7 Verbouwer
4 jaren geleden

Bedankt Hugo voor je uitvoerig antwoord!

De installaties in de appartementen zijn van 1992-1995, en hoogstwaarschijnlijk volledig in orde ware het niet dat het attest ontbreekt. Verliesstroomschakelaars, automatische zekeringen, overal aarding op stopcontacten, lichtpunten en genaakbare metalen leidingen, juiste kabel secties, max 8 stopcontacten per kring etc. Als ik even zoek vind ik de eendraads- en situatieschemas nog wel. Gemene delen zijn gevoed vanuit een van de appartementen.

Ik begrijp dus dat ik

- de huidige installaties kan laten keuren

- nieuwe stijgleidingen kan plaatsen, die ik - voor continuiteit en voorlopig - in de kelder aansluit op de oude stijgleidingen die nog op de oude meterkasten zijn aangesloten

- de maatschappij de nieuwe meterkasten laat plaatsen, zij koppelen de nieuwe stijgleidingen los van de oude en sluiten ze aan in de nieuwe meterkast

Nogmaals bedankt, en nog een prettige dag,

Stef

0
Eendraadsschema
Eendraadsschema
27 261 Andere professioneel
4 jaren geleden

Teller batterij zul je zelf moeten voorzien als je u tellers van plaats wilt veranderen.

https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/63626/img5509-rotated.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=4a3b1c0132d57718745e159646fba08c
0
Kris M
Kris M
594 3489 Andere particulier
4 jaren geleden

Laat wel eerst de distributiebeheerder langskomen voor offerte en instructies voor het gedeelte tussen uw zekeringskast en de nieuwe tellerkasten: zij zullen u ook opleggen welk type van kabel (en draadsectie) je moet gebruiken.

Zelf pas ik de methode van Hugo niet toe omdat ik van de distributiebeheerder eens moeten herbeginnen ben omdat ik in hun ogen verkeerde kabel gebruikt had.  Sindsdien werk ik met een tijdelijke aansluitkabel van de oude naar de nieuwe kast, plaats dan de voorgeschreven stijgkabel en na aansluiting ervan door de distributiebeheerder kan de oude zekeringkast weggenomen worden.

0
Hugo C.
Hugo C.
353 2291 Bouwer
4 jaren geleden

Teller batterij zul je zelf moeten voorzien als je u tellers van plaats wilt veranderen.

Er is een verschil in procedure tussen nieuwbouw, waar de installateur de tellerkasten moet aankopen en plaatsen en wijzigingen die door Fluvius zelf worden uitgevoerd en de tellerkasten en materialen zelf leveren.

0
Eendraadsschema
Eendraadsschema
27 261 Andere professioneel
4 jaren geleden

Teller batterij zul je zelf moeten voorzien als je u tellers van plaats wilt veranderen.

Er is een verschil in procedure tussen nieuwbouw, waar de installateur de tellerkasten moet aankopen en plaatsen en wijzigingen die door Fluvius zelf worden uitgevoerd en de tellerkasten en materialen zelf leveren.

In de tarieven van fluvius staat dat bij verplaatsen van aansluitpunt dat de klant altijd de tellerkast (25D60) zelf moet voorzien dus dit hier moet de klant dan ook zelf voorzien.

0
Hugo C.
Hugo C.
353 2291 Bouwer
4 jaren geleden

Bedankt Kris, dat de keuring vanaf de zekeringkasten is was me niet bekend, en werpt een goed licht op de zaak!

Ik denk dat de aanpak duidelijk is, ik heb het hieronder als antwoord op Hugo C beschreven.

Nog een prettige dag!

Ik betwijfel of de keuring vanaf de zekeringkast gebeurt. Het controle-organisme moet de hoofdverliesstroomschakelaar kunnen verzegelen aan de aankomstzijde. Op zijn rapport zal ook de nieuwe kabel 4 x 10mm2 niet vermeld zijn. Nadien moet men de verzegeling verbreken om de nieuwe kabel aan te sluiten. Mij lijkt het eerder logisch om de nieuwe kabel definitief aan te sluiten in de zekeringenkast en beneden een tijdelijke verbinding te maken tussen de nieuwe kabel en de bestaande kabel aan de oude teller.

Misschien ook eens aandacht voor de opmerking van Eendraadschema dat bij verplaatsing men zelf de nieuwe tellerkasten moet laten assembleren volgens hun plan en ook zelf plaatsen. De uitrusting van de tellerkasten doet Fluvius. 

0
StefkeJ
StefkeJ
0 7 Verbouwer
4 jaren geleden

Teller batterij zul je zelf moeten voorzien als je u tellers van plaats wilt veranderen.

Ja, dat klopt, zo staat het op de offerte van Fluvius!

gr

Stef

Vraag gratis offertes aan voor jouw bouw- of renovatieproject

Vraag snel en eenvoudig offertes aan bij gespecialiseerde professionals bij jou in de buurt.

Offertes aanvragen
Download onze gratis zonnepanelengids

Download onze gratis zonnepanelengids

Alles wat je moet weten over duurzame energie, kostenbesparing en installatie. Inclusief checklists voor maximale opbrengst!

Download nu gratis jouw gids
Thuisbatterij laten plaatsen? Vergelijk gratis offertes!

Thuisbatterij laten plaatsen? Vergelijk gratis offertes!

Laat een thuisbatterij installeren en gebruik optimaal je zonne-energie. Ontvang gratis en vrijblijvende offertes van vakmensen.

Offertes aanvragen

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Lees ook

Wat zijn algemene elektriciteitswerken en wat mag je zelf doen?

Wat zijn algemene elektriciteitswerken en wat mag je zelf doen?

Algemene elektriciteitswerken maken je woning veiliger en efficiënter. Ontdek wat je zelf kan doen en waarvoor je best een elektricien inschakelt.

Lees meer

Welke thuisbatterij kiezen? Dit zijn de types

Welke thuisbatterij kiezen? Dit zijn de types

Een thuisbatterij krikt het zelfverbruik van de door jouw zonnepanelen opgewekte stroom op. Maar welke thuisbatterij moet je kiezen? Dit zijn de types.

Lees meer

Situatieschema elektriciteit: wat is het en waarom heb je het nodig?

Situatieschema elektriciteit: wat is het en waarom heb je het nodig?

Ontdek wat een situatieschema elektriciteit is, hoe je het zelf maakt, waarom het verplicht is en hoe het bijdraagt aan jouw elektrische installatie.

Lees meer


Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.

Zoeken
Magazines

Bouwen of verbouwen? Bestel je gratis magazine!

Aanvragen
Praktische gidsen

Met deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.

Aanvragen
Forum

Zit je met een vraag? Stel ze aan andere bouwers en verbouwers.

Stel je vraag