In ons appartementsblok is momenteel een lucht-aanvoer en -afvoer voozien in de schouw voor een gewone gasketel. Vanaf volgend jaar is het echter verplicht volgens een Europese wet om een condensatieketel te plaatsen. Op dit moment is er 1 eigenaar die zijn gasketel wil vervangen, bij voorkeur door een condensatieketel.

We zijn met een 8-tal eigenaars waarvan sommigen nog een recente gasketel gebruiken. De aan- en afvoer gebeurt per 4 appartementen door een gemeenschappelijke buis. In de schouw is geen plaats voor een bijkomende buis. De oplossing om de schouw aan te passen voor een condensatieketel is dus niet zo evident. We hebben reeds advies ingewonnen over de mogelijke oplossingen maar we zouden graag weten of onderstaande beweringen ook correct zijn.

1. Bij het plaatsen van een muurdoorvoer moet deze minstens 3 meter van een raam (dat geopend kan worden) verwijderd zijn.

2. Indien we de huidige schouw willen laten aanpassen voor condensatiektels moet deze eerst waterdicht gemaakt worden aan de afvoerzijde. Hier zijn 2 oplossingen mogelijk: via een behandeling met een waterdicht product of via een tubering. De oplossing met een waterdicht product is goedkoper maar zou geen 100% procent garantie geven. Bij een tubering moet in elk appartement de ketelaansluiting aangepast worden met het nodige breekwerk. Heeft er iemand reeds ervaring met het waterdicht maken met een product ?

Zijn er leveranciers van condensatieketels die speciale voorwaarden bieden voor mensen met een recente gasketel indien we voor een groepsaankoop zouden kiezen ?

Alle reacties

0
Kris M
Kris M
594 3496 Andere particulier
11 jaren geleden· Bedankje ontvangen

De nieuwe eis is toch soepeler voor appartementen waarbij meerdere installaties op eenzelfde schouw worden aangesloten : verwarmingsketels met natuurlijke schouwtrek mogen nog.  Bekijk het pragmatisch : als je de meerprijs van ketel + aanpassingen schouw (die op de VME goed te keuren is met waarschijnlijk 75% van de quotiteiten) niet relatief snel terugverdiend wordt door minder aardgasverbruik dan begin je'r beter niet aan.  Wat is je huidig gasverbruik ?  1000m³ ?  Da's dan 600€/jaar zodat je 120€ per jaar zou uitsparen als je 20% minder verbruikt (wat niet het geval zal zijn in vergelijking met een recente B1.

 Muurdoorvoer : of't nu 3 meter is moet ik nakijken doch er zijn strikte richtlijnen voor muurdoorvoeren qua afstand tot openende ramen en die 3 meter zal wel correct zijn.  Heb zelf om die reden een klein openend raam "moeten" vervangen door een vast raam.

Nieuwe eis vanaf 26/09/2015:  de seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming mag niet lager zijn dan 86 %. Er is één belangrijk uitzondering op deze regel, namelijk de verwarmingsketels type B1, die nog vaak gebruikt worden in appartementen, waarbij meerdere installaties op eenzelfde schouw worden aangesloten. Hier mag  de seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimteverwarming van nieuwe ketels niet lager zijn dan 75 %

Een type B1 : „verwarmingsketel type B1": een ruimteverwarmingstoestel met brandstofgestookte ketel, waarbij gebruik wordt gemaakt van een trekonderbreker, die verbonden moet worden met een rookafvoerkanaal met natuurlijke trek dat de verbrandingsresten afvoert tot buiten de kamer waarin het ruimteverwarmingstoestel met brandstofgestookte ketel staat, en die de verbrandingslucht rechtstreeks uit de kamer haalt; een verwarmingsketel type B1 wordt uitsluitend als verwarmingsketel type B1 in de handel gebracht; (bron europese richtlijn)

0
bobje
bobje
0 12 Verbouwer
11 jaren geleden
Ondertussen hebben we een gedeelte van de offertes binnen voor de aanpassingen aan de schouw. Voor een hydrofuge behandeling van de schouw kan er geen garantie gegeven worden. Welke merken leveren nog een gasketel type B1. Op internet vind ik bij de meeste merken dit type niet meer terug, enkel condenserende ketels ? Iemand al ervaring met deze oplossing van Borhite ? http://www.shuntrenovatie.be/
0
steven075
steven075
0 1 Andere particulier
10 jaren geleden
Ondertussen hebben we een gedeelte van de offertes binnen voor de aanpassingen aan de schouw. Voor een hydrofuge behandeling van de schouw kan er geen garantie gegeven worden.

Welke merken leveren nog een gasketel type B1. Op internet vind ik bij de meeste merken dit type niet meer terug, enkel condenserende ketels ?

