15

Zekeringkast gemene delen: hoe voeden?

StefkeJ
StefkeJ
#Elektriciteit · 3 jaren geleden

Goede Morgen,

In onze verbouwing willen we een afzonderlijke zekeringkast voor de gemene delen realiseren.

Vandaag krijgen de gemene delen stroom via het bord van het gelijkvloers appartement.

We willen dat van mekaar scheiden, opdat in geval van probleem niemand in de privé kelder van het gelijkvloers hoeft te komen.

Maar het mag op dezelfde meter blijven (die van het gelijkvloers, staat in de gemene kelder).

Ter info: gelijkvloers krijgt een nieuwe meterkast, nieuw bord en keuring volgt. 3x230V, 40A.

We dachten af te takken aan de ingang van de hoofddifferentieel van het gelijkvloers. Zie ook tekening in bijlage.

Zou dit een goed idee zijn? Met welke kabel gaan we naar het bord van de gemene delen?

Als alternatief: is het mogelijk een tweede kabel aan te sluiten op de meter van het gelijkvloers? Welke kabel zou dat dan zijn?

Alvast bedankt voor de inzichten!

Stef

https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/76257/gemene-delen.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=e09a7ef78000931a771583971eef0984

Alle reacties

0
Eendraadsschema
Eendraadsschema
27 265 Andere professioneel
3 jaren geleden
Eendraadschema, staat dit in het AREI?

Zoek maar op in 4.4.2.2 staat dit.

0
Makken
Makken
16 164 Andere particulier
3 jaren geleden

Eendraadschema, dit is een paragraaf die gaat over kortsluitbeveligingen.... geeft betrekking op automaten en zekeringen maar niet op differentieelbeveiliging.

0
Eendraadsschema
Eendraadsschema
27 265 Andere professioneel
3 jaren geleden

Eendraadschema, dit is een paragraaf die gaat over kortsluitbeveligingen.... geeft betrekking op automaten en zekeringen maar niet op differentieelbeveiliging.

En automaat van teller telt niet ofwat.

0
Makken
Makken
16 164 Andere particulier
3 jaren geleden

Een automaat aan de teller is de beveiliging voor overstroom van teller tot zekeringkast, vanaf hier staan aparte automaten voor elke stroomkring.

Het AREI vraagt om aan de ingang van een huishoudelijke installatie een differentieel te plaatsen van 300mA. 

Indien men nu een 2de zekeringkast wil bijplaatsen, mag men dan een tweede differentieel plaatsen in parallel met de eerste. Dat was volgens mij de vraag. Paragraaf 4 4 2 2 heeft hier niet veel mee te maken juist omdat de automaat aan de teller ook deze parallel deel beschermt.

0
Eendraadsschema
Eendraadsschema
27 265 Andere professioneel
3 jaren geleden

Een automaat aan de teller is de beveiliging voor overstroom van teller tot zekeringkast, vanaf hier staan aparte automaten voor elke stroomkring.

Het AREI vraagt om aan de ingang van een huishoudelijke installatie een differentieel te plaatsen van 300mA. 

Indien men nu een 2de zekeringkast wil bijplaatsen, mag men dan een tweede differentieel plaatsen in parallel met de eerste. Dat was volgens mij de vraag. Paragraaf 4 4 2 2 heeft hier niet veel mee te maken juist omdat de automaat aan de teller ook deze parallel deel beschermt.

Dat mag in hetzelfde bord of in dezelfde ruimte in een ander bord met een kabel afstand tussen de 2 borden van max 3 meter. En een paar post heb ik dit ook al gezegd. 

Vraag gratis offertes aan voor jouw bouw- of renovatieproject

Vraag snel en eenvoudig offertes aan bij gespecialiseerde professionals bij jou in de buurt.

Offertes aanvragen
Thuisbatterij laten plaatsen? Vergelijk gratis offertes!

Thuisbatterij laten plaatsen? Vergelijk gratis offertes!

Laat een thuisbatterij installeren en gebruik optimaal je zonne-energie. Ontvang gratis en vrijblijvende offertes van vakmensen.

Offertes aanvragen

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Lees ook

Een wachtbuis plaatsen: zo voorzie je gemakkelijk elektriciteit en andere nutsvoorzieningen in je tuin

Een wachtbuis plaatsen: zo voorzie je gemakkelijk elektriciteit en andere nutsvoorzieningen in je tuin

Wil je later nog tuinverlichting aanleggen zonder grote graafwerken? Ontdek hoe je in de ruwbouwfase al een wachtbuis voor elektriciteit plaatst.

Lees meer

Wat doe je bij een stroompanne: dit stappenplan helpt je verder

Wat doe je bij een stroompanne: dit stappenplan helpt je verder

Hoe ontstaan stroompannes en wat moet je doen als er een stroompanne is? Volg ons handige stappenplan.

Lees meer

Digitale meter voor iedereen tegen 2029: meer over de werking en besparingsmogelijkheden

Digitale meter voor iedereen tegen 2029: meer over de werking en besparingsmogelijkheden

Ontdek hoe een digitale meter werkt, hoe hij inzicht geeft in je verbruik en hoe je je digitale meter slim kan maken om energie te besparen.

Lees meer


Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.

Zoeken
Magazines

Bouwen of verbouwen? Bestel je gratis magazine!

Aanvragen
Praktische gidsen

Met deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.

Aanvragen
Forum

Zit je met een vraag? Stel ze aan andere bouwers en verbouwers.

Stel je vraag