Op de site van de watergroep vind ik dat de watergroep ernaar streven een druk van minimaal 2.5 bar aan te leveren.
https://www.dewatergroep.be/nl-be/drinkwater/veelgestelde-vragen/binneninstallatie?vraag=druk-in-de-woning-altijd-voldoende
Het achterliggende probleem is moeilijker.
Een gebouw met2 bouwlagen en 4 wooneenheden wordt verwarmd met aardgas.
Iedere wooneenheid heeft zijn eigen gaswandketel en een ingebouwd doorstromer zorgt voor het sanitair warm water.
Onlangs werd de inkomende buis van de waterleiding vervangen. Het stuk van de waterteller tot op straat dat oorspronkelijk een 6/4” galvanisé buis was is nu een diameter 20 mm hoge druk PE buis. (zie foto’s)
De afstand van de waterteller tot op straat waar de verbinding met de hoofdbuis zit bedraagt 11 meter.
Het vereiste waterdebiet per appartement, rekening houdende met een gelijktijdigheidsfactor bedraagt 0.45 liter / seconde (2 x wc + 2 lavabo’s + wasmachine + vaatwasser + douche + keukenkraan)
Voor de vier wooneenheden komt dit op 1.8 liter/seconde
Na berekening geeft dit aanleiding tot
een drukval van 0.11 bar op de oorsprokelijke galvanisé buis en
een drukval van 2.03 bar voor de nieuwe HPE buis.
https://werktuigbouw.nl/calculators/pipeflow_fluid.htm
De inkomende druk bedraagt 2.5 bar.
Uit voorzorg werd de installatie voorzien van drukregelaars, maar deze staan nu ingesteld op maximum. (4 bar ?)
Het probleem dat zich nu voordoet is dat de druk wegzakt en de gaswandketel viessmann vitodens 100 geen warm sanitair water produceert. De bewoners klagen (terecht) dat ze zich moeten douchen met koud water.
Met de oorspronkelijke galvanisé buis heeft de installatie probleemloos gewerkt.
Hoe los ik dit op ?