Iemand al ervaring met deze oplossing van Borhite ?
http://www.shuntrenovatie.be/

Viessmann heeft nog een type niet-condenserend, nl VitoPend 111

Hoe is het afgelopen met de schouw? Ikzelf woon ook in een appartementsgebouw met een gemeenschappelijke schouw. Vorig jaar heb ik mijn CV-ketel door bovenstaande laten vervangen. Ik had ook liever een condenserende cv-ketel gekozen, maar dit ging niet omdat de shouw moet aangepast worden hiervoor.

0
bobje
bobje
0 12 Verbouwer
10 jaren geleden
We hebben ook gekozen voor het plaatsen van een niet-condenserende ketel omdat dit ook toegelaten is volgens de nieuwe Europese wet. De aanpassingen aan de schouw zouden te kostelijk zijn en moeilijk goed te laten keuren door de alle eigenaars.
0
CLV
CLV
0 5 Andere particulier
9 jaren geleden

Beste

binnenkort hebben wij hetzelfde probleem.De kosten in het gebouw blijven oplopen.

Er komt een firma preventief kijken wat onze mogelijkheden zijn.

Is men dus niet verplicht om een condensatieketel plaatsen?

Wij hebben ook klassieke ketels type ZWE24 MFA junkers.

Ik ben benieuwd hoe het voor jullie is afgelopen en hoe hoog de kosten kunnen oplopen.

0
bobje
bobje
0 12 Verbouwer
9 jaren geleden

Volgens de nieuwe Europese wet kan je nog altijd een niet condenserende ketel plaatsen die echter wel een hoger rendement heeft en dus voldoet aan de nieuwe wet. Je installateur zou hiervan op de hoogte moeten zijn.

Waarschijnlijk wordt deze uitzondering voor appartementen met een gemeenschappelijke schouw wel aangepast binnen een paar jaar maar momenteel is dit nog toegelaten.

0
Rik senior
Rik senior
1 5 Andere particulier
9 jaren geleden

Een condensatieketel is helemaal NIET verplicht, ook niet vanaf 2018. Dat is een misverstand, dat de verkoop opdrijft ; cv-firma's verkopen graag veel.

http://www.energiesparen.be/verwarming/ecodesign/wetgeving,

officiële website van de Vlaamse overheid :

aan de basis ligt Europese Richtlijn:

2009/125/EC: kader  voor Ecodesigneisen voor energiegerelateerde producten

Hieruit volgt verordening  813/2013 betreffende het ecologisch ontwerp (= ecodesign) van ruimteverwarmingstoestellen en combinaties van toestellen (= lot 1: verwarmingsketel op gas of stookolie, warmtepomp, combinaties).

 http://www.energiesparen.be/verwarming/verbrandingsrendement  ; officiële website van de Vlaamse overheid :

Wat met mijn oude centrale verwarming?  

U mag uw huidige verwarmingsketel blijven gebruiken op voorwaarde dat deze voldoet aan de al bestaande eisen die nu gelden in Vlaanderen. De belangrijkste werden vastgelegd in het stooktoestellenbesluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006. verbrandingsrendement cv-ketel :

Voor ketels zijn er al sinds 2013 strenge eisen inzake het verbrandingsrendement van uw ketel. Sinds 1/7/2013 moet het verbrandingsrendement van uw cv-installatie minstens 90% bedragen. 

Voor installaties op moet vanaf 2018 het verbrandingsrendement minstens 90% bedragen. Voor een beperkt aandeel installaties, de zogenaamde ‘niet-premix’ toestellen, moet het rendement minstens 88% bedragen. Nog ongeveer 1 op 4 verwarmingsketels op aardgas voldoet niet aan de eisen die vanaf 2018 van kracht worden. 

(Premix-brander : staat verticaal op het ketellichaam gemonteerd en stuwt de rookgassen neerwaarts doorheen een roestvrij stalen warmtewisselaar (meerdere verwarmingsspiralen i.f.v. het ketelvermogen)

Eisen voor toestellen ?

Voor centrale verwarmingsketels : Vanaf 26 september 2015 mag de seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming niet lager zijn dan 86%. Er is één belangrijke uitzondering op deze regel: de minimale seizoensgebonden energie-efficiëntie van verwarmingsketels type B1, die nog vaak gebruikt worden in appartementsgebouwen waarbij meerdere installaties op eenzelfde schouw worden aangesloten, bedraagt slechts, 75% wanneer deze vervangen wordt door een nieuwe ketel type B1.

----------------------------------

In Test-Aankoop 603 dec.2015 p.18 zegt Wouter van Aken, expert BTVcontrol : 'Vanaf 2018 zal het rendement (van de ketel) minimum 90% moeten zijn. Dat betekent niet dat alle oude ketels moeten verdwijnen. In de steekproef zat bv.een model van 35 jaar oud met (meer dan) 90%.'

Rik senior

0
CLV
CLV
0 5 Andere particulier
9 jaren geleden

Beste Rik

bedankt voor de mooie uitleg maar niet alles is voor mij duidelijk:

- Hoe weet je of je ketel een rendement heeft van 90% ?

- Hoe weet je of je ketel type B1 is?

