Beste,
Als er met een ”vochtmeter” vocht wordt gemeten tot het plafond is dit meestal een weerstandsmeter. Als het ”vocht” zo hoog zit wil dit wellicht zeggen dat er in het verleden met cementeringen of voorzetwanden werd gewerkt om het vocht te verdoezelen waardoor het probleem hoger optrekt in de afwerkingen zelf.
Enkel injecteren geeft geen enkele garantie op uitdroging, als een muur bezet is met cement zal deze amper tot niet uitdrogen, ondanks een correcte injectie. met een weerstandsmeter worden immers ook zouten gemeten dewelke met niet verwijdert door een injectie.
Moraal van het verhaal: Een echte expert had in uw geval nooit enkel geïnjecteerd.
Hallo ,stel de buurman is akkoord.langs de buurmans zijde bevind zich een schouw hoe pak ik dit aan?grt theodore.I K denk eran om meteen te onderkappen omdat het vocht tot tegen plafond reikt en misschien is dit te ver gevorderd om te injecteren
Howla ! Als het vocht tot tegen het plafond reikt dan is er iets anders aan de hand dan opstijgend vocht. Je gaat dit niet verhelpen noch door te injecteren noch door te onderkappen ! Opstijgend vocht komt zelden hoger dan 30 cm boven de vloer.