@Carl,
ik stel vast dat idd velen de bouwfysica niet kennen, noch wat Glaser wel en vooral niet doet.
Glaser bepaalt enkel het dauwpunt op basis van de maximale dampspanning en de actuele dampspanning. Daarbij wordt geen rekening gehouden met capilariteit, reeds aanwezig vocht, en al helemaal geen vochttransport door convectie (enkel diffusie dmv Sd waarde (mu *d)).
of je nu 1m isoleert of 5cm, of eerst 20 cm en dan nog eens 10cm erbij, de vuistregel is natuurlijk enkel van toepassing als er reeds een dampscherm aanwezig is. Dan blijf je best onder 1/3 van de R waarde als je geen nieuw dampscherm kunt plaatsen. Je kan elke isolatie beschouwen als de samenstelling van zijn lagen en daar zijn geen beperkingen (liefst de meest dampdichte laag aan de warmste kant.
het probleem is echter helemaal niet diffusie, maar wel convectie. Daar wordt gemakkelijk een factor 1800 (per lopende meter, per spleet van 1mm) meer vocht getransporteerd dan bij diffusie. Diffusie mag je eigenlijk verwaarlozen, alles draait rond luchtdichtheid (convectie dus) vandaar het belang van een luchtscherm (en dus zijn bijzondere aanwerking aan wanden en overgangen).
de luchtdichtheid wordt in praktijk bepaald door het dampscherm.
Glaser gebruikt ook klimaatgegevens, maar bezonning is geen voorwaarde voor een berekening, dat zit vervat in de klimaatdata.
in casu van TS moet je echter vooral kijken naar welke binnenklimaatklasse er is en de helling van het dak.
dat de warme kant van de panelen in deze het dampscherm zijn en je dus in die context beperkt bent tot extra isolatie ALS je geen extra dampscherm plaatst , is hopelijk duidelijk voor iedereen.
concreet zal TS een dampscherm moeten plaatsen met een hoge weerstand, gezien er reeds een hoge weerstand is.
Glaser is een statische benadering, wij gebruiken Glasta, wat ons toelaat om meer parameters van de actuele situatie in te geven.
u-wert is voor pussies :-)
bij gebruik van sandwichpanelen is een hygrische berekening noodzakelijk , los van welke klimaatklasse ook als je gaat bij-isoleren.
de historiek van Glaser staat trouwens los van intelligente dampschermen. Glaser bestaat al tientallen jaren , intelligente dampschermen niet.
voortschrijdend inzicht heeft geleerd dat de meeste dampschermen een te hoge diffusieweerstand hebben in de zomer, waardoor de zomercondensatie een probleem kan zijn.