44

Vochtigheid kelder verlagen ?

Karine01
Karine01
#Ventilatie · 1 jaar geleden

We zitten met een probleem dat blijkbaar zeer moeilijk op te lossen en dat is een te hoge luchtvochtigheid in onze kelder tijdens de zomermaanden.

We hebben momenteel een vochtigheid in huis van +-55% en in de kelder is dit +- 70% tot soms 75%.

Het gevolg is dat we in de kelder een muffe geur hebben en dat we regelmatig zaken tegenkomen die we moeten weggooien omwille van de schimmel.(schoenen, rugzakken enz)

De betonnen kelder zelf is kurkdroog en heeft een oppervlakte van +- 150m² of 345m³ en bestaat uit 6 ruimten die allemaal met elkaar in verbinding staan. Ook zijn er 12 verluchtingsgaten voorzien die we soms openmaken of dichtmaken maar dit maakt blijkbaar allemaal niets uit. Ook hebben we al eens een ventilator in één van de gaten gestopt die constant lucht uit de kelder trok maar ook zonder resultaat.

Enkele jaren geleden hebben we ook een wp-boiler in de kelder geplaatst en we hoopten dat deze de lucht voor een stuk droger zou maken maar ook dit maakt geen verschil.

We hebben ook al gedacht om een luchtontvochtiger in de zomermaanden in de kelder te plaatsen maar dat verbruikt blijkbaar enorm veel energie. Misschien als je dergelijk toestel op bv 60-65% kan instellen en deze moet maar een uurtje of twee draaien per dag het nog wel haalbaar zou zijn.

Andere optie waar we aan dachten is van een soort ventilatiesysteem die de buitenlucht eerst ontvochtigd vooraleer deze wordt binnen geblazen.
Ik heb al firma's aangesproken maar die zeggen dat ze niet direct oplossingen hebben voor kelderproblemen.

Het is een probleem dat zich al vele jaren voordoet maar we zouden dit nu toch eens definitief willen oplossen. De kelder wordt deels gebruikt als extra woon, ontspanningsruimte. 

Wie kan mij op weg helpen met dit blijkbaar zeer moeilijke probleem ?

Alle reacties

0
LeaD
LeaD
13 242 Andere professioneel
1 jaar geleden

Het rare is dat de luchtverversing uitschakelen in die gevallen dan wel helpt . Mocht het niet helpen, zou het niet toegepast worden .

Grote vensters op het zuiden is niet het probleem, wel op het oosten en westen als de zon al wat lager staat .

0
Charel
Charel
932 5436 Andere professioneel
1 jaar geleden

Het wordt inderdaad vaak toegepast maar dan niet bij het systeem D, daar helpt dat geen zier, integendeel !

Als het al (volkomen fout) wordt toegepast dan is dat bij het systeem C waar men dan ook geen luchtverversing meer heeft.

En in de winter heeft men met een systeem C en raamroosters dan weer al te vaak de neiging om de raamroosters te sluiten vanwege koud aanvoelende binnenstromende lucht. 

Grote raampartijen zonder zonnewering zijn altijd een probleem (behalve op het noorden) maar het is inderdaad zo dat west en oost problematischer kunnen zijn, de zoninstraling gaat dan veel dieper de woning in.

Vandaar dat systeem D altijd de voorkeur zou moeten genieten tov systeem C met raamroosters.

0
Karine01
Karine01
0 13 Andere particulier
1 jaar geleden

Wat ik niet begrijp is dat zij in de zomermaanden lucht van 30 graden binnenzuigen door hun ventilatiesysteem D en terwijl hun airo's volop staan te draaien om deze lucht weer af te koelen. Dat is ook de reden waarom zij de stekker eruit trekken bij echt warme dagen/weken. Logica is dan ver te zoeken en ik hoor dit verhaal steeds vaker bij nieuwbouwwoningen die zelfs hun airco niet meer kunnen uitzetten omdat de binnentemperaturen zo hoog oplopen. Wij hebben hier zelf niets van zonneweringen en toch blijft de temperatuur nog aangenaam.

Ofwel staan bij al deze mensen hun systeem verkeerd afgesteld maar ik blijf het vreemd vinden.

