langzaam stijgende druk regenwaterpomp

35

langzaam stijgende druk regenwaterpomp

Goor
Goor
#Sanitair · 3 jaren geleden

hallo

Sinds kort is er een onverklaarbare stijgende druk in ons regenwaterrecuperatie-systeem. Wanneer we een toilet doortrekken, valt de druk naar 0 bar, pomp slaat aan, pompt bij, slaat af en er is een druk van 4 bar af te lezen. Wanneer we enkele uren later terug gaan kijken, staat de druk op 6 bar. We dachten eerst aan een defecte manometer. Ondertussen getest met een andere meter in het bijzijn van een loodgieter en deze gaf net hetzelfde aan. Op het einde van het systeem zit er een afsluitklep (rode hendel rechts onderaan op de foto). Wanneer ik deze dicht zet blijft de druk constant ronde de 4,3 bar. Wanneer ik deze na enkele uren weer open zet, stijgt de druk heel snel naar 6 bar (of misschien zelfs meer aangezien de meter maar tot 6 kan...). Als ik de afsluitklep open laat, stijgt de druk over een tijdspanne van enkele uren heel zachtjes naar 6 bar. Ondertussen al 2 loodgieters langsgeweest en beiden kunnen er geen verklaring voor geven. Hoe kan de druk zo plots stijgen als ik de afsluitklep open zet? Dan zou die normaal toch net moeten dalen omdat het aanwezige water dan "weg" kan naar de leidingen van de toiletten en de buitenkraan in de tuin?! We hebben ook gezien dat de pomp zelf onderaan een heel klein beetje lekt, echt zeer zelden, dus 9/10 keren niet. Weet niet of beide zaken met elkaar verband houden. Desondanks, bij een lekkage moet de druk toch zeker zakken? We zijn ten einde raad... . Welke verklaring zou er kunnen zijn dat de druk langzaam maar zeker stijgt? Het is een DAB aquaprof basic 30/50 (centrifugaalpomp).

https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/72740/img4159-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=17d61924c57469efd41584113147b37f

Alle reacties

0
Goor
Goor
0 10 Andere particulier
3 jaren geleden

Na wat testen afgelopen week, is dus toch gebleken dat de drukstijging wordt veroorzaakt door de verwarming. Ik heb de verwarming een ganse dag en nacht uitgezet en de druk bleef stabiel, net iets onder de 4 bar. In het midden van de nacht, de verwarming weer opgezet en na 1,5 uur was de druk opnieuw gestegen tot meer dan 6 bar (wijzer van de manometer was voorbij de maximum aangegeven waarde (6 bar) gegaan! Vraag is nu hoe ik dit kan oplossen? Toch een expansievat steken? Waar ergens in het circuit zou die dan moeten geplaatst worden? En wat zou de capaciteit moeten zijn van dat vat aangezien ik niet weet hoeveel druk er max kan worden bijgezet door de uitzetting van de warmte? Allicht is dit dus al veel langer bezig en heb ik dit slechts recentelijk, per ongeluk, maar ontdekt. De uitgang van het systeem gaat eerst naar een collector met 5 kranen op. 1 is de aanvoer, 1 waar beide toiletten op zitten, 1 voor de buitenkraan, 1 voor de kraan boven en 1 die niet is aangesloten/niet wordt gebruikt. Het is door deze laatste open te draaien en het water op te vangen dat ik de druk kan verminderen. Het is ongelooflijk hoe weinig water ik dien af te laten om de druk 2 bar te kunnen laten doen dalen... .

0
Charel
Charel
932 5434 Andere professioneel
3 jaren geleden

De vraag is of je er een probleem mee hebt dat de druk tot 6 bar stijgt. Op vele plaatsen wordt er op het sanitair warm water een overdrukventiel geplaatst dat pas open gaat bij een druk van 7 bar. En vele pompen zijn ook fabrijksmatig zo afgesteld dat ze bij het oppompen pas afslaan bij 5 bar.

