Beste

Een tijd geleden kochten we een rijwoning en verbouwden we deze grondig (inclusief alle elektrische installaties en leidingen, want die was helemaal afgekeurd en bovendien gevaarlijk verouderd). De elektriciteit werd inmiddels goedgekeurd. Ondertussen verbouwen we langzaam verder, want we wonen er al in.

Ondertussen lieten we de ramen vervangen, en kozen we voor elektrische rolluiken. Die heeft men bij 3 van de 4 ramen afgetakt van het meest dichtbijzijnde stopcontact (zie bijlage), in het vierde geval koos men om een of andere reden voor een schuko-stekker in het dichtsbijzijnde stopcontact. Die laatste optie zal wel in orde zijn, maar ik vraag me af of de andere drie wel conform zijn. De kringen waar men van aftakt bevatten, het stopcontact waar men van aftakt meegeteld, al 8 stopcontacten en tenzij men voor ruilluiken om een of andere reden een uitzondering zou maken mag er dus geen 'punt' meer bij...

Binnenkort komt men zonnepanelen plaatsen. Omdat onze elektrische keuring minder dan 5 jaar oud is, is een keuring nogvoor de installatie van de panelen niet nodig. Erna zal er wel gekeurd worden. Zal men de installatie dan afkeuren omwille van de rolluiken? In dat laatste geval kan ik de 3 aftakkingen vervangen door een schuko-stekker en is er geen probleem meer, als ik het goed heb moeten ze dan zelfs niet op m'n schema's. Als de draad niet te kort is, zal me dat overigens vermoedelijk weinig moeite kosten... Maar als het nietnodig is blijf ik er natuurlijk liever af.

Alvast bedankt voor uw kundig advies!

https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/80615/20221023171931-4.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ab23cbd032c9c48ee8334f498bd50b05

Alle reacties

0
RodeRidder
RodeRidder
237 1896 Bouwer
3 jaren geleden

- Op de foto lijkt dit soepele kabel en bovendien <2,5mm2. Dat mag niet worden gebruikt in een vaste installatie. Kring met stopcontacten vereist 2,5mm2. Als dat idd zo is, is dit dus wel een inbreuk, tenzij je daar een stekker aanzet.
- Bij uitbreiding mag je die 8 overschrijden
- Eendraadschema is niet meer up to date, zal je moeten aanpassen. Mag met de hand in de veronderstelling dat je punt 1 io brengt. Igv stekker is dit niet noodzakelijk uiteraard
- Nieuwe keuring heeft enkel betrekking op het gedeelte voor zonnepanelen
- Gezien er geen extra kring is toegvoegd is een nieuwe keuring voor de rolluiken niet echt noodzakelijk

Wel niet bepaald vakwerk wat je daar op die foto ziet.

0
Elektra Data Tech Björn
27 266 Andere professioneel
3 jaren geleden

Soepele kabel mag als er maar aderhulzen gebruikt zijn. Let wel op als dit uitgevoerd is na juni 2020 dat je niet meer dan 8 aftakkingen op een stopcontacten of gemengde kring mag hebben. 

0
RodeRidder
RodeRidder
237 1896 Bouwer
3 jaren geleden

Soepele kabel mag als er maar aderhulzen gebruikt zijn. Let wel op als dit uitgevoerd is na juni 2020 dat je niet meer dan 8 aftakkingen op een stopcontacten of gemengde kring mag hebben. 

Soepele kabel wordt afgekeurd. Enkel VOBs in de zekeringenkast is OK. 

0
Elektra Data Tech Björn
27 266 Andere professioneel
3 jaren geleden

Soepele kabel mag als er maar aderhulzen gebruikt zijn. Let wel op als dit uitgevoerd is na juni 2020 dat je niet meer dan 8 aftakkingen op een stopcontacten of gemengde kring mag hebben. 

Soepele kabel wordt afgekeurd. Enkel VOBs in de zekeringenkast is OK.

