Regelgeving rond schouw condensatieketel (28 KW)
Onze condensatieketel dient vervangen te worden. De schouw zit momenteel aan een zijmuur, en volgens 1 firma te dicht bij een deur zodat zij zeggen verplicht te zijn een schouw tot boven het dak van de woning te plaatsen.
Een andere firma zegt dat er vanuit CERGA een richtlijn is gegeven dat voor ketels tem 28KW de 2-meter regel niet opgaat en dat er dus geen probleem is.
Als ik dan terug contact opneem met firma 1 zeggen ze dat de regelgeving dezelfde is voor alle ketels.
Weet iemand hier hoe het juist zit.
Het betreft een regel dat schouwen van ketels niet dichter dan 2 meter bij ramen (die open kunnen) en deuren mag zijn om te vermijden dat CO2 terug binnenkomt.



