Gemengde kringen mogen volgens nieuw AREI op 20A
Sinds nieuw AREI hebben ze dit artikel wat in oud AREI stond geschrapt.
Oud AREI:
ART. 250 - SCHAKELAARS EN ANDERE BEDIENINGSTOESTELLEN
In huishoudelijke installaties is het toegelaten enkelpolige schakelaars,
teleruptors, relais of dimmers aan te wenden in eenfasige stroombanen
voor de voeding van verlichtingstoestellen, contactdozen en hulp-
stroombanen voor zover het een vaste aansluiting betreft en hun nomi-
nale stroom niet groter is dan 16 A.
In het nieuwe AREI staat dan dit enkel:
Bepaalde stroombanen mogen zowel contactdozen als verlichtingstoestellen voeden. De voorschriften van toe-
passing op deze stroombanen zijn deze betreffende de voedingsstroombanen van contactdozen waarbij elk
verlichtingstoestel gelijkgesteld wordt met een contactdoos.
Staat niks van 16A of 20A meer in dus ze kunnen een automaat van 20A niet meer afkeuren dan.
Staat in: Onderafdeling 5.3.5.2. Stopcontacten en verlichting
En dit is wat keurder mij wist te zeggen:
Hier zijn we er mee...kb. 5.3.5.2.b
Bij gemengde kringen gelden dezelfde regels als voor kringen van stopcontacten.
Wat we weten is zowiezo uitvoering in 2,5mm...
Maar wat ik er uit kan afleiden is dat je deze op 20A mag aansluiten.
Er staat nergens in het kb. iets anders van beschreven.
Discussie kan zijn dat het elektrisch materiaal dan niet beschermd is tegen overstroom: "op de schakelaar staat vermeld 10A" Dat zou gerelateerd kunnen zijn in meest ongunstige situatie, meerbepaald beveiliging met een smeltveiligheid, wat overeenstemd met de 16A automaat zoals in het oude Arei.
En vooral die 16A sloeg in het oude Arei op uw draaddoorsnede van 1,5mm.. en niet zo zeer op u materiaal. Anderzijds
Gesteld dat de schakelaar max 10A kan verdragen.. is 2400Watt. Dat zijn 48 halogeenspotjes van 50Watt... Nog nooit meegemaakt.. En nu is toch alles led op de koop toe.
Dus gemengde kring op 20A toegelaten..
Indien je met een schakelaar een stopcontact bediend: geen 20A, maar max 10A automaat in dit geval.. je weet nooit welke belasting men op het stopcontact "kan" steken.. elektrisch vuurtje e.d... ofwel een dubbelpolige schakelaar de 2 contacten samen nemen.. is in principe ook mogelijk.