Beste, ik ga er vanuit dat alles correct gewerkt heeft voordien en dat het probleem recent ontstaan is? Klopt dit of heeft het nooit correct gefunctioneerd? Want dan spreken we natuurlijk over iets anders
Zover ik kan zien zijn voeding en teleruptoren voor 24Vac. Aangezien geen van alle teleruptoren "werken" ga ik uit van een voedingprobleem of eventueel een "kortsluiting" in één van de teleruptoren.
Zijn alle verbindingen nog "vast" (trektest) en correct aangesloten? Aangezien de teleruptoren in "lus" zijn aangesloten kan een slecht contact in de eerste de correcte werking van de andere beïnvloeden... je zou kunnen loskoppelen op de tweede zodoende krijgt enkel de eerste nog voeding, schakel deze met de Niko drukknop... werkt deze, blijft de spanning stabiel? Indien stabiel en ok koppel dan deze terug aan en de volgende los enz tot het fout gaat (vermoedelijk is deze teleruptor dan de oorzaak dus deze even afzonderen). Indien de eerste al in de fout gaat dan zeker je bedrading van voeding naar deze teleruptor controleren. Om uit te sluiten dat deze eerste teleruptor de oorzaak is nog even proberen met een andere...
Blijft de spanning stabiel tijdens het schakelen (drukken op een Niko knop) of zakt deze? Indien ze zakt probeer dan dezelfde test met enkele andere drukknoppen indien de spanning ook dan niet stabiel blijft kan dit wijzen op een defecte voeding.
... eliminatie
Bekijk