isolatieopbouw voor Silexbetonnen buitenmuur via binnenzijde + vloer en dak (zoldervloer) isolatie

14

isolatieopbouw voor Silexbetonnen buitenmuur via binnenzijde + vloer en dak (zoldervloer) isolatie

Bavo
Bavo
#Isolatie · 2 jaren geleden

misschien even om te beginnen wat achtergrond info:

ik ben een niet praktiserend interieurarchitect (afgestudeerd midden jaren 90) die een verbouwing van een familielid 'begeleid' en heb een paar vragen omtrend isolatie:

situatie: bestaande niet geïsoleerde Prefab Silexbetonnen buitengevel (ongeveer 18cm dik binnenzijde gewoon bezet), uiteraard geen spouw dus, het gebouw is ), alle binnenwanden zijn verwijderd dus eigenlijk hebben we momenteel een lege 'doos'. Woning is een bungalow van eind jaren 60.

We zouden de wanden uiteraard willen isoleren via de binnenzijde en werken met  volgende opbouw:

5 cm PIR platen tegen de bestaande muur (moeten we tussen de buitenschil en de PIR platen een folie voorzien, niet als dampscherm, dat weet ik, maar eventueel tegen doordringend vocht door de gevel of gevelaaneenzettingen) of is dat niet nodig?

voor deze 5cm PIR komt dan een in metalstut opgebouwde voorzetwand welke nogmaals wordt opgevuld met 5 cm rotswol (vanwege de betere accoustische isolatie dan PIR)

hiertegen voorzien we een dampscherm

dan zouden er OSB platen van 18mm voorkomen

en tot slot afgewerkt met ofwel gipskarton platen van 9mm die nadien gewoon geverfd worden ofwel, voor de badkamer aan de natte wanden (douche en bad) met Wedi platen die dan met Mortex worden afgewerkt.

dus mijn vragen:

1. is dit een goede opbouw?

2. is de folie nodig tussen gevel en PIR?

3. zijn er zaken die ik over het hoofd zie?

Dan ineens ook maar de vloerisolatie even op tafel gooien:

momenteel is er een betonplaat waarop we gespoten PIR zouden voorzien (dikte van ongeveer 15cm waarop vervolgens de vloerverwarming zal komen en daarbovenop een polibeton afwerking van 12cm.

zij er hier bedenkingen bij?

dan om af te ronden het 'dak':

dit zijn allemaal houten spanten op ongeveer 40 cm van elkaar, hier zouden we rotswol plaatsen op de 'vloer' (tussen de spanten dus) van 18 cm, onder de spanten komt dan het dampscherm en het plafond wordt dan afgewerkt in gipskartonplaten en nadien geschilderd.
extra info: de 'zolder' wordt niet gebruikt, is te laag (zie beeld van voorgevel en een dwarse snede in bijlage)

zelfde vraag hier, heeft er iemand hier bedenkingen bij?

alvast bedankt voor jullie input!

https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/85970/voorgevel-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=e474c66f048f3a29288aa36abdca6396https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/85970/doorsnede-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=702775aeb5391cd16d6131b6df5905ab

Alle reacties

0
loc35tx
loc35tx
0 22 Andere professioneel
2 jaren geleden

en 5cm + 5cm stelt niet veel voor qua isolatieniveau. of je nu dik gaat of dun: de werkuren blijven dezelfde

Het is een exponentieel afnemende curve (U versus dikte), dus de eerste 5 cm isolatie doen véél meer dan de volgende.

Vanaf 12 à 13 cm dikte begint de totale investeringskost van isolatie (per m2) weer te stijgen en ben je dus voorbij je economisch optimaal punt.

Dat punt is wel (beperkt) afhankelijk van het soort isolatie.

