Nieuw AREI: 6mm² niet langer veplicht voor monofase fornuis, wasmachine... ?

32

Nieuw AREI: 6mm² niet langer veplicht voor monofase fornuis, wasmachine... ?

jorisdt31992
jorisdt31992
#Elektriciteit · 5 jaren geleden

Onder de huidige regels van het AREI ben je in principe verplicht om 6mm² kabel te gebruiken wanneer je een fornuis of wasmachine enkelfasig wil voeden. Dit vind ik terug in artikel 198 van het AREI (zie eerste bijlage).

In het nieuwe AREI (Boek 1. Installaties op laagspanning en op zeer lage spanning) zegt men op pagina 115 hier het volgende over (zie bijlage 2):

"De wasmachine, de afwasmachine, de droogkast, het elektrisch fornuis, de elektrische kookplaat en elektrische oven worden ook afzonderlijk gevoed door een of meerdere exclusief toegekende stroombanen. "

Begrijp ik het goed dat vanaf 1 juni 2020, wanneer het nieuwe AREI in werking treedt, het niet langer verplicht is 6mm² te leggen voor het monofasig voeden van de eerder vermelde huishoudelijke toestellen, of zie ik iets over het hoofd?

Indien deze verplichting effectief is weggevallen wat is dan de vermogensgrens voor een exlusieve kring van 2.5mm², moet ik hier 16A*230V rekening (met een automaat van 20A) of mag ik 20A*230V rekenen in dit geval? 

Alvast bedankt voor jullie respons!

Mvg,

Joris 

https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/59429/nieuwarei-2.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=e3248583c968a49b29e32858a74ce7edhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/59429/oudarei-1.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=2622e3720f1b7cbdc06c459be96f67e7

Alle reacties

0
RodeRidder
RodeRidder
237 1896 Bouwer
5 jaren geleden


Goh...ik schrijf dit echt niet om moeilijk te doen hoor, maar je redenering en berekenigen snap ik niet goed ;-) Ik stelde duidelijk: "als je het vermogen gelijkmatig over de 3 fasen kan spreiden"; met de nadruk op "kan" ;-) Voor een asymmetrische belasting zou ik er een verctordiagram of complexe rekenwijze moeten bij sleuren en dat lijkt me ongepast op dit forum. Bij een symmetrische belasting wordt het echter allemaal wat eenvoudiger en kan je stellen dat in driehoek Ul=Uf en Il=If*wortel3 :-) waarbij Ul=lijnspanning; Uf=fasespanning; Il=lijnstroom en If=fasestroom. Laat ons nu even makkelijke getallen nemen, namelijk 2300W per fase (totaal 2300x3=6900W). De fasestroom If zal dan gelijk zijn aan 2300/230=10A dat resulteert in een lijnstroom Il=10*wortel3=17,32A in elke lijn :-) Je gaat er dus niet geraken met 1.5mm² en 16A. Verder klopt je "logica" redenering echt niet hoor :-( Als je inderdaad de 7000W aansluit op 2 fasen (=monofase) dan vloeit er gewoon 7000/230=30,43A in deze kring (L1 <-> belasting <-> L2). Hoe je dus aan die 15A komt en die derde fase er voor 24A in betrekt snap ik niet; als je zoals je schrijft op 2 fasen aansluit en L3 dus niet gebruikt, hoe kan daar dan stroom vloeien?  

 

24A moet uiteraard 26A zijn.

Teken een keer hoe je de onderstaande 7kW plaat op een 3x230V net zonder N aansluit en reken dan de stromen uit in elke fase bij vollast. Vergelijk dit eens met wat je in jouw post schrijft.

https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/61713/kookplaat-aansluiting-3.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=f417d29de4a87dd80ca56700809d0d41
0
Charel
Charel
932 5434 Andere professioneel
5 jaren geleden

Dit gloednieuwe AREI schept eigenlijk nog meer verwarring dan het oplostte. Nu zit je bij verkoop dus met pre-1981 en pre-2020 woningen. In een woning uit 2010 mag je immers een 2600W oven gewoon in om het even welk stopcontact steken en in een woning uit 2020 moet je daar een afzonderlijke leiding voor installeren.

Hoe gaat een keurder dat onderscheid maken? 

Zolang er geen oven expliciet staat vermeld op het schema dan hoeft en kan er door een keurder geen onderscheid gemaakt worden, het is een stopkontact zoals alle andere stopkontacten.

Enkel voor jezelf is het aangeraden om een apart zekering hiervoor te voorzien.

