59

Waarom verbruikt de Remeha Tzerra Ace 39C zoveel gas?

HeHaHu
HeHaHu
#Verwarming & koeling · 4 jaren geleden

Onze 26 jaar oude AWB Thermomaster verbruikte in de zomer ca. 10 m3 gas per maand. Onze nieuwe Remeha Tzerra Ace 39C verbruikt ca. 30 m3 gas per maand in de zomer. Ik had verwacht dat hij zuiniger zou zijn dan onze stokoude AWB.

Wat ik ook vreemd vind is dat het systeem altijd op ca. 50° gehouden wordt (zie foto). Ook in de zomermaanden.

Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen?

https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/69722/screenshot20210831-1535042.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=9ad4c55daa6700505008b3fd5d95d41e

Alle reacties

0
ludo segers
ludo segers
120 1562 Andere particulier
4 jaren geleden

Heb ooit een Junkers combi wandketel gehad die een " comfort " aan/uit knop had voor warm water..

Je had dan direkt ( 1sec.)heet water uit de kraan .. Water werd dan voorverwarmd en de ketel sloeg dan geregeld op om dat water op temp.te houden,wat extra gasverbruik koste.

Je kon dat " comfort" wel uitschakelen..

0
Feter
Feter
112 1424 Andere particulier
4 jaren geleden

Op wat voor basis heb je hem dan aangeschaft???

We hebben het wel alleen over warm water. Geen verwarming.

Ergens heb ik geschreven hoe dat gegaan is. Maar ik heb hem eerst opgezocht in de test van de Consumentenbond en daar stond hij heel goed in

Dan nog blijft het raar vinden dat je bij zo’n aanschaf het verbruik niet weet. Maar je post vind ik wel interessant om te volgen. 

0
HeHaHu
HeHaHu
0 32 Andere particulier
4 jaren geleden

Heb ooit een Junkers combi wandketel gehad die een " comfort " aan/uit knop had voor warm water..

Je had dan direkt ( 1sec.)heet water uit de kraan .. Water werd dan voorverwarmd en de ketel sloeg dan geregeld op om dat water op temp.te houden,wat extra gasverbruik koste.

Je kon dat " comfort" wel uitschakelen..

Ik denk dat het daar inderdaad mee te maken heeft. Dan moet ik eens op onderzoek uit hoe ik die stand uit kan schakelen.

0
HeHaHu
HeHaHu
0 32 Andere particulier
4 jaren geleden

Dan nog blijft het raar vinden dat je bij zo’n aanschaf het verbruik niet weet. Maar je post vind ik wel interessant om te volgen. 

Dat verbruik had geen invloed gehad op de aanschaf. Het comfort had de doorslag gegeven. En met dat comfort zit het wel goed. Zoals ik al schreef is dit een CW5 ketel, tegen CW3 wat we eerst hadden. De ene kraan het bad vullen en een andere kraan gebruiken om te douchen gaat perfect. Nu met de 2e badkamer, is nog niet in gebruik, lijkt het me ook dat er 2 douches gelijktijdig gebruikt kunnen worden.

Ik had alleen nooit verwacht dat het verbuik, en dan praat ik alleen over warm water, zo veel hoger zou zijn. 

0
ludo segers
ludo segers
120 1562 Andere particulier
4 jaren geleden

Als je 2 douchen tegelijk wil gebruiken moet het waterdebiet wel voldoende zijn.

Je leiding zal dan toch minimaal 15mm moeten zijn.

Belangrijk is ook op beide douchen dezelfde sproeikop te gebruiken.

0
HeHaHu
HeHaHu
0 32 Andere particulier
4 jaren geleden

Als je 2 douchen tegelijk wil gebruiken moet het waterdebiet wel voldoende zijn.

Je leiding zal dan toch minimaal 15mm moeten zijn.

Belangrijk is ook op beide douchen dezelfde sproeikop te gebruiken.

Bad vullen en gelijktijdig douchen gaat in elk geval super. Zeker in vergelijking met de oude situatie. Dat is in badkamer "1" met dezelfde waterleiding. Douchen in 2 badkamers moet ik nog even afwachten. Ik moet eerst andere dingen doen voor ik de 2e badkamer in gebruik kan nemen.

0
HeHaHu
HeHaHu
0 32 Andere particulier
4 jaren geleden

Ik moet misschien nog even vermelden dat de oude ketel een waakvlam had en er dus 24/7 gas verbruikt werd. Dit alleen was al goed voor een paar m3 gas per maand. De nieuwe ketel heeft geen waakvlam.

0
ludo segers
ludo segers
120 1562 Andere particulier
4 jaren geleden

Waakvlam van een CV ketel ongeveer 100m³ per jaar.

0
HeHaHu
HeHaHu
0 32 Andere particulier
4 jaren geleden

Waakvlam van een CV ketel ongeveer 100m³ per jaar.

Komt nog

0
HeHaHu
HeHaHu
0 32 Andere particulier
4 jaren geleden

Waakvlam van een CV ketel ongeveer 100m³ per jaar.

Dat kan wel kloppen. Ik constateerde 1,5- tot 2 m3 per week als we op vakantie waren geweest.

In mijn situatie heb je het dan over grofweg 5- tot 6 m3 per maand. En het gasverbruik in de zomermaanden was ongeveer 10 m3 in de maand. Zonder waakvalm dus ca. 4- tot 5 m3 verbruik per maand. Nu heb ik geen waakvlam meer, maar het verbruik is ca. 30 m3 per maand. Ik zit met een verschik van 25 m3 per maand. 500% Hoger. Dat is dus alleen warm water. verwarming staat al maanden uit.

Ik moet toch ergens iets over het hoofd zien?

Vraag gratis offertes aan voor jouw bouw- of renovatieproject

Vraag snel en eenvoudig offertes aan bij gespecialiseerde professionals bij jou in de buurt.

Offertes aanvragen
Download gratis onze airco-gids

Download gratis onze airco-gids

Alles wat je moet weten over airco’s: van soorten en installatie tot tips voor optimaal rendement. Inclusief handige checklists!

Download nu gratis jouw gids
Vraag gratis offertes aan voor een nieuwe condensatieketel

Vraag gratis offertes aan voor een nieuwe condensatieketel

Laat een zuinige condensatieketel plaatsen door ervaren professionals. Vraag nu gratis en vrijblijvend offertes aan.

Offertes aanvragen

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Lees ook

Radiatorgids voor je woning: soorten, prijzen en installatietips

Radiatorgids voor je woning: soorten, prijzen en installatietips

Lees alles over radiatoren: van installatie- en onderhoudstips tot het kiezen van het meest energiezuinige model.

Lees meer

Kan je vloerverwarming en parket combineren? Deze soorten parket zijn geschikt

Kan je vloerverwarming en parket combineren? Deze soorten parket zijn geschikt

Welke soorten parket zijn te combineren met vloerverwarming? Waarop moet je letten bij de plaatsing? En hoe zit het met keramisch parket?

Lees meer

Nieuw koelmiddel voor warmtepomp: “We hebben een mix nodig zodat er een warmtepomp is voor iedereen”

Nieuw koelmiddel voor warmtepomp: “We hebben een mix nodig zodat er een warmtepomp is voor iedereen”

Met de nieuwe F-gasregelgeving komen er nieuwe koelmiddelen bij voor warmtepompen. Maar welk koelmiddel is het beste voor jouw warmtepomp?

Lees meer


Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.