Sorry Ludo maar dit in pure onzin wat je daar verteld, een gasleiding moet wel degelijk berekend worden aan de hand van het vermogen van de ketel , de afstand tot de ketel , het aantal bochten en het hoogteverschil tussen meter en ketel. Bij een ketel van 30kw kan je max 10 meter leiding gebruiken van diameter 22 bochten inbegrepen, om een voorbeeld te geven.
Bij een te kleine leiding zal er onvoldoende gas tot bij de ketel komen waarop deze niet op vol vermogen kan werken wat van belang is bij sww, ook mag er maar 1mbar drukverlies zijn aan de ketel als deze op vol vermogen werkt.
Deze ketel is er eentje van 39 kw indien de afstand tot de meter groot is moet je al met een buis van 28 of 1 duim werken, trouwens geen enkele keurder zal je installatie goedkeuren indien de diameters niet kloppen, misschien is bij deze ketel dan ook geen keuring gebeurd bij ingebruikname.
De ketel is ook 10kw zwaarder dan de oude wat een gasverbruik bij vol vermogen van net geen kubieke gas per uur meer kost, ben benieuwd hoe je dat door een te kleine leiding krijgt
Misschien met de auto met de voet op het rempedaal gaan staan en gas geven, benieuwd hoe snel je zal rijden en hoe zuinig dat wel zal zijn, om een vergelijking te geven