- Onze ketels zijn klassieke ketels type ZWE24 MFA junkers.

Binnekort komt een firma het gebouw bekijken om onze mogelijkheden te weten. Zijn er specifieke vragen die ik kan stellen?

Alvast bedankt

CLV

0
CLV
CLV
0 5 Andere particulier
9 jaren geleden

Beste Rik

bedankt voor de mooie uitleg maar niet alles is voor mij duidelijk:

- Hoe weet je of je ketel een rendement heeft van 90% ?

- Hoe weet je of je ketel type B1 is?

- Onze ketels zijn klassieke ketels type ZWE24 MFA junkers.

Binnekort komt een firma het gebouw bekijken om onze mogelijkheden te weten. Zijn er specifieke vragen die ik kan stellen?

Alvast bedankt

CLV

0
Rik senior
Rik senior
1 5 Andere particulier
9 jaren geleden

Beste CLV,

Bij het onderhoud meet de technicus het rendement van de ketel en geeft hij je soms of vaak een formulier met de (uitslag van) de metingen af. Als je op het formulier van het laatste onderhoud kijkt, kan het verbrandingsrendement daar genoteerd staan.

Je zou ook de firma Junkers (technische dienst) kunnen opbellen (of mailen) en vragen of de ketel van jouw type, model en bouwjaar gewoonlijk een verbrandingsrendement heeft van 90% of meer.

Je kan ook een technicus vragen om de ketel zo goed mogelijk af te stellen en dan een nieuwe meting te doen.

Mijn onderhoudstechnicus heeft me echter gezegd dat de persoon die de meting doet (hijzelf dus) in een zeker mate de uitslag kan beïnvloeden, dus wat hoger of lager doen uitvallen. (Zonder sjoemelen, dus zonder de meetresultaten te vervalsen). Voor zover ik begrepen heb zou dat liggen aan de afrondingen van de meetgetallen, en aan de manier waarop hij vermoedelijke meetfouten verrekent. Ik denk : de  meetapparaten meten niet perfect juist (een weegschaal bv. ook niet, daarom wordt die geijkt ; zelfs dan blijft er een kleine meetfout over). Als de meting van het verbrandingsrendement (ruwweg gezegd) een 'foutenmarge' heeft van 1%, en je ketel heeft meetuitslag van 89%, schrijft hij dan dat je ketel niet voldoet (aan de 90%-vereiste) ? Het kan dus van belang zijn niet de strengste technicus te laten komen. 

Wat is keteltype B1? Het zou de nieuwe benaming kunnen zijn die door Europa is ingevoerd : een HR TOP ketel (dat is een condensatieketel) wordt nu een 'ketel met A label' genoemd. En een HR+ ketel (dat is een hoogrendementsketel, ook lagetemperatuurketel genoemd) heet nu een 'ketel met B label'. (Je kan ook dat aan de firma vragen die binnenkort komt).

Veel succes!

Rik senior

Download gratis onze airco-gids

Download gratis onze airco-gids

Alles wat je moet weten over airco’s: van soorten en installatie tot tips voor optimaal rendement. Inclusief handige checklists!

Download nu gratis jouw gids

Vraag gratis offertes aan voor jouw bouw- of renovatieproject

Vraag snel en eenvoudig offertes aan bij gespecialiseerde professionals bij jou in de buurt.

Offertes aanvragen
Vloerverwarming plaatsen? Ontvang gratis offertes!

Vloerverwarming plaatsen? Ontvang gratis offertes!

Laat vloerverwarming installeren door experts en ontdek de voordelen voor jouw woning. Vraag gratis offertes aan!

Offertes aanvragen

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Lees ook

Dit is de kostprijs van een airco: van monoblock airco’s tot split systemen

Dit is de kostprijs van een airco: van monoblock airco’s tot split systemen

De kostprijs van een airco hangt af van verschillende factoren. Ontdek de richtprijzen voor mobiele en vaste airco’s met of zonder buitenunit.

Lees meer

Warmtepomp voor verwarming: hoe werkt het en welke afgiftesystemen zijn compatibel?

Warmtepomp voor verwarming: hoe werkt het en welke afgiftesystemen zijn compatibel?

Hoe werkt een warmtepomp voor je verwarming? Welke warmteafgiftesystemen zijn compatibel? En kan je het op een bestaand verwarmingssysteem aansluiten?

Lees meer

Hoe krijgen we oude en tweedehandskachels uit onze woningen?

Hoe krijgen we oude en tweedehandskachels uit onze woningen?

Tweedehands houtkachels zijn goedkoper, maar erg vervuilend. Volgens expert Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij kunnen we ze uitfaseren.

Lees meer


Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.

Zoeken
Magazines

Bouwen of verbouwen? Bestel je gratis magazine!

Aanvragen
Praktische gidsen

Met deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.

Aanvragen
Forum

Zit je met een vraag? Stel ze aan andere bouwers en verbouwers.

Stel je vraag