0
Bavo
Bavo
0 3 Architect
2 jaren geleden

hallo Carl

dank je wel voor je input, die 5 + 5 cm gaan we inderdaad bekijken om op te trekken naar 8 cm PIR + 5cm rotswol, dus dan komen we aan een betere isolatiewaarde al hé...

grz

Bavo

0
Charel
Charel
932 5449 Andere professioneel
2 jaren geleden

@Charel: 

mbt je opmerking voor het dampscherm, zal ik moeten overleggen met de stabiliteitsingenieur want het voorschrift tot nu toe is dat de stijlwanden dienen verankerd te worden in de betongevel en de vloerplaat en bekleed met in elkaar verlijmde OSB platen zodat de nodige stijfheid verkregen wordt... zie mijn schets in bijlag (horizontale snede van gevel en stijlwand hoe dit misschien op een veilige manier op te lossen is (dampschermmatig bedoel ik dan)?

grz

Bavo

__PRESENT

Ik snap dat de verankering optimaal moet zijn maar dat lijkt mij even goed mogelijk als je dat in twee keer doet.

Bijvoorbeeld door eerst een stukje binnenmuur ter dikte van het isolatiepakket goed te verankeren om later, na het aanbrengen van het dampscherm, het vervolg van de binnenmuur op zijn beurt te verankeren aan het inmiddels verdoken stuk.

Het lijkt allemaal ver gezocht maar ik zou in dit geval geen enkel risico lopen wetende dat isoleren langs binnen sowieso al niet optimaal is en geen fouten toestaat.

Zoals ik het zie hoeft die werkwijze ook nauwelijks omslachtiger of moeilijker te zijn.

0
mbbs1024
mbbs1024
14 180 Andere particulier
2 jaren geleden

Toen ik bij het energiehuis advies vroeg ivm isolatie langs de binnenzijde, heeft men me aangeraden om dan op de buitenmuur een dampopen hydrofuge aan te brengen, omdat door de isolatie de buitenmuur kouder wordt, en daardoor meer kwetsbaar voor vocht in de muur dat bevriest, en daardoor het buitenblad gaat beschadigen.

Een hydrofuge moet wel om de zoveel jaar herhaald worden om effektief te blijven.

Een nieuwe woning bouwen? Ontdek alles wat je moet weten in ons gratis magazine ‘Mijn Nieuwbouw’

Een nieuwe woning bouwen? Ontdek alles wat je moet weten in ons gratis magazine ‘Mijn Nieuwbouw’

Een woning bouwen? Er komt heel wat bij kijken! We helpen je graag op weg met ons gratis magazine ‘Mijn Nieuwbouw’.

Bestel nu
Je woning renoveren? Ontdek alles wat je moet weten in ons gratis magazine ‘Mijn Renovatie’

Je woning renoveren? Ontdek alles wat je moet weten in ons gratis magazine ‘Mijn Renovatie’

In ons gratis magazine ‘Mijn Renovatie’ vind je tal van tools, tips en inspiratie om je verbouwproject in goede banen te leiden.

Bestel nu

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Lees ook

Spouwmuurisolatie: voor- en nadelen, soorten materialen, prijs en premie

Spouwmuurisolatie: voor- en nadelen, soorten materialen, prijs en premie

Spouwmuurisolatie is een snelle en goedkope manier om je muren extra te isoleren. Ontdek de voor- en nadelen, soorten isolatiematerialen, prijs en premie.

Lees meer

Wat is de lambda-waarde van isolatie?

Wat is de lambda-waarde van isolatie?

Er zijn verschillende materialen om te isoleren. Het grote verschil zit hem in de lambda-waarde. Wij lijsten de lambda-waarden van isolatie op.

Lees meer

Buitengevelisolatie: de opties om na te isoleren via je buitenmuur

Buitengevelisolatie: de opties om na te isoleren via je buitenmuur

Koppel een lager verbruik aan een nieuwe look voor je gevel met buitengevelisolatie. Er zijn verschillende manieren om de buitenmuren extra te isoleren.

Lees meer


Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.

Zoeken
Magazines

Bouwen of verbouwen? Bestel je gratis magazine!

Aanvragen
Praktische gidsen

Met deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.

Aanvragen
Forum

Zit je met een vraag? Stel ze aan andere bouwers en verbouwers.

Stel je vraag