Art, denk je dat de bouwfysica zen de definitie van Rd zich gaat aanpassen omwille van bovengenoemd materiaal??? en je verhaal over test via hitte-oven gaat niet op want nogal wat synthetische islatiematerialen smalten op zoals EPS en XPS . Als men enkel op de website van de verkoper en fabrikant een hoge Rd terugvindt en niet op Duitse of Belgische databanken dan is dit dubieus. Sorry voor jou "eigen kind mooi kind"
Beste Carl,
De R waarde testen van een isolatie materiaal gebeuren inderdaad via een verwarmingselement in een oven waarbij men enkel de geleidbaarheid van een isolatie materiaal meet. De andere componenten, zoals reflectie, convectie en en hygrische eigenschappen worden niet gemeten.
Het klopt dat reflecterende materialen hun isolatie waarde halen uit andere bouwfysische eigenschappen dan geleiding, nml het droger maken van de lucht aan beide kanten het materiaal en dit door de reflectie van de warmte.
Het is algemeen geweten dat drogere lucht beter isoleert dan vochtige lucht maar ook deze parameter wordt niet opgenomen in de klassieke bepaling van de R waarde van een materiaal.
Zo zijn er in praktijk nog voorbeelden waarom materialen in praktijk beter of slechter presteren dan hun eerder fictieve , vaak niet realistisch gemeten eigenschappen.
Dus idd, de bouwfysica is er niet anders, maar als je weet hoe een Rd waarde gemeten wordt, dan weet je ook hoe beperkt relevant die metingen zijn.
Het al dan niet opnemen van materialen in een databank,is afhankelijk van het feit of de bevoegde instantie van dat land het product al heeft kunnen testen of niet. Elk land heeft ook zo zijn eigen vereisten en meetprocedure.
Dat geldt niet alleen voor isolatiematerialen, maar ook voor andere producten zoals ventilatiesystemen.
sommigen zijn opgenomen in de epb voor België, andere dan weer niet maar wel in bv Nederland.
Daar is dus helemaal niets dubieus aan, maar perfect logisch en aanvaardbaar.