Een afgezekerd vertrek zoals hetgene waarvan hier sprake is wat men noemt een kring.
Of er verder al dan niet eindverbruikers op zitten weten we niet en doet ook niet ter zake.
Het blijft een kring vertrekkende met leidingen van 2,5 mm² die zijn afgezekerd met een automaat van 20 A.
En wat hierover in het Arei vermeld staat is zeer duidelijk: Je mag hierop slechts 8 aftakpunten voorzien.
Vandaar mijn antwoord aan Ts dat hij minstens al rekening moet houden met die beperking van het aantal aftakpunten achter die automaat in de woning (de kring die daar vertrekt).
Als het de bedoeling is dat het totaal aantal geplande aftakpunten onder die beperking zal blijven, dan is er volgens mij geen probleem, tenzij misschien het feit van die overgang van 2,5 m² naar 1,5 mm². Daarom zou ik dan ook alle leidingen , ook die naar de lichtpunten en de schakelaars voorzien met 2,5 mm. Bijkomende zekeringen zijn dan ook totaal overbodig.