Graag wil ik in onze nieuwe keuken een bijkomende zekeringkast plaatsen. Deze zekeringkast komt in een keukenkast. Mag ik het zo plaatsen?
Is dit eendraadschema juist?
Graag wil ik in onze nieuwe keuken een bijkomende zekeringkast plaatsen. Deze zekeringkast komt in een keukenkast. Mag ik het zo plaatsen?
Ik heb wat opmerkingen bij u schema gezet maar voor de rest ziet dit er goed uit.
Is dit een 2 fasige aansluiting en welk is de waarde van hoofdautomaat op de teller?
Ben je zeker dat de kabel van de teller een VVB 4G10 is en geen VVB/XVB 4 x 10?
Er moet in bord 1 een automaat komen van Max. 40A voor vertrek naar bord 2(keuken)2F of 4F hangt af van binnenkomst teller(zie vraag 1)
Ik zou de stopcontacten van het aanrecht (kring 3) ook na de diff van 30 mA plaatsen. De stopcontacten staan toch ook op een plaatst waar water is (bvb met natte handen aan elektriciteit).
Vraag gratis offertes aan voor jouw bouw- of renovatieproject
Vraag snel en eenvoudig offertes aan bij gespecialiseerde professionals bij jou in de buurt.
Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Algemene elektriciteitswerken maken je woning veiliger en efficiënter. Ontdek wat je zelf kan doen en waarvoor je best een elektricien inschakelt.
Lees meer
Ontdek wat een situatieschema elektriciteit is, hoe je het zelf maakt, waarom het verplicht is en hoe het bijdraagt aan jouw elektrische installatie.
Lees meer
Met een batterij kan je overtollige zonnestroom stockeren. Maar hoe werkt het precies? Wat is de prijs? En is de investering voor jou wel interessant?
Lees meerVraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!
AanvragenMet premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.
ZoekenMet deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.
Aanvragen