Beste,
Inderdaad eerst even nagaan of er een reden van verschil in "meetwaarde" is, zoals Ludo Segers meldt.
Afhankelijk van het type ketel en de ketel-/brander-/pomp-regelaar kan je voor Viessmann een niet Viessmann thermostaat vinden.
Is het een ketel van het zeer oude type,dan is het een "aan/uit" thermostaat,en die vind je zelfs in de suppermarkt tegenwoordig.
Is het een moderne ketel/brander/pomp-regelaar, dan zit je met een communicatie-protocol i.p.v. een aan/uit contact.
Bij Viessmann wordt (ook) het "OpenTherm" protocol gebruikt.(mogelijk ook andere).
Deze zijn ook vrij verkrijgbaar van andere fabrikanten.
MAAR:
Er is binnen het OpenTherm protocol ook een zone mogelijk,die enkel door Viessmann thermostaten ondersteund wordt.
Daardoor verlies je mogelijk functionaliteit en of energie, als je een vervanger van een ander merk kiest.
Dat geldt trouwens voor alle moderne cv-protocollen/ merken....
Ik raad je aan Viessmann(Belgie) even te mailen over je probleem, zij hebben een zeer goede online-ondersteuning.
Groet