Als het niet verder stijgt dan 6 bar en je er verder geen nadelen van ondervindt dan zou ik er niets aan veranderen.

Eventueel zou je kunnen nagaan waar er een te nauw contact is tussen de verwarmingsleidingen en deze leidingen om daar dan dat contact te verbreken door er wat ruimte of iets isolerends tussen te voorzien.

0
Makken
Makken
16 164 Andere particulier
3 jaren geleden

Prima ... eindelijk zijn we er!

Plaatsen van expansievatje op de collector en het is opgelost.

Hoe groot moet het expansievat zijn? = Zo groot dat het het kleine beetje water dat je laat lopen om de druk naar 2 bar te brengen op te vangen .... dus het kleinste dat je kan vinden moet voldoende zijn.

Zelfs indien je de temperatuuropwarming kunt voorkomen (wat altijd goed is), is het goede praktijk om na een pomp een expansievat te zetten onafhankelijk van de regeling die de pomp heeft. 

0
Sanipro
Sanipro
17 118 Andere particulier
3 jaren geleden

Mijn vermoeden van drukverhoging door opwarming was dus juist!  Dat kan gevaarlijke toestanden veroorzaken, denk maar aan legionella. Maar gelukkig neem je geen douche met regenwater! Er bestaan heel kleine expansievaten. Neem er een in roestvrijstaal. Zo zou een Valtec vt.car19 misschien al voldoende zijn. Maar er zijn nog andere merken.

0
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
12 356 Andere professioneel
3 jaren geleden

Inderdaad, op frequentiesturingen moet er een expantievat staan. Anders werkt het systeem niet goed.

Kijk de pomp zit in een kast dus als de pomp draait waar gaat die warmte dan heen he. Je kan dat ook oplossen door een ventilator in die kast te zetten die naar binnen blaast en samen opspringt   

En opletten als de warmte slecht weg geraakt, let dan op want voor de pomp + pompsturing betekend dat snellere slijting als het systeem naar 6 bar gaat.

Van verwarming tot ventilatie. Ontdek alles wat je moet weten over energie in ons gratis magazine ‘Mijn Energie’

Van verwarming tot ventilatie. Ontdek alles wat je moet weten over energie in ons gratis magazine ‘Mijn Energie’

De mogelijkheden zijn de laatste jaren enorm toegenomen, waardoor het moeilijker wordt om de juiste keuze te maken voor jouw woning. In dit magazine helpen we je graag op weg.

Bestel nu

Vraag gratis offertes aan voor jouw bouw- of renovatieproject

Vraag snel en eenvoudig offertes aan bij gespecialiseerde professionals bij jou in de buurt.

Offertes aanvragen

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Lees ook

Droge periode ideaal om je regenwaterput te reinigen: tips voor het onderhoud

Droge periode ideaal om je regenwaterput te reinigen: tips voor het onderhoud

Hoe zorg je ervoor dat zowel je regenwaterput als je water van goede kwaliteit blijven? We geven je vier tips voor het onderhoud van je regenwaterput.

Lees meer

Kies de juiste boiler: van werking en soorten tot installatie en onderhoud

Kies de juiste boiler: van werking en soorten tot installatie en onderhoud

Je sanitair water verwarmen met een boiler? We vertellen je alles over de soorten, het rendement, de grootte, de kostprijs en de terugverdientijd.

Lees meer

Verstopte leiding? Zo los je het snel en slim op

Verstopte leiding? Zo los je het snel en slim op

Alles over verstopte leidingen: oorzaken, tekenen, zelf ontstoppen, prijzen en tips om problemen te voorkomen.

Lees meer


Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.

Zoeken
Magazines

Bouwen of verbouwen? Bestel je gratis magazine!

Aanvragen
Praktische gidsen

Met deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.

Aanvragen
Forum

Zit je met een vraag? Stel ze aan andere bouwers en verbouwers.

Stel je vraag