In het AREI staat niks over gebruik van soepele geleiders meer dus mag gebruikt worden.

https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/80619/screenshot20221022-170136drive.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=0a088c9875b627565f19aa41c3bf22fe
0
RodeRidder
RodeRidder
237 1896 Bouwer
3 jaren geleden

Het document in jouw post is niet het AREI. 

In het 1981 AREI staat wel degelijk de eis om VVB (nu XVB) te gebruiken in verschillende artikels. Soepel snoer in een vaste installatie wordt afgekeurd. 

0
Elektra Data Tech Björn
27 266 Andere professioneel
3 jaren geleden

Het document in jouw post is niet het AREI. 

In het 1981 AREI staat wel degelijk de eis om VVB (nu XVB) te gebruiken in verschillende artikels. Soepel snoer in een vaste installatie wordt afgekeurd. 

Dit komt uit de nieuwe brochure van Vincotte: https://drive.google.com/file/d/1GcjDTcb45TJVDnMdv5UM01gu6dU2YVIq/view?usp=drivesdk

En in het nieuwe AREI staat geen eis meer voor XVB.

0
Elektra Data Tech Björn
27 266 Andere professioneel
3 jaren geleden

Die discussie hebben we nog al een keer gevoerd. Je kan niet tegelijkertijd keuren volgens AREI 1981 en AREI 2020, zijn immers tegenstrijdig. Het is ofwel het ene of het andere. 

Alles wat nu gekeurd word is volgens AREI 2020 met de uitzonderingen die tellen voor delen voor 2020. Dus zo moeilijk is het toch niet. Is dit bij geplaatst na 2020 is dit nu wel ok. Dus verwijs niet naar AREI 1981 want dat telt niet meer!

0
RodeRidder
RodeRidder
237 1896 Bouwer
3 jaren geleden

Als dat zo is dan kan je afhankelijk van hoe het je uitkomt tegen een keurder zeggen van welk jaar een bepaald deel is. Onmogelijk om dat te verifieren. 

 

Elektriciteit plaatsen of renoveren? Ontvang gratis offertes!

Elektriciteit plaatsen of renoveren? Ontvang gratis offertes!

Ontdek de beste vakmensen uit de buurt. Vergelijk gratis en zonder verplichtingen offertes voor jouw elektriciteitswerken.

Offertes aanvragen
Download onze gratis zonnepanelengids

Download onze gratis zonnepanelengids

Alles wat je moet weten over duurzame energie, kostenbesparing en installatie. Inclusief checklists voor maximale opbrengst!

Download nu gratis jouw gids
Thuisbatterij laten plaatsen? Vergelijk gratis offertes!

Thuisbatterij laten plaatsen? Vergelijk gratis offertes!

Laat een thuisbatterij installeren en gebruik optimaal je zonne-energie. Ontvang gratis en vrijblijvende offertes van vakmensen.

Offertes aanvragen

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Lees ook

De werfkast: veilige elektriciteit op je bouwplaats

De werfkast: veilige elektriciteit op je bouwplaats

Werfkast elektriciteit: ontdek alles over de installatie, types, keuring en aansluiting op het elektriciteitsnet voor een veilige werf.

Lees meer

Situatieschema elektriciteit: wat is het en waarom heb je het nodig?

Situatieschema elektriciteit: wat is het en waarom heb je het nodig?

Ontdek wat een situatieschema elektriciteit is, hoe je het zelf maakt, waarom het verplicht is en hoe het bijdraagt aan jouw elektrische installatie.

Lees meer

Thuisbatterij: werking, prijs, terugverdientijd en alle andere dingen die je moet weten

Thuisbatterij: werking, prijs, terugverdientijd en alle andere dingen die je moet weten

Met een batterij kan je overtollige zonnestroom stockeren. Maar hoe werkt het precies? Wat is de prijs? En is de investering voor jou wel interessant?

Lees meer


Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.

Zoeken
Magazines

Bouwen of verbouwen? Bestel je gratis magazine!

Aanvragen
Praktische gidsen

Met deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.

Aanvragen
Forum

Zit je met een vraag? Stel ze aan andere bouwers en verbouwers.

Stel je vraag