Man man man.
ik wijs je op het bestaan van hogere dampdruk in de kelder dan in de andere ruimtes en meteen begin je dat af te breken en ventilatie te promoten als enige correcte oplossing.
elke post van jou daaropvolgend wil je niets anders horen dan ventilatie.
als iemand anders ook nog suggesties doet, dan ga je het weer afbreken.
over stomme wederwoord spelletjes gesproken.
in een woonkamer zal, door de hogere temperatuur tov kruipkelder, steeds een onderdruk heersen van 1 tot 4Pa, dat betekent dat de vochtige lucht alleen al door luchtdrukverschil de woonkamer wordt ingeblazen.
95% RV is natuurlijk veel te veel is en is praktisch de maximale RV dat je kunt hebben als gevolg van veel te veel vocht en veel te weinig ventilatie in de kelder.
aangezien je zelf niet wilt of kunt uitleggen wat dampdruk doet, zal ik het je even voorrekenen:
kelder: 15° @95% RV=1620 Pa
woonkamer: 20° @60%RV=1403 Pa.
je hebt dus een veel hogere dampspanning waardoor het vocht ook door door dit dampdrukverschil de woonruimtes wordt ingeblazen.
een balansventilatie plaatsen in een huis van 1985 is zinloos. Je kan daar nooit een balans halen wegens compleet gebrek aan enige luchtdichtheid en dat kan je systeem D nooit compenseren.
dus erg slechte suggestie.