0
E*L
E*L
0 11 Verbouwer
5 jaren geleden


Goh...ik schrijf dit echt niet om moeilijk te doen hoor, maar je redenering en berekenigen snap ik niet goed ;-) Ik stelde duidelijk: "als je het vermogen gelijkmatig over de 3 fasen kan spreiden"; met de nadruk op "kan" ;-) Voor een asymmetrische belasting zou ik er een verctordiagram of complexe rekenwijze moeten bij sleuren en dat lijkt me ongepast op dit forum. Bij een symmetrische belasting wordt het echter allemaal wat eenvoudiger en kan je stellen dat in driehoek Ul=Uf en Il=If*wortel3 :-) waarbij Ul=lijnspanning; Uf=fasespanning; Il=lijnstroom en If=fasestroom. Laat ons nu even makkelijke getallen nemen, namelijk 2300W per fase (totaal 2300x3=6900W). De fasestroom If zal dan gelijk zijn aan 2300/230=10A dat resulteert in een lijnstroom Il=10*wortel3=17,32A in elke lijn :-) Je gaat er dus niet geraken met 1.5mm² en 16A. Verder klopt je "logica" redenering echt niet hoor :-( Als je inderdaad de 7000W aansluit op 2 fasen (=monofase) dan vloeit er gewoon 7000/230=30,43A in deze kring (L1 <-> belasting <-> L2). Hoe je dus aan die 15A komt en die derde fase er voor 24A in betrekt snap ik niet; als je zoals je schrijft op 2 fasen aansluit en L3 dus niet gebruikt, hoe kan daar dan stroom vloeien?  

 

24A moet uiteraard 26A zijn.

Teken een keer hoe je de onderstaande 7kW plaat op een 3x230V net zonder N aansluit en reken dan de stromen uit in elke fase bij vollast. Vergelijk dit eens met wat je in jouw post schrijft.

Op een 3-fase net van 230V (lees: 130/230V) mag je L1, L2 en N gewoon respectievelijk aansluiten op L1, L2, en L3. Indien dit net al een N zou hebben (ster aan centrale) dan mag je die niet gebruiken want dan heb je maar 130V tussen N en een fase. Op een net van 400V (lees: 230/400V) MOET je L1, L2 en N aansluiten zoals je schema aangeeft. Eenvoudig gezegd, op L1 en L2 moet telkens 230V staan tov. de N klem. Dit vuur is intern NIET in driehoek geschakeld maar wel in 2 groepen verdeeld!! Hoezo? Wel, mocht dit vuur intern in driehoek geschakeld staan dan zouden er platen met verschillende voedingsspanning van 230V en van 400V moeten in zitten; want tussen L1 en L2 staat dan immers 400V !! Dit laatste is in geen enkel vuur zo, het zijn dus gewoon 2 groepen om je inderdaad de mogelijkheid te geven om de belasting over 2 fasen te verdelen. De stromen kan ik onmogelijk uitrekenen omdat ik niet weet hoe men het vermogen in de 2 groepen verdeeld heeft, dit staat immers niet op je schemaatje ;-)

Mijn tekening in bijlage zal dit hopelijk wat verduidelijken ;-)

https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/61731/img20200829124540.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=b6cdc8e596c0f22eeb703933788a7650
0
RodeRidder
RodeRidder
237 1896 Bouwer
5 jaren geleden

Wij praten duidelijk helemaal langs elkaar door. :-)

0
Hugo C.
Hugo C.
353 2291 Bouwer
5 jaren geleden

Waarom altijd proberen het slechter te doen en te knoeien. Wil je enkelfazig een kookplaat of fornuis aansluiten neem 6mm² en een automatische zekering van 32A (of 40A), heb je 3 x 230V of 3 x 400V +N ter beschikking gebruik dan 4mm² met automatische zekeringen van 25A of 20A en telkens met de passende verbindingsdoos.

Wat ga je doen als een bewoner plots een kookplaat met een groter vermogen wil plaatsen?

0
E*L
E*L
0 11 Verbouwer
5 jaren geleden

Wij praten duidelijk helemaal langs elkaar door. :-)

Hoezo? Dit was toch je vraag:"Teken een keer hoe je de onderstaande 7kW plaat op een 3x230V net zonder N aansluit en reken dan de stromen uit in elke fase bij vollast. Vergelijk dit eens met wat je in jouw post schrijft."...

En daar heb ik toch op geantwoord; alé ik tekende het niet maar schreef toch:"Op een 3-fase net van 230V (lees: 130/230V) mag je L1, L2 en N gewoon respectievelijk aansluiten op L1, L2, en L3."...

Maar hier dan toch een tekening:

Vuur  <->  Voeding (3x230V)
-----          ---------
 L1    <->    L1
 L2    <->    L2
 N     <->    L3

En wat betreft de stroom antwoordde ik:"De stromen kan ik onmogelijk uitrekenen omdat ik niet weet hoe men het vermogen in de 2 groepen verdeeld heeft, dit staat immers niet op je schemaatje ;-)" 

Hoezo praten we dan langs elkaar door?

