2

Aardingen onderling verbinden

AT20012001
AT20012001
#Elektriciteit · 3 jaren geleden

ik heb van mijn woning naar de bijbouw een 4x10 getrokken en voor de aarding 3 pinnen geklopt (spreidingsweerstand is OK).
Maar er is mij verteld dat je de aardingen onderling moet koppelen aan elkaar zodat je geen "potentiaal verschil" krijgt?
(Dus de aarding van mijn woning zou ik moeten koppelen met de aarding van mijn bijbouw)

Is dit effectief een regel? Zo ja. Wat is de logica hier achter?

alvast bedankt! 

Alle reacties

0
RodeRidder
RodeRidder
237 1896 Bouwer
3 jaren geleden

Je moet die 2 aardingen niet koppelen maar ipv een nieuwe aarding te creëren had je een 5G10 moeten leggen en de aardingsgeleider in die kabel verbinden met de aarding van het hoofdgebouw.


Dit heeft niets te maken met een verschil in potentiaal maar met de zekerheid dat je beschikt en niet over incidentele of meerdere aardingen. Dat is ook de reden waarom die aardscheider aanwezig is. Als je die opent weet je zeker dat je de weerstand meet van de bedoelde aarding en niet iets anders.

0
Verdict
Verdict
7 62 Andere professioneel
3 jaren geleden

Je moet indien je een nieuwe reglementaire aarding hebt voorzien voor je 2de kast de aarding niet koppelen als je in de 2de zekeringskast terug een verliesstroomschakelaar plaatst.

Thuisbatterij laten plaatsen? Vergelijk gratis offertes!

Thuisbatterij laten plaatsen? Vergelijk gratis offertes!

Laat een thuisbatterij installeren en gebruik optimaal je zonne-energie. Ontvang gratis en vrijblijvende offertes van vakmensen.

Offertes aanvragen

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Lees ook

Haal je energiefactuur omlaag met slimme toestellen en deze energie-apps

Haal je energiefactuur omlaag met slimme toestellen en deze energie-apps

Geld en energie besparen met een energie-app en slimme toestellen? Ontdek hoe je eenvoudig je stroomverbruik optimaliseert.

Lees meer

Een goed geplaatste aarding maakt een verschil voor je veiligheid

Een goed geplaatste aarding maakt een verschil voor je veiligheid

Aarding is cruciaal voor je veiligheid. Ontdek hoe goede aarding elektrocutie voorkomt en je conform blijft met de Belgische voorschriften.

Lees meer

In de kijker: stopcontact dat verdwijnt in je wand

In de kijker: stopcontact dat verdwijnt in je wand

Ontdek Orbis: het onzichtbare stopcontact dat naadloos opgaat in natuursteen, solid surface en keramiek. Perfect voor je wand of werkblad.

Lees meer


Onze toolbox
Offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend offertes aan! Ontvang snel max. 4 offertes van vakmannen. Bespaar tijd én geld!

Aanvragen
Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.

Zoeken
Magazines

Bouwen of verbouwen? Bestel je gratis magazine!

Aanvragen
Praktische gidsen

Met deze praktische digitale gidsen ben je meteen geïnformeerd en heb je een handige checklist bij de hand.

Aanvragen
Forum

Zit je met een vraag? Stel ze aan andere bouwers en verbouwers.

Stel je vraag