Renseignements techniques électricité domestique
Renseignements techniques électricité domestique
Alle reacties
Waarom niet in het Nederlands?
Via google translate kan je hele teksten vertalen
vous pouvez facilement traduire des textes entiers sur google translate. vous obtiendrez plus de réponses de cette façon.
Ik heb even een vertaling uitgevoerd...
Hallo,
Ik ben een huis aan het verbouwen, ik neem contact op omdat ik over bepaalde dingen twijfel
- kan XVB zonder buis in de muren en vloeren worden getrokken?
- de wasmachine, de wasruimte en de oven zijn 3 duidelijk te onderscheiden circuits, mag ik ze verbinden met 2,5 mm²?
- Ik heb 2 elektrische rolluiken in de woonkamer, kan ik met een stopcontact van 1,5 mm², ze in een buis aansluiten op mijn stopcontacten (2,5 mm²) in de woonkamer en zo deel uitmaken van hetzelfde circuit?
- er zijn maximaal 8 aansluitpunten per stroomonderbreker en dat elke verlichting telt voor een aansluitpunt, en een dubbel stopcontact telt ook voor één aansluitpunt; hier heb ik in hetzelfde circuit 3 dubbele stopcontacten en 1 van de 4 stopcontacten samen, telt dit voor vier aansluitpunten?
- is er een potentiaalvereffening nodig voor de douche (niet-metalen wastafel) en de mengkraan of andere, wetende dat de sanitaire verbinding is gedaan in PER en de elektrische verwarming klasse 1 is?
- mag het elektrische bord op een houten plank bevestigd zijn?
Belangrijke vraag:
- voor de keuken is er een circuit (2,5 mm² - 20A) voor de verlichting voorzien, de koelkast en 3 dubbele stopcontacten, een apart circuit voor de vaatwasser, een ander voor de kookplaat (6 mm²-32A), een ander voor de oven (2,5 mm² - 20A), en een circuit inclusief de afzuigkap met de Magnetron (2,5 mm²-20A); Is dit op sie wijze wettelijk in orde?
Bedankt voor je begrip en voor je antwoorden.
Beste,
- Als deze muur dik genoeg is om een gleuf te slijpen die 5cm diep is kan/mag dat, je kan die ook op de muur met kabelzadels doen.
- Alles hangt af van het vermogen van deze toestellen. Ja kan op 2,5m² een zekering van 20A plaatsen genoeg om theoretisch 4600 W aan te sluiten.
- Stopcontacten moeten met 2,5m² aangesloten worden.
- Ongeracht het aantal ingangen per stopcontact , telt men enkel de aansluitingspunten, https://www.legrand.be/montage/nl/arei
- Alle/enkel METALEN voorwerpen moeten geaard worden, voor buis in PER , niet nodig, maar de evntuele vertakkingen ( in koper?) wel, en de radiator zal wel, via stopcontact) geaard zijn?
- NEEN, enkel achterwanden in niet brandend materiaal mogen hier voor gebruikt worden, bvb.betonplex van min. 18mm.
- Ja, beter wat meer dan minder, alle toestellen zijn apart gevoed,de gemengde kringen op 2,5 omwillen van de wandcontactdozen? Prima dus
Succes
T.
Vraag gratis offertes aan voor jouw bouw- of renovatieproject
Vraag snel en eenvoudig offertes aan bij gespecialiseerde professionals bij jou in de buurt.
Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.
Lees ook

Een energiecontract afsluiten of veranderen van leverancier: tips en handige documenten
Ontdek hoe je de juiste keuze maakt tussen een vast, variabel of dynamisch energiecontract en hoe je van energiecontract kan veranderen.
Lees meer
AREI: wat je moet weten over het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties
Ontdek wat het AREI is, wanneer een keuring verplicht is en hoe je installatie aan de regels voldoet voor optimale veiligheid.
Lees meer
Een goed geplaatste aarding maakt een verschil voor je veiligheid
Aarding is cruciaal voor je veiligheid. Ontdek hoe goede aarding elektrocutie voorkomt en je conform blijft met de Belgische voorschriften.
Lees meerOnze toolbox
Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!
AanvragenMet premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.
ZoekenMet deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.
Aanvragen