Beste,
Ik denk echter dat je een warmtepompboiler best niet toepast in jou situatie.
Niet omdat ik niet voor dit product ben want ik plaats deze vrij vaak.
Wel voor het volgende:
Bij installatie op zolder moet je opletten voor vriesschade.
Een warmtepompboiler heeft een condensafvoer die kan bevriezen.
Wanneer de condensbak onder de verdamper bevriest dan kan deze verdamper zelfs stukvriezen.
Ook wanneer de veiligheidsgroep dichtvriest dan kan de druk bij opwarming niet meer weg met als gevolg schade aan de kuip.
Deze boilers halen warmte uit lucht tot -5°C. De uitgeblazen lucht is +/- -10°C.
Koud genoeg om enkele onderdelen te doen bevriezen.
De warmtepompboiler staat best in het beschermd volume.
Je bent trouwens ook beter af met een groter volume.
Hierdoor kan je de temperatuur in de boiler laten zakken en toch hetzelfde comfort behouden. Een lagere watertemperatuur betekent een kleinere delta T tussen aangezogen lucht en het water in de boiler. Dit betekent op zijn beurt weer een betere COP of rendement.