0
Kris M
Kris M
594 3490 Andere particulier
1 jaar geleden

De woning is inmiddels 20 jaar oud en wordt gewoon geventileerd door dagelijks de ramen open te zetten. In die tijd sprak men nog niet over mechanische ventilatie.

Toch wel. Zelf als particulier in 1995 (30 jaar geleden) D-ventilatie geplaatst. k Moet er wel bijzeggen dat al het benodigde materiaal toen in Nederland te bestellen was. Houd al 30 jaar m n huis fris.

0
Keon
Keon
86 769 Andere professioneel
1 jaar geleden

Kelderventilatie is steeds een probleem als je dat permanent doet...

Eén opening gebruik je enkel om lucht aan te voeren, de tweede om enkel lucht af te voeren...

En op welke manier zou je dan lucht afvoeren ? Ik veronderstel dat ik al een deftige ventilator nodig heb om die 350m³ te verplaatsen ?

Nu heb ik al eens testen gedaan met één badkamerventilator en daarmee 's nachts de lucht vanuit de kelder naar buiten te blazen maar zonder enig resultaat.

Als de overige ventilatieopeningen niet eerst worden dichtgemaakt, zal dat idd. niet veel helpen.

Lucht die naar binnenkomt moet je afleiden tot beneden, de lucht die je wenst af te voeren, zit immers bovenaan in de ruimte.

Waterdamp is namelijk een relatief lichte molecule tov. de overige bestanddelen van lucht, dus damp zit in de bovenste luchtlaag. Daar is het ook altijd net iets warmer zodat de lucht daar ook iets meer vocht kan opnemen.

Er is geen grote ventilator nodig om van het vocht af te geraken... al zou ik wel twee ventilatortjes plaatsen, eentje om lucht in de blazen terwijl de andere lucht afvoert.

En zoals gezegd, probeer die test eens 's morgens tussen 05h en 08h en kijk wat het effect is op uw RV om 08h30.

0
Karine01
Karine01
0 13 Andere particulier
1 jaar geleden

Op bijgevoegd plannetje zie je de gele lijnen.

In de betonnen buitenmuren zijn dit verluchtingsgaten van 160mm en in de binnenmuren zijn dit steeds openingen van 190x190mm.

Waar de lucht binnenkomt zou er dan een buis van 160mm tot boven de vloer komen.

Maar waar zou jij dan de twee ventilatoren plaatsen ?

https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/93563/verluchting7.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=57c4715ad5943b075359d069b8875cc8
0
Charel
Charel
932 5436 Andere professioneel
1 jaar geleden

Eén ventilator die een bepaalde hoeveelheid lucht binnentrekt terwijl een tweede dezelfde hoeveelheid buitenstuwt. In principe maak je dan een primitieve versie van ventilatiesysteem D waarbij er echter geen sprake is van warmterecuperatie of koelingsmogelijkheid.

Hier zou je dan de buitenstuwende ventilator moeten plaatsen op de meest vochtgevoelige of slechtst ruikende plaats (wasplaats, boilerruimte, wc, keuken...) en de binnenstuwende ventilator in een (drogere) leefruimte waarbij er doorvoeropeningen worden gelaten om alzo de lucht door alle kelderkamers te laten circuleren. Het heeft daarbij geen enkel belang op welke hoogte die ventilatoren of die doorvoeropeningen worden voorzien, de verse lucht zal zich automatisch evenredig door de gehele ruimte verdelen.

Ik vrees echter dat je in de zomer hierdoor zo veel last gaat krijgen van condensatie tegen de wanden dat je alweer geneigd zult zijn om de ventilator af te schakelen waardoor je weer geen luchtverversing gaat hebben.

Denk toch maar eens na over een echt ventilatiesysteem D dat constant probleemloos kan werken en niet enkel voor de kelder nuttig is maar tegelijk ook voor de rest van de woning.

0
Karine01
Karine01
0 13 Andere particulier
1 jaar geleden

Ik vrees echter dat je in de zomer hierdoor zo veel last gaat krijgen van condensatie tegen de wanden dat je alweer geneigd zult zijn om de ventilator af te schakelen waardoor je weer geen luchtverversing gaat hebben.