Maar dat gezegd zijnde is 3x230V niet realistisch in België, dat vind je alleen nog in sommige steden. Overwegend bestaat alleen een net van 400V (3x400V) en dan heb je sowieso de N nodig om een vuur aan te sluiten. En ik heb je stelling dat een vuur intern in driehoek staat ontkracht ;-) That's all :-)
(je schreef immers:"Die logica klopt niet in een 3x230V net. Belastingen staan immers in driehoek"...)

0
idur
idur
174 842 Andere professioneel
5 jaren geleden

Ik kom 3 x 230V anders nog geregeld tegen hier in het Antwerpse. 

0
E*L
E*L
0 11 Verbouwer
5 jaren geleden

Ik kom 3 x 230V anders nog geregeld tegen hier in het Antwerpse. 

Zoals ik schreef dus: "in sommige steden"...  Antwerpen is er daar inderdaad eentje van, daar hebben ze tot in de jaren '70 zelfs woningen gehad die voorzien waren van 110V (127V) :-) Alle lampen en toestellen moesten dus ook 110V zijn of hadden een transformator nodig... Ik heb hier nog wat 110V lampen liggen maar die horen ondertussen eigenlijk in een museum thuis, net zoals ik ;-) lol...

0
Vermaelen Electro
Vermaelen Electro
0 2 Andere professioneel
3 jaren geleden

Als je een aparte kring voorziet voor die wasmachine enz... mag dat op 2.5 met een automaat van 20A.
Voor een kookplaat plaats ik 5G4, ook in monofase installaties. Je mag dan zelfs 2 aders bij elkaar zetten.
Meestal dan blauw+zwart en bruin+grijs(of 2e zwarte). En dan kan je een automaat zetten van 25A of zelfs 32A.
Werd altijd goedgekeurd. Maar wel samen nemen aan de automaat EN in de aansluitdoos.
Je maakt zo eigenlijk een 8 mm² kabel. Is niet helemaal gelijkwaardig want 8 mm² bestaat ook niet denk ik maar zo mag je tellen. En nog nooit problemen gehad bij keuring.

0
RodeRidder
RodeRidder
237 1896 Bouwer
3 jaren geleden


Je maakt zo eigenlijk een 8 mm² kabel. Is niet helemaal gelijkwaardig want 8 mm² bestaat ook niet denk ik maar zo mag je tellen.

Is niet gelijkwaardig aan 8mm2. 

Omdat de weerstand van die kabel zo laag is kan er een heel groot verschil zijn tussen de stroomverdeling tussen beide geleiders. De contactweerstand aan de aansluitklemmen tussen beide is immers niet noodzakelijk exact hetzelfde. Zeker als  er eentje slecht is aangeschroefd tov de andere. 

Het is dus niet zo dat als je die met 50A (maximum) zou belasten dat beide geleiders 25A voeren. Kan net zo goed dat eerste 30A voert en de andere 20A.

M.i. zou men zoiets moeten afkeuren als die hoger als 25A is afgezekerd. 

Elektriciteit plaatsen of renoveren? Ontvang gratis offertes!

Elektriciteit plaatsen of renoveren? Ontvang gratis offertes!

Ontdek de beste vakmensen uit de buurt. Vergelijk gratis en zonder verplichtingen offertes voor jouw elektriciteitswerken.

Offertes aanvragen

Vraag gratis offertes aan voor jouw bouw- of renovatieproject

Vraag snel en eenvoudig offertes aan bij gespecialiseerde professionals bij jou in de buurt.

Offertes aanvragen
Download onze gratis zonnepanelengids

Download onze gratis zonnepanelengids

Alles wat je moet weten over duurzame energie, kostenbesparing en installatie. Inclusief checklists voor maximale opbrengst!

Download nu gratis jouw gids

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Lees ook

De juiste schakelaars kiezen voor je woning: ontdek de soorten en prijzen

De juiste schakelaars kiezen voor je woning: ontdek de soorten en prijzen

Welke schakelaar kies je? Leer meer over soorten schakelaars, de prijs, de plaatsing en de verschillende designs.

Lees meer

Zo kies je het juiste stopcontact voor je interieur: alle soorten en prijzen op een rij

Zo kies je het juiste stopcontact voor je interieur: alle soorten en prijzen op een rij

Ontdek de verschillende soorten stopcontacten, samen met de prijs en tips voor het plaatsen van stopcontacten en het onderhoud.

Lees meer

Het energiedieet: “Dit kan je doen met 500, 5.000 en 10.000 euro”

Het energiedieet: “Dit kan je doen met 500, 5.000 en 10.000 euro”

Ontvang tips om energie besparen met 500, 5.000 of 10.000 euro. Verlaag je verbruik met advies van energie-expert Paul De Vylder.

Lees meer


Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.

Zoeken
Magazines

Bouwen of verbouwen? Bestel je gratis magazine!

Aanvragen
Praktische gidsen

Met deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.

Aanvragen
Forum

Zit je met een vraag? Stel ze aan andere bouwers en verbouwers.

Stel je vraag