20

Instelling vloerverwarming

SR46
SR46
#Verwarming & koeling · 5 jaren geleden

Allen,

We hebben een bijbouw gezet en deze voorzien van vloerverwarming. ( rond 25m2 - goed geisoleerd, wel veel glas 1,0 ug )

Deze bijbouw staat in open contact met onze keuken en woonkamer, hier zijn radiatoren voorzien, doch hoofdzakelijk verwarmen we hier met airco.

In onze bijbouw had ik graag een temperatuur van 20-21 graden.

Ik heb momenteel de thermostaatkraan op 36 graden staan, en de thermostaat zelf op 20graden.

Het retour water is 22-23 graden.


Is hier een logische afstelling mogelijk ? Hoe warm dien ik de thermostaatkraan te zetten ? Of is dit allemaal puur gevoelsmatig ? 

Alle reacties

0
SR46
SR46
0 20 Verbouwer
5 jaren geleden

Bijkomend: ik merk op dat de CV ketel soms

in anti pendel modus gaat ..

CV aanvoertemperatuur is 60graden.

0
Nick 61
Nick 61
222 1640 Andere professioneel
5 jaren geleden

Dus de kamer is op temperatuur zoals gewenst veronderstel ik? Het pendelen van de ketel, had je dit ook al voordat je de vv bijgebracht hebt of erna? Wat is het vermogen van de ketel?

0
SR46
SR46
0 20 Verbouwer
5 jaren geleden

Dus de kamer is op temperatuur zoals gewenst veronderstel ik? Het pendelen van de ketel, had je dit ook al voordat je de vv bijgebracht hebt of erna? Wat is het vermogen van de ketel?


De kamer is inderdaad op temperatuur, al vind ik de aanvoer nog redelijk hoog ?

Ketel betreft een Daalderop Cube One 24/35 .. 24 kw ..

er voor nooit een pendelende ketel gehad .. 

0
Nick 61
Nick 61
222 1640 Andere professioneel
5 jaren geleden

De aanvoertemp hangt voor een deel af van de isolatie van het gebouw maar ook van de gelegde kringen, je hebt 2 kringen dus heb je bij benadering 2 x 100 meter buis gelegd, hoever liggen de buizen van elkaar in de kringen, 10cm, 15cm?

Heb je voor de vv een aparte aansluiting op je ketel gemaakt of een aftakking op een bestaande gemaakt? Wat verwarm je dan nog gelijktijdig met de vv via de gasketel? Is er een evenwichtsfles geplaatst met 2 cv pompen, of heb je gebruik gemaakt van het 2de ingebouwd circuit in de ketel ?

0
SR46
SR46
0 20 Verbouwer
5 jaren geleden

Kringen zijn rond de 130m per stuk, om de 10cm.

Er werd een aftakking gemaakt op de bestaande installatie.

Gelijktijdig verwarm ik enkel de badkamer een beetje ( 19graden ), bij gebruik verwarmen we elek. bij.

Er is geen evenwichtsfles geplaatst ..

0
SR46
SR46
0 20 Verbouwer
5 jaren geleden

Nick,

Kan deze kraan de oorzaan zijn van eventueel pendel gedrag ?

Als ik het goed begrijp laat deze meer of minder warm water door in de installatie ?

https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/64067/image-4.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=da7c19658a7757e83a1050e08d8b80e0
0
Nick 61
Nick 61
222 1640 Andere professioneel
5 jaren geleden· Bedankje ontvangen

