buis rookgasafvoer in gyproc wand
buis rookgasafvoer in gyproc wand
Alle reacties
Beste,
Noch voor B of C toestellen is een spouw dikte voorzien.
Voor C toestellen.:
Geen minimum afstand opgelegd voor deze buizen tov de wanden. De buitense laag zal immers lucht naar de ketel transporteren en dus lang zo warm niet zijn als de binnenste leiding..
Voor B toestellen.:
Een spouw is te voorzien (dikte?), de wanden moeten een Rf hebben van 60min voor laagbouw (<10m) en 120min voor hoogbouw.
Deze kanalen moeten ook verlucht worden, de max temp mag 40°C niet overschrijden.
Geen andere leidingen in deze koker!, bv gas, water, elektriciteit, andere...
Succes

Download gratis onze airco-gids
Alles wat je moet weten over airco’s: van soorten en installatie tot tips voor optimaal rendement. Inclusief handige checklists!
Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.
Lees ook

Is een airco in je slaapkamer een slim idee? Ontdek de aandachtspunten en prijs
Kan je een airco in je slaapkamer zonder risico gebruiken? We overlopen de voordelen en aandachtspunten van een airco en zoomen in op de prijs.
Lees meer
Warmtepomp op propaan: 8 modellen om uit te kiezen
Ontdek de voordelen van warmtepompen op propaan en kies de beste optie voor jouw duurzame verwarming. We selecteerden acht modellen!
Lees meer
Warmtepompen zijn aan hun comeback bezig: verkoop stijgt met 16%
De verkoop van warmtepompen steeg dit jaar met 16%. De lucht-waterwarmtepomp en de geothermische warmtepomp blijken een populaire en rendabele keuze.
Lees meerWeet jij het antwoord op deze vragen?
Onze toolbox
Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!
AanvragenMet premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.
ZoekenMet deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.
Aanvragen