Dat vrees ik dus ook.

Warme lucht binnen==>koude kelder==>condensatie==>schimmel op gevoelige materialen.

0
Keon
Keon
86 769 Andere professioneel
1 jaar geleden

Ik vrees echter dat je in de zomer hierdoor zo veel last gaat krijgen van condensatie tegen de wanden dat je alweer geneigd zult zijn om de ventilator af te schakelen waardoor je weer geen luchtverversing gaat hebben.

Dat vrees ik dus ook.

Warme lucht binnen==>koude kelder==>condensatie==>schimmel op gevoelige materialen.

Daarom alleen ventileren in de ochtelijke uren, wanneer het buiten relatief fris is.

0
Keon
Keon
86 769 Andere professioneel
1 jaar geleden

Op bijgevoegd plannetje zie je de gele lijnen.

In de betonnen buitenmuren zijn dit verluchtingsgaten van 160mm en in de binnenmuren zijn dit steeds openingen van 190x190mm.

Waar de lucht binnenkomt zou er dan een buis van 160mm tot boven de vloer komen.

Maar waar zou jij dan de twee ventilatoren plaatsen ?

Voor het experiment komen twee kelderruimten in aanmerking, deze rechts bovenaan en deze rechts onderaan.

Als er geen deuren hangen, moet je iets improviseren om de deuropening te baricaderen, bijv. een paneel piepschuim, plastic folie,...

De twee ventilatieopeningen (in- en uitlaat) die je gaat gebruiken, liggen het liefst zo ver mogelijk uit elkaar.

Indien de inlaat aan de buitenzijde een T-stuk bevat, dan ook de bodem van dat T-stuk dichtmaken met plastic folie (om zo geen aardvocht naar binnen te trekken).

Niet vergeten dat je steeds zowel de RV als de bijhorende temperatuur moet meten om te weten of de situatie verbeterd is of niet... eventueel de test meerdere dagen na elkaar uitvoeren.

Van verwarming tot ventilatie. Ontdek alles wat je moet weten over energie in ons gratis magazine ‘Mijn Energie’

Van verwarming tot ventilatie. Ontdek alles wat je moet weten over energie in ons gratis magazine ‘Mijn Energie’

De mogelijkheden zijn de laatste jaren enorm toegenomen, waardoor het moeilijker wordt om de juiste keuze te maken voor jouw woning. In dit magazine helpen we je graag op weg.

Bestel nu

Vraag gratis offertes aan voor jouw bouw- of renovatieproject

Vraag snel en eenvoudig offertes aan bij gespecialiseerde professionals bij jou in de buurt.

Offertes aanvragen
Ventilatiesysteem plaatsen? Ontvang gratis offertes!

Ventilatiesysteem plaatsen? Ontvang gratis offertes!

Kies voor een efficiënt ventilatiesysteem en vergelijk vandaag nog gratis en vrijblijvende offertes van vakmensen in jouw buurt.

Offertes aanvragen

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Lees ook

Ventilatiedoorvoer: waarom is het onmisbaar voor je binnenklimaat?

Ventilatiedoorvoer: waarom is het onmisbaar voor je binnenklimaat?

Ontdek hoe een ventilatiedoorvoer mee zorgt voor gezonde luchtcirculatie, vochtproblemen en schimmels voorkomt en dus je wooncomfort verhoogt.

Lees meer

In de kijker: nieuw ventilatiesysteem C voor renovaties

In de kijker: nieuw ventilatiesysteem C voor renovaties

Ontdek de innovatieve DUCO ventilatiesystemen C die zorgen voor energiezuinige luchtverversing tijdens renovaties.

Lees meer

Beter binnenklimaat met mechanische ventilatie: zo werkt het

Beter binnenklimaat met mechanische ventilatie: zo werkt het

Ontdek hoe mechanische ventilatie werkt, welke types er zijn, wat het kost en hoe je energiezuinig ventileert in elke woning.

Lees meer


Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.

Zoeken
Magazines

Bouwen of verbouwen? Bestel je gratis magazine!

Aanvragen
Praktische gidsen

Met deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.

Aanvragen
Forum

Zit je met een vraag? Stel ze aan andere bouwers en verbouwers.

Stel je vraag