Indien , zoals je zegt, alleen de vv en 1 radiator op staan dan kan ik begrijpen dat de ketel pendelt,  het vermogen dat de ketel aanmaakt is te veel te groot voor de radiator en het beetje dat nodig is voor de vv. Nu weet ik niet bij de cube one hoe je het vermogen aanpast, bij de combifort, ook van Daalderop, kan je je 3 vermogens instellen, 7kw, 15kw en het volle vermogen 24kw. Je ketel zal nu 24 kw aanmaken maar deze niet verpompen en dan pendelt de ketel wat zeker niet goed is voor de ketel. Ik begrijp eigelijk niet goed waarom het ingebouwde 2de circuit van de ketel niet gebruikt is. Je zegt dat de ketel niet pendelde voor de installatie van de vv maar stond dan alleen de radiator van de badkamer erop of ook meerdere en die staan nu dicht omdat je met de airco werkt in living en keuken, want dat zou veel verklaren. De kraan op de foto speelt een kleine rol bij het pendelgedrag maar is niet de oorzaak, dit is een drukverschilregelklep

0
SR46
SR46
0 20 Verbouwer
5 jaren geleden

Dag Nick,

ik heb de ketel op 15 kwh gezet .. 1e indruk is dat hij verbruik zuiniger is.

Bijkomend vraagje, ik stel vast dat in de CV ketel een Wilo pomp classe F zit .. ( redelijk hoog verbruik zoals ik op het label kan zien )

stel: het is zomer, vloerverwarming vraagt geen warmte meer, slaat deze pomp dan af ? Of blijft hij steeds draaien ?

is het zinvol deze te vervangen door een energiezuiniger model ? 

0
Nick 61
Nick 61
222 1640 Andere professioneel
5 jaren geleden

Nee, deze moetje zeker niet vervangen omdat deze modulerend werkt en indien je geen warmte vraagt zal ze ook niet draaien.  Vervangen zou je ook een 300 a 400 euro kosten tegen de tijd dat je daar profijt uit zou halen is je ketel aan vervanging toe, trouwens je hebt een redelijk recente ketel dus je pomp zal ook wel recent zijn en een paar kw per jaar verbruiken. Class F heeft ook geen betrekking op het verbruik , alle cv pompen zijn class F

Download gratis onze airco-gids

Download gratis onze airco-gids

Alles wat je moet weten over airco’s: van soorten en installatie tot tips voor optimaal rendement. Inclusief handige checklists!

Download nu gratis jouw gids

Vraag gratis offertes aan voor jouw bouw- of renovatieproject

Vraag snel en eenvoudig offertes aan bij gespecialiseerde professionals bij jou in de buurt.

Offertes aanvragen
Vraag gratis offertes aan voor een nieuwe condensatieketel

Vraag gratis offertes aan voor een nieuwe condensatieketel

Laat een zuinige condensatieketel plaatsen door ervaren professionals. Vraag nu gratis en vrijblijvend offertes aan.

Offertes aanvragen

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Lees ook

Hou de warmte buiten met deze 10 frisse tips

Hou de warmte buiten met deze 10 frisse tips

Warmt je woning op door de zomerse temperaturen? Door de warmte buiten te houden kan je het in huis een aantal graden laten zakken. We geven je 10 tips.

Lees meer

Je woning verwarmen met een kachel of haard? Ontdek welke mogelijkheden je hebt

Je woning verwarmen met een kachel of haard? Ontdek welke mogelijkheden je hebt

Je woning gezellig verwarmen doe je met sfeermakers als kachels en haarden. Van brandstof over werking tot prijs en onderhoud: ontdek onze complete gids.

Lees meer

Warmtepompradiatoren: ontdek hoe je hiermee slim en duurzaam verwarmt

Warmtepompradiatoren: ontdek hoe je hiermee slim en duurzaam verwarmt

Ontdek alles over warmtepompradiatoren: hoe ze werken, hun voordelen, de soorten en kosten. Vergelijk opties voor een energiezuinige woning.

Lees meer


Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.

Zoeken
Magazines

Bouwen of verbouwen? Bestel je gratis magazine!

Aanvragen
Praktische gidsen

Met deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.

Aanvragen
Forum

Zit je met een vraag? Stel ze aan andere bouwers en verbouwers